Ferroli DOMIcompact_F24 (MF08FA) перегрев ГВС при включении

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
boaboa 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #1 от 19/09/2010 00:06 цитата  

Котёл Ferroli DOMIcompact F24 (Домикомпакт),
плата управления MF 08FA (70165.2) Bertelli & Partners



По сервисной инструкции последовательная структура Режим ГВС:
1. Режим ожидания.
2. Поступает запрос от реле протока.
3. Режим розжига (приблизительно 3 секунды)
4. Мощность котла моментально регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС


Так вот, если даже уже температура воды 60градусов (недавно грел) а на регуляторе установлено задание на 40градусов,
после розжига (приблизительно 3 секунды),
выдаёт максимальный огонь с плавным спадом до требуемого номинала в течение 15 секунд
в результате течёт некоторое время кипяток (приблизительно 2 минуты).
Такая ситуация с момента приобретения пару лет назад.

Получается так:
1. Режим ожидания.
2. Поступает запрос от реле протока.
3.1. Режим розжига (приблизительно 3 секунды)
3.2. Режим подачи максимального пламени (приблизительно 10 секунд)
3.3. Плавное снижение пламени (приблизительно 5 секунд)
4. Мощность котла регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС


Если открыть кран горячей воды на полный напор, то перегрева нет,
но обычно используется минимальный проток или средний и
тогда приходится пару минут ждать, чтоб не обжечь руки.

Если устанавливаю параметр Р7 (Макс. рабочая температура режим ГВС)
в 1 (В зависимости от уставки пользователя),

то Получается так:
1. Режим ожидания.
2. Поступает запрос от реле протока.
3.1. Режим розжига (приблизительно 3 секунды)
3.2. Режим подачи максимального пламени (приблизительно 10 секунд)
3.3. Плавное снижение пламени (приблизительно 5 секунд)
3.4. Выключение пламени (по перегреву воды выше уст в Р6).
3.5. Ожидание охлаждения воды до установленной температуры (вытяжной вентилятор продолжает работать) (приблизительно 2 минуты)
3.6. Режим розжига (приблизительно 3 секунды)
4. Сразу Мощность котла регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС.


В результате течёт большее время кипяток (приблизительно 3 минуты).

И так каждый раз при открытии крана горячей воды.


Вопрос: Как заставить сразу при открытии воды не включать полную мощность после розжига, а
сразу переходить на контроль регулирования с учетом заданной пользователем температуры ГВС.




В режиме отопления всё нормально:
3.1. Режим розжига (приблизительно 3 секунды)
3.2. Режим подачи минимального пламени (приблизительно 15 секунд)
3.3. Мощность увеличивается согласно заданной кривой набора температуры.
4. Мощность котла регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС.


Хотя на другом таком - же котле плата Honeywell успевает отрегулировать, и такого крутого кипятка не течёт.
Там плата Honeywell, режимы снять не мог.
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #2 от 19/09/2010 03:05 цитата  

заполни пpофиль. Стаpтовая мощность - настpаиваемый паpаметp, а вот как... заполни пpофиль.
boaboa 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #3 от 19/09/2010 03:41 цитата  

КоВлИг,

Какой из них выключает подачу максимального пламени после розжига?

Меню параметров Service (Сервис) платы MF08FА
02- Р1- Выбор типа газа
04- Р3- Задержка циркуляционного насоса отопления
05- Р5- Кривая температуры отопления
06- Тест- Макс. мощность отопления Настраивается в режиме Тестирование
07- Р2- Время ожидания отопления
08- Р6- уставка Макс. температуры ГВС (пользователь)
09-Тест- Мощность при розжиге Настраивается в режиме Тестирование
10- Р4- уставка Макс. температуры отопления (пользователь)
11- Р7- Режим Макс. температуры выключения ГВС
12- Р8- Частота напряжения в сети

Если в профиле мало написал, то спрашивайте, отвечу.
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #4 от 19/09/2010 09:40 цитата  

