Сообщение #1 от 08/04/2013 18:25 цитата  

Уважаемые специалисты, столкнулся с проблемой на котле Beretta Novella RAI, газовый клапан sit 830 tandem, блок розжига sit 503 efd. Котел включается и работает 5 секунд в штатном режиме, после чего неожиданно выключается, через 10 сек запускается снова, но так же осекается через 5 сек, на третий (иногда уже второй) раз либо при розжиге автоматика как-будто не видит пламени, слышен звук искры вплоть до момента, когда автоматика переходит в блокировку либо работает более продолжительное время (не обязательно до достижения заданной температуры) после чего, если температура не достигнута, то цикл повторяется в течение 1 - 1,5 минуты, либо, если температура достинтута, то ждет срабатывания термостата, после чего описанная "рулетка" повторяется.
Котел подключен к заземлению. Стабилизатор установлен. В газовую трубу на вводе в дом, как полагается, впаян диэлектрик.
Замечено, что блок розжига при работе котла нагревается, в связи с чем существенно увеличивается вероятность сваливания в блокировку. Визуально электрод ионизации успевает разогреться до осечки котла.
Просьба поделиться Вашим опытом, какой элемент котла наиболее вероятно вышел из строя и почему.
Пилюля 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #2 от 09/04/2013 12:32 цитата  

Первое, что приходит на ум - самое простое - полярность!
=)
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #3 от 09/04/2013 12:39 цитата  

Alex_zz,
Буквари про этот самый блок розжига прочесть лень? Или как ?
По всем признакам блок розжига в ремонт просится....




Alex_zz 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #4 от 09/04/2013 12:41 цитата  

Пилюля писал:
Первое, что приходит на ум - самое простое - полярность!
=)


проверял на щитке котла, фаза на месте. Котел отработал этот сезон без вмешательств. Могла ли так долго зреть ошибка в подключении?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #5 от 09/04/2013 12:44 цитата  

Alex_zz,
Блок розжига и опроса ионизации sit 503 efd просится в ремонт. Блок уже созрел. Теперь - Ваша очередь созреть....
Alex_zz 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #6 от 09/04/2013 13:03 цитата  

Lavrishin писал:
Alex_zz,
Буквари про этот самый блок розжига прочесть лень? Или как ?
По всем признакам блок розжига в ремонт просится....


Не поленился, причитал. Только мои выводы из этого были ближе к тому, что происходит "потеря сигнала обнаружения пламени во время выполнения рабочего цикла", а это где-то в цепи к электроду или на самом электроде.

Можно ли отремонтировать блок у специалистов? Или проще купить новый, который весьма не дешев? И как можно обезопасить себя от таких неожиданностей, кроме как приобретения запасного, поскольку сей девайс абсолютно случайно смертен?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #7 от 09/04/2013 16:57 цитата  

Alex_zz писал:
... мои выводы из этого были ближе к тому, что происходит "потеря сигнала обнаружения пламени во время выполнения рабочего цикла"...Можно ли отремонтировать блок у специалистов?...
Блок однозначно вполне ремонтопригоден. Желательно отремонтировать поскорее, пока не возникли более хлОпотные проблемы.