Автор | Сообщение |
Twister84
|
Здравствуйте. После лета включил котёл и получил ошибку Е2 - "Неполадки в системе зажигания". Через смотровое окошко видно, что искра бьёт, слышно что вентилятор крутится, водяной насос тоже качает. Пробовал засекать расход газа по счётчику: расхода газа нет, счётчик даже не дёргается в момент включения котла. Из всего этого сделал вывод, что нет подачи газа (газовые краны естественно открыты). Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой или хотя бы знает как осуществляется подача газа в камеру сгорания в котле. Спасибо. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Twister84 писал: | ... Пробовал засекать расход газа по счётчику.... | Попробуй соблюдать правила раздела и в своем профиле указать место своего обитания. |
|
Twister84
|
Lavrishin писал: | Twister84 писал: | ... Пробовал засекать расход газа по счётчику.... | Попробуй соблюдать правила раздела и в своем профиле указать место своего обитания. |
Сделано. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Проверь подается ли напряжение на газовый клапан. (во время искры) |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
кран газовый перед котлом открыт? |
|
Twister84
|
Напряжение на газовый клапан во время искры не подаётся. Напряжение на газовый клапан подаётся через релюшки на плате. При появлении искры одна релюшка включается, а вторая - нет. Пробовал невключающуюся релюшку закоротить (повесил проводком жука чтобы всегда была во включенном состоянии) и котёл запустился и начал греть. Короче. работал как и надо.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 17:11
Но неспокойно как-то с жучком в газовом котле жить. Вся обвязка невключающегося реле (ключевые транзисторы, диод и т.д.) проверена и исправна. Сама релюшка тоже проверена. Видимо срабатывает какая-то защита и плата управления не хочет давать сигнал на замыкание реле. Подозреваю, что здох какой-нибудь датчик. Прошлой осенью пару раз вываливалась эта же ошибка,но потом пропала и котёл отработал зиму |
|
Electronik22
|
Twister84 писал: | Видимо срабатывает какая-то защита и плата управления не хочет давать сигнал на замыкание реле. |
Уверен? Тогда и искра бить не будет.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 21:23
Twister84 писал: | Вся обвязка невключающегося реле (ключевые транзисторы, диод и т.д.) проверена и исправна. |
Не факт! |
|
Twister84
|
Про исправность обвязки реле - уверен - не первый десяток лет паяльник в руках держу, а про искру - не согласен. Следуя такой логике и насос циркуляции воды не должен работать и вентилятор выходной не должен стартовать. Видимо, просто защита организована многоуровневая. Проблема не касается цепи розжига вот он и работает.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 21:32
Может быть неисправен какой-нибудь датчик давления газа, вот сигнал на открывание клапана и не даётся. В общем, всё это домыслы. |
|
Electronik22
|
Почитай-ка ты лучше талмуды! Узнаешь много интересного. Тогда глядишь и домыслы твои глупые отпадут. |
|
Electronik22
|
Twister84 писал: | - не первый десяток лет паяльник в руках держу |
Не понтуй, было бы так сюда не зашел бы, а разобрался сам! |
|
Twister84
|
Electronik22, вы не так меня поняли либо я неправильно выразился. Я не пытаюсь "понтоваться" как вы говорите. Ремонтом котлов никогда не занимался и опыт ремонта будет ограничиваться только этим конкретным. |
|
Electronik22
|
ИМХО тема для корзины. Твоя логика и логика работы котла расходятся на этапе включения его в розетку. Отдай лучше плату мастеру или купи новую. И жука своего сними от греха |
|
Twister84
|
Понятно: дело в плате. Буду признателен если подскажете, что ещё можно глянуть до обвязки реле. |
|