Автор | Сообщение |
Mofey
|
Котел новый.
при пуске котла и заданию температуры теплоносителя котел нагревает воду до 80 градусов и не выключаеться совсем.
Регулятор температуры стоит на втором делении. на изменение положения ручки регулятора температуры не реагирует. |
|
Electronik22
|
Mofey писал: | Котел новый.
при пуске котла и заданию температуры теплоносителя котел нагревает воду до 80 градусов и не выключаеться совсем. |
И что происходит дальше? Греет до 90-100 градусов и закипает?
Профиль заполни и опиши проблему подробнее. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Значит поломался профиль заполни или вызывай спецов. |
|
Mofey
|
Все поэтапно.
1. Включаю котел температра на датчики стрелочном 20 С давление 1 по моометру на лицевой понэли.
2. Ставлю регулято в положение соответствующее второму делению.
3. Котел горит температура в котле растет как и в батареях проходит отметку 45 50 60 градусов.
4. Пробую крутить ручку регулировки котла ( температуру как на максимум так и на минимум ) никакой реакции.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 23:57
Да и еще заметил следующее при изминении положения регулятора температуры зеленый индикатор пару раз мигает потом ставлю на минимум он опять мигает пару раз проходит немного времени и при изминении положения регулятора никаких миганий не происходит.
При достижении 80градусов он так и продолжает топить не кипит и жара в квартире. |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Mofey, Как котелок ведет себя на воду? У тебя два варианта, - или плата, или датчик. Котел запускал сам или официальный сервис? |
|
Mofey
|
Пуск делал сам. Вода толком не подключина. Если датчик то какой ?
Сегодня включил котел вроде все нормально стартовая температура была 20 градусов.
Кручу ручку управления на увиличение температуры котол два раза мигнул и добавил газа на горелку ( изминился шум работы горелки ) кручу назад котел опять мигнул два раза и у меньшил газ на горелке.
Прошло пять часов я к котлу а на градуснике 70 град
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 22:16
Кручу ручку как на увиличение так и на уменьшение ни какой реакции индикатор зеленый тупо горит.
Выключаю котел , опять включаю всеравно ни какой реакции. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21738
|
Mofey, зови спеца, угробишь ведь машину. |
|
Mofey
|
А где его взять то ... |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Mofey, Сбросил контакты мастеров в личку в Черкассах и Смеле. |
|
Mofey
|
|
Mofey
|
Накрылась плата управления вопрос решен. |
|