Сообщение #1 от 20/11/2016 21:56 цитата  

Плата контроллера Honeywell PMF09F (SMCOD01), фото платы полностью не выкладываю, т.к. есть уже в разделе "БАЗА ДАННЫХ МОДУЛЕЙ КОТЛОВ С ФОТО". Котел работает с момента установки в 2006г. Год назад в зимнее время при длительной работе отопления иногда при размыкании сухого контакта внешнего терморегулятора наблюдалось продолжение работы отопления и поддержанию заданной температуры теплоносителя. Помогало или снятие питания, или автоматический переход на поддержание температуры ГВС. С началом этого отопительного сезона, подобная ситуация начала повторяться очень часто, начал искать решение.

В указанной ситуации отсоединение контактов терморегулятора на происходящее не влияет, поэтому вариант залипания его контакта реле можно исключить. В это время напряжение на контактах М5:3,4 (контакты подключения терморегулятора) составляет =3-13В, а при нормальной работе равняется напряжению питания =25-30В, если контакт разомнут или 0В – если замкнут.

Проверка системы питания: на мосту DI104S переменное напряжение на входе (вторичная обмотка трансформатора) составляет от 23 до 26В, а постоянное напряжение на выходе колеблется от 25 до 30В (меньшие значения имеют место при работе ГВС или отопления, большие - в режиме ожидания). Позже заменю емкость 1000 мкФ 50В, но не в этом суть. На выходе регулятора напряжения 8С535 для питания МК строго 5.1В. Делаю вывод - с питанием норма.

Проверка линии от контакта к МК: при замыкании контакта терморегулятора для работы отопления на РВ0 (контакте контроллера) должно быть 5В, при размыкании – 0В. При разомкнутом контакте терморегулятора NPN транзистор 1Ft открывается и на порту РВ0 имеем землю, для его открытия на катоде стабилитрона в цепи базы 1Ft должен быть (+), что возможно при открытии PNP транзистора 5DW, открываемого в свою очередь NPN транзистором 6BW. Прозвонил переходы 1Ft, 5DW и 6BW – 0.6-0.7В, все в норме. Помеченные на схеме стабилитроны не пробиты. Сопротивления в цепях соответствуют своим номиналам.

Вопрос: подскажите с моделями и характеристиками элементов обозначенных на картинках (???). Дайте совет, какой элемент может давать такую картину (обратимый пробой). Собираюсь менять все помеченные стабилитроны, нужны номиналы. Стоит ли менять указанные транзисторы? Может ли емкость на входе от контакта терморегулятора давать обратимый пробой, ее параметры 50В 22нФ?

Иллюстрации в архиве внизу.