vlad777kh
|
Котел BAXI ECO 240 FI. Плата управления Honeywell CS0171B-LS Rev.B. Газовый клапан Honeywell VK4105M. Трансформатор розжига VZ 2/10 HDC. На газтрубе поставил диэлектрическую прокладку. При включении котла в режим отопления клацает реле,включается вытяжка. Нет искры поджига и газ не подается. Одинаково ведет себя при разной фазировки включения. На трансформатор подается постоянка 23В с разьема М7. вытяжка работает постоянно и через время загорается красный индикатор ошибки. Подскажите с чего начать поиск проблем, |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
vlad777kh писал: | При включении котла в режим отопления клацает реле,включается вытяжка. Нет искры поджига и газ не подается. |
Так и должно быть.
Между включением вентилятора и розжигом должно кое-что произойти.
Внимание, вопрос: ЧТО?
P.S. Говорил мне папа в детстве - не ленись читать букварь. За несколько десятков лет эта истина не устарела. |
|
vlad777kh
|
где только взять букварь для чтения... помогли бы советом |
|
Val64
|
для начала достаточно инструкции на котел. какая ошибка высвечивается? |
|
vlad777kh
|
Val64 писал: | для начала достаточно инструкции на котел. какая ошибка высвечивается? | дело в том, что в данной модели нет индикатора, на котором выдаются ошибки. есть только индикатор включения, наличия пламени и ошибки (мигает красным цветом) |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
|
Val64
|
vlad777kh писал: | дело в том, что в данной модели нет индикатора, на котором выдаются ошибки. есть только индикатор включения, наличия пламени и ошибки (мигает красным цветом) |
Нет! Дело в нежелании открыть инструкцию пользования котлом
такая инструкция? http://www.baxi.ru/upload/iblock/8bc/eco-kotly_instruktsiya.pdf
страница 6 параграф 10
все мигания расписаны! Что за детский сад? разжевать и в рот положить.... |
|
vlad777kh
|
спасибо всем за разъяснения. получается это не работает прессостат? как можно проверить работоспособность прессостата? возможен ли его ремонт (в случае поломки) или надо его заменить полностью. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
vlad777kh,
Контакт с очень компетентным специалистом в Харькове дать? |
|
Val64
|
vlad777kh писал: | спасибо всем за разъяснения. получается это не работает прессостат? |
|
|
vlad777kh
|
Lavrishin писал: | vlad777kh,
Контакт с очень компетентным специалистом в Харькове дать? |
дайте пожалуйста контакт специалиста.
котел пока так и не работает |
|
vlad777kh
|
спасибо всем за разъяснения. получается это не работает прессостат? как можно проверить работоспособность прессостата? возможен ли его ремонт (в случае поломки) или надо его заменить полностью. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
vlad777kh писал: | прессостата? возможен ли его ремонт |
Нет. Надо менять. |
|
Val64
|
vlad777kh, , кто подредактировал мое сообщение. не только пресостат, еще проверить, вращается ли турбина? и развивает ли она нужные обороты? и работает ли трубка пито (вентури) которая стоит в турбине а подключена к пресостату. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
vlad777kh писал: | ...дайте пожалуйста контакт специалиста. ... |
Улетело в личку. |
|
vlad777kh
|
оказалась забита трубка вентури. почистил и пошел подаваться поджиг.
спасибо всем за помощь и разъяснения. |
|