Автор | Сообщение |
sss1978
|
проблема из-за напряжения- 220В, но не фаза и ноль, а 2 по 110. когда меняется перекос по фазам- 90 на 130 ( типа этого)- не видит пламя. стабилизаторы, заземление не помогают. Мысли толковые есть? а лучше решения.
В Донецке несколько райончиков с такими проблемами (трансформатор с подключением не "звезда", а "треугольник", т.е. нет "нуля")
были еще проблемы у ферроли Domiproject F-24 два раза. у "рыси" - стабильно! |
|
pavel.pro
|
Разделительный транс 220/220 заземляем вторичку и котел и все будет работать. |
|
sss1978
|
т.е. котел должен быть заземлен обязательно? заземление котла и транса раздельные? есть подходящие заводские модели трансформаторов или к умельцам на поклон? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
sss1978, оказывается все просто. Надо правильно спросить... |
|
sss1978
|
я учел замечание твое в той теме. спасибо |
|
pavel.pro
|
Котел заземляется т.к он электроприбор,но он "заземлен"через газовую трубу как-бы( если не резиной подключен).Поэтому если заземлить один из выводов транса(это будет ноль) ,то уже должно работать.Транс намотать не вопрос на железе от ТС-180,ТС-200.(Старые ТВ)Если нет желания возиться, то можно и погуглить. |
|
sss1978
|
спасибо за ответ. толковый.было мнение от коллег по месту- старые советские трансы от ТВ подключить. не пробовал. просто не попадались под руку. так понимаю, без модернизации их и не получилось бы. мысли в направлении разделительного транса были. большое спасибо за подтверждение правильности |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
sss1978, самопал не советую, работать будет, но полностью твоя ответственность. Оно тебе надо? |
|
sss1978
|
нет, не надо. поищу заводские модели. пусть часть ответственности ляжет на их плечи |
|