ESpec - мир электроники для профессионалов


Котел Vaillant Termocompact 2000VCW NL254 XEL.Тухнет горелка

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Юрий Корнилов 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #1 от 31/08/2012 17:25 цитата  

Периодически(может быть несколько раз подряд за час а может раз в неделю) тухнет горелка.
Что бы зажечь-помогает отключение котла от сети 220в и повторное включение.
Тяга в норме.Давление газа в норме.Котел просто блокируется и все.Клапан счелкает(предполагаю что подача газа)
Если работает-никаких дефектов не наблюдаю.

котел б/у выпуск 1998г.Установлен 2 месяца назад.

При неисправности мигает красный нижний индикатор.

проживаю в сельской местности.
Может ли неисправность быть связана м напряжением в сети?
Во вроемя очередной"отключки" проверил напряжение в сети-210 вольт
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21631
xarl
 
Сообщение #2 от 31/08/2012 17:34 цитата  

Юрий Корнилов, из Правил
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос.
stepmaster 
Бывалый
Сообщения: 95
 
Сообщение #3 от 19/09/2012 12:30 цитата  

Юрий Корнилов, Если мигает 9 СИД .Проблемы к дымоходу.Альбо датчики дымохода. Их там 2 шт.Датчики при температуре 20 гр. Должны иметь сопротивление 1.8 кОм