Автор | Сообщение |
rawavlad
|
Приветствую!
Котел Buderus U042-24K.Выставлена температура 45.Площадь дома 120кв.м.За месяц 800 кубов газа.И зимы еще даже не было.
В чем проблема может быть? |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
rawavlad, Или газ плохой или (и) теплопотери помещения большие. |
|
rawavlad
|
Особняк после полного ремонта с заменой всего-комуникации,отопление,окна,двери.
Стояли конвекторы в каждой комнате,то МНОГО меньше "жрали". |
|
Electronik22
|
rawavlad, ИМХО котел здесь не при чем. Утечка где-то, либо счетчик косячит. Счетчик не СГМН-1 случайно? А может Вы просто тепло любите +30? |
|
rawavlad
|
Практически на мин. выставлено 45 (указал в первом сообщении) В доме +20. Счетчик Самгаз-G4. |
|
Electronik22
|
|
rawavlad
|
|
Electronik22
|
rawavlad, Помазок и фэйри возьми с собой. Гайки на счетчике обмыль в первую очередь. |
|
rawavlad
|
Спасибо,но то все понятно и давно сделано.Утечек нет.
В квартире 90кв.м стоит старенький Данко,то меньше 300 кубов в месяц зимой.А тут просто шок от современных технологий. |
|
Electronik22
|
Ну значит:
sergey 73 писал: | теплопотери помещения большие. |
|
|
rawavlad
|
Дякую! Буду думать,"копать". |
|