Автор | Сообщение |
denek
|
Подскажите как отрегулировать давление на горелке в данной колонке.
Проблема в том, что давление газа в магистрали 22 мбара, а колонка по паспорту расчитана на 13 мбар.
В этой колонке использовали китайский газовый блок который не расчитан на механическую регулировку мин. и максимума. |
|
dynamit
|
колонка может работать и при низком давлении газа в газопроводе вплоть до 13 мбар, а не расчитана на 13 мбар. по паспорту- поэтому включай ее в работу и не заморачивайся по поводу 22мбар в газопроводе. |
|
denek
|
Да я бы и не замарачивался если бы она не показывала ошибку по перегреву, не посыпался у нее теплообменник, и не зарычала турбина от перегрева.
А она еще год неотработала.
Ей нужно ограничить максимальное давление газа на горелке, вопрос как??? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
denek, в заголовке дописываем вид техники. |
|
emlia
|
У меня тоже (показывала ошибку по перегреву, посыпался теплообменник, и зарычала турбина от перегрева) но я прикрыл газовый кран перед колонкой (на половину или чуть больше) что бы вода была не холодной и стал плавно закрывать колонку (давая горячей воде сбежать с теплообменника) |
|
denek
|
emlia писал: | У меня тоже (показывала ошибку по перегреву, посыпался теплообменник, и зарычала турбина от перегрева) но я прикрыл газовый кран перед колонкой (на половину или чуть больше) что бы вода была не холодной и стал плавно закрывать колонку (давая горячей воде сбежать с теплообменника) | Но это же не выход. |
|
emlia
|
другого пока не нашёл ....... |
|
Kotelokk
|
Там все регулируется.если занимаетесь сервисом то разберетесь как отрегулировать.
А что-бы не сыпался теплообменик через год то не смешивайте горячую воду в смесителе с холодной. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
именно с этой маркой не сталкивался, но думаю что блоки аналогичны другим китайцам,
и тогда:
Kotelokk,
ну впринципе да.. два винта на гидроблоке решат вопрос
denek,
чтобы не прогорел - не включать режим "лето" - только "зима" |
|
dynamit
|
или просто прижать газовый вентиль перед колонкой. |
|
denek
|
гидроблок в этой колонке отсутствует, стоит лишь турбинка с датчиком реагирующей на проток воды. Никаких винтов ограничивающик проток воды нет.
прижимать газовый вентиль- это не выход, я щас прижму а хозяева завтра откроют. Лучше уж поставить прокладку ограничивающую проход газа.
Ну должна же быть в этой колонке регулировка максимума. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
denek писал: | гидроблок в этой колонке отсутствует, стоит лишь турбинка с датчиком реагирующей на проток воды. Никаких винтов ограничивающик проток воды нет.
прижимать газовый вентиль- это не выход, я щас прижму а хозяева завтра откроют. Лучше уж поставить прокладку ограничивающую проход газа.
Ну должна же быть на этой колонке регулировка максимума. |
значит другой вариант китайской автоматики, с таким не сталкивался пока что...
насчет прокладки тоже вариант впринципе.. |
|
Kotelokk
|
Посмотрите внимательно на газовый клапан.он состоит из двух катушек одна модулирующая |
|
denek
|
помоему там три катушки, две открывающие по 12 вольт и одна модуляция, как на китайских котлах. |
|
Kotelokk
|
Ну так посмотри на модулирующУю катушку,сверху гайка и сеРдечник под шлиц для отвертки |
|
denek
|
ну посмотрел и что...
развивай мысль дальше... |
|
Kotelokk
|
Ну так развивайся. регулируй. Я тебе подсказал где смотреть а ты думай регулировать или нет. |
|
denek
|
сколько котлов настраивал с этой автоматикой, ни разу неприходилось крутить этот винт. Во всех котлах газовый блок настраивается либо праграмированием либо электронной регулировкой подстроечного резистора. Ты если конкретно крутил этот винт то скажи в какую сторону крутить. |
|
Kotelokk
|
Ослабиш гайку и крутиш отверткой.потом гайку зажимаеш и проверяеш в каком температурном графике работает колонка.
Скажу тебе что настраивать эти колонки тяжело или сильно прижмеш будет недогревать или наоборот.
Никаких штуцеров для замера не предусмотрено да и подлесть тяжело очень к клапану. |
|
emlia
|
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! |
|