Автор | Сообщение |
Rem502
|
Доброго времени суток уважаемые. Приобрел три года назад настенный котёл Vaillant VCW NL 240X EA25 1993 года выпуска. Два года претензий не было. Сейчас появились. Горячая вода есть, греет изумительно. Отопление: на регуляторе температуры установил 6, греет воду до 60 градусов и выключается. Включение происходит когда температура упадет до 30 и ниже. А было: греет до 65-70 включение 45-50. В чем причина? И ещё. какое назначение регулировочного винта, расположенного справа от главного включателя? |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Rem502, включение происходит не тогда , когда температура упадет до 30 и ниже , а через определенное время. А что за это время с вашей системой отопления происходит одному богу известно .
Причин может быть несколько.
1. Неверно отрегулирован котел по газу
2.Забит фильтр СО
3.Слабый проток СО (напр. производительность насоса упала)
Назначение регулировочного винта - время "переподжига" |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
Rem502, говорилось уже об этом и не раз.
справа от выключателя не регулировочный винт ,а пробка под которой спрятан регулятор времени повторного включения.
включается котел не по температуре, а после времени ,заданного таймером.
проблема скорей не в котле,т.е. не в автоматике, а плохой циркуляции, глянь хотя бы фильтр на обратке.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 20:10
о! Знакомый уже опередил |
|
Rem502
|
Огромное всем спасибо. Сегодня уже поздно, завтра почищу фильтр и отпишусь. |
|
Rem502
|
Чистка фильтра помогла! Спасибо всем. |
|