Здравствуйте. После лета включил котёл и получил ошибку Е2 - "Неполадки в системе зажигания". Через смотровое окошко видно, что искра бьёт, слышно что вентилятор крутится, водяной насос тоже качает. Пробовал засекать расход газа по счётчику: расхода газа нет, счётчик даже не дёргается в момент включения котла. Из всего этого сделал вывод, что нет подачи газа (газовые краны естественно открыты). Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой или хотя бы знает как осуществляется подача газа в камеру сгорания в котле. Спасибо.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #2 от 07/09/2013 11:24 цитата  

Twister84 писал:
... Пробовал засекать расход газа по счётчику....
Попробуй соблюдать правила раздела и в своем профиле указать место своего обитания.
Twister84 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #3 от 07/09/2013 12:17 цитата  

Lavrishin писал:
Twister84 писал:
... Пробовал засекать расход газа по счётчику....
Попробуй соблюдать правила раздела и в своем профиле указать место своего обитания.

Сделано.
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #4 от 07/09/2013 13:21 цитата  

Проверь подается ли напряжение на газовый клапан. (во время искры)
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #5 от 08/09/2013 02:11 цитата  

кран газовый перед котлом открыт?
Twister84 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #6 от 10/09/2013 18:03 цитата  

Напряжение на газовый клапан во время искры не подаётся. Напряжение на газовый клапан подаётся через релюшки на плате. При появлении искры одна релюшка включается, а вторая - нет. Пробовал невключающуюся релюшку закоротить (повесил проводком жука чтобы всегда была во включенном состоянии) и котёл запустился и начал греть. Короче. работал как и надо.

ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 17:11

Но неспокойно как-то с жучком в газовом котле жить. Вся обвязка невключающегося реле (ключевые транзисторы, диод и т.д.) проверена и исправна. Сама релюшка тоже проверена. Видимо срабатывает какая-то защита и плата управления не хочет давать сигнал на замыкание реле. Подозреваю, что здох какой-нибудь датчик. Прошлой осенью пару раз вываливалась эта же ошибка,но потом пропала и котёл отработал зиму
Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #7 от 10/09/2013 20:20 цитата  

Twister84 писал:
Видимо срабатывает какая-то защита и плата управления не хочет давать сигнал на замыкание реле.

Уверен? Тогда и искра бить не будет.

ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 21:23

Twister84 писал:
Вся обвязка невключающегося реле (ключевые транзисторы, диод и т.д.) проверена и исправна.

Не факт!
Twister84 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #8 от 10/09/2013 22:31 цитата  

Про исправность обвязки реле - уверен - не первый десяток лет паяльник в руках держу, а про искру - не согласен. Следуя такой логике и насос циркуляции воды не должен работать и вентилятор выходной не должен стартовать. Видимо, просто защита организована многоуровневая. Проблема не касается цепи розжига вот он и работает.

ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 21:32

Может быть неисправен какой-нибудь датчик давления газа, вот сигнал на открывание клапана и не даётся. В общем, всё это домыслы.
Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #9 от 10/09/2013 23:39 цитата  

Почитай-ка ты лучше талмуды! Узнаешь много интересного. Тогда глядишь и домыслы твои глупые отпадут.
Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #10 от 11/09/2013 08:23 цитата  

Twister84 писал:
- не первый десяток лет паяльник в руках держу

Не понтуй, было бы так сюда не зашел бы, а разобрался сам!
Twister84 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #11 от 11/09/2013 14:29 цитата  

Electronik22, вы не так меня поняли либо я неправильно выразился. Я не пытаюсь "понтоваться" как вы говорите. Ремонтом котлов никогда не занимался и опыт ремонта будет ограничиваться только этим конкретным.
Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #12 от 11/09/2013 15:35 цитата  

ИМХО тема для корзины. Твоя логика и логика работы котла расходятся на этапе включения его в розетку. Отдай лучше плату мастеру или купи новую. И жука своего сними от греха рёв в три ручья
Twister84 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #13 от 11/09/2013 16:15 цитата  

Понятно: дело в плате. Буду признателен если подскажете, что ещё можно глянуть до обвязки реле.