Автор | Сообщение |
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Lesha,
Имеется и немало..... Давай и ты покажи свои наработки.
Гостям мы всегда рады, но не настолько, чтобы их награждать личными наработками, извините.....
Удачи !!!!! |
|
brigzp
|
Я же писал. Пользователь котла.. Не занимаюсь ремонтами в этой области. проблема с котлом у меня. Ему 10 лет. Просил совета. |
|
rostevich
|
vadianych, Какое должно быть максимальное давление на горелках при максимальной мощьности?!! Варианты ответа:10мм;20мм:30мм!!?Азбуку посмотрите пожалуста! |
|
vazovsky
|
День добрый, помогите в таком вопросе. Есть Beretta CIAO 24 CAI N, гар.вода работет, сегодня повесили батареи, провели трубы, включаю отопление...котел пару сек поработает а батареи не греют, но t поднимается.
Снимал крышку котла, спускал воздух с насоса и с разшир.бачка, а так же с батарей. Откручивал на насосе заглушку, насос вроде крутит... Почему нету круговорота воды в батареях?
Батареи, трубы чистые (вроде), вода есть во всех трубах.
П.С: До того как поставили батареи, была только гар.вода, но для того что бы было давление, ставили перемычку, просто трубу с подачи в обратку.
Заранее спасибо. |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
vazovsky, Чудес не бывает, нет циркуляции.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 20:54
Как собрана система , однотрубная или двухтрубная? Есть ли краники на батареях,на подаче и на обратке? |
|
alecs 66
|
А перемычку убрали, когда трубы подсоединили? Насос крутит, или "вроде крутит"? Надо сначала разобраться, "вроде" , или не "вроде", потому что тут либо не крутит насос, либо накосячили с системой. Если не крутит, либо он застрял, либо на него не поступает напряжение, оно может не поступать, если датчик протока застрял. Есть еще вариант, но это только при замене насоса в котле, если его не трогали, то он отпадает. И не надо лазить в котел, если не знаешь, что делать. В котле есть автоматический воздушник. А в бак теперь воздух надо накачивать. Лучше спеца позови. |
|
vazovsky
|
На счет одно или двухтрубной системы не понял, не мастер((( . Значит на отопление с котла выходит 2 трубы, одна подача, другая обратка, около батареи труба разрывается тройником... подача идет в верхнюю часть, обратка в нижнюю часть батареи... и.т.д. Краники есть, и они открытые, когда закачивал воду, то немного подтекало на обратке.. т.е. вода протекает по кругу... |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Цитата: | А перемычку убрали, когда трубы подсоединили? |
С этого надо было вопрос задвать , пока котел не рзобрали.vazovsky писал: | труба разрывается тройником... подача идет в верхнюю часть, обратка в нижнюю часть батареи | Как бы байпас регулирумый реализован на тройнике... Система получается однотрубная , то есть кольцо, вот и думай где напартачено. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Сдается все это - самопал, причем дикий. Заполни профиль, помогут, думаю. |
|
|