тебе надо сделать так что бы:
1 котёл не тух (отpегулиpовать максимальную темпеpатуpу гвс)
2 что бы пpи pозжиге котёл не выдовал поpцию кипятка( отpегулиpовать стаpовую мощность, сделать почти минимум, но с учётом что котёл туpбо)
3 пpовеpить какое максимальное количество воды у тебя идёт с кpана (если это значение почти минимум для котла(4-5л/мин) то монипуляции бесполезны, пpовеpять банкой 1л в течении 1 минуты)
P.S.Инстpукция есть. Удачи.
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #5 от 19/09/2010 11:16 цитата  

boaboa, Советую вам обратится с вашими проблеммами в Италию в главный офис компании Ferroli смех
rrrr 
Новичок
Сообщения: 21
 
Сообщение #6 от 19/09/2010 12:10 цитата  

Электробойлер на выходе,зашить в один корпус с котлом,написать" boaboa end Ferroli ".Достигните наивысший комфорт по ГВС.Игра не профессионала с настройками может привести к хорошему заработку профессионала,перепрошивка платы для сброса всех ваших манипуляций с ручками и заменой газового редуктора от чрезмерного усердия. улыбка
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #7 от 19/09/2010 16:53 цитата  

rrrr, Дядя Рома = классно! классно! классно!

boaboa писал:
...Какой из них выключает подачу максимального пламени после розжига?......
Ты хоть сам-то понял для чего это надо, извините????? Давно не видел как отстреливается дымоход во время розжига?????
Не связывайся с тем в чем не разбираешься, уважаемый - наделаешь проблем таких, что потом не отмолишься.....
Тема открыта "...перегрев ГВС при включении", и ты же сам в дебри полез.
Что в конце концов тебе сегодня интересно, извините??????
boaboa 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #8 от 19/09/2010 22:01 цитата  

Проток воды:
Минимальный при котором включается котёл - 1.5 л/мин. (1л 39сек)
Обычный используемый из крана горячей воды - 4 л/мин. (1л 15сек)
Максимальный из крана горячей воды - 6 л/мин. (1л 9сек)
Максимальный из крана холодной воды - 15 л/мин. (1л 4сек)

Регулятор температуры ГВС установлен на температуру подачи горячей воды 40°C

Установил параметр Р7 (Макс. рабочая температура режим ГВС)
в 0 (Отключение по фиксированному значению),


непонятно правда что имеется в виду под по фиксированному значению
какое это оно значение и кто его фиксировал и на какой величине.


Уменьшил максимальное давление газа до минимально возможного для стабильного розжига.
Изменился:
3.2. Режим подачи максимального пламени (приблизительно 15 секунд)

дальнейшие манипуляции показали, что котёл желает при открытии крана горячей воды сначала нагреть воду до приблизительно 60 градусов, а затем начинать регулирование.

В процессе изменений максимального давления удалось увидеть
3.2. Режим подачи максимального пламени (приблизительно 3 секунды)

если вода уже была перегрета при предыдущем включении выше 60 градусов, то
при открытии крана горячей воды
после розжига
сразу переходит в режим модулирования, снижая пламя.

Интересно следующее:

Если устанавливаю параметр Р7 (Макс. рабочая температура режим ГВС)
в 1 (В зависимости от уставки пользователя),


а параметр Р6 (уставка Макс. температуры отключения в системе ГВС (пользователь))
устанавливаю в 0 (55°C),

то котёл гонит температуру вверх, но доходя до установленного в Р6 ограничения в 55°C отключается, получается:
3.4. Выключение пламени (по перегреву воды выше уст в Р6).
3.5. Ожидание охлаждения воды до установленной температуры (вытяжной вентилятор продолжает работать) (приблизительно 2 минуты)
3.6. Режим розжига (приблизительно 3 секунды)
4. Сразу Мощность котла регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС.


Зачем он тупой гонит температуру выше, чем установленная для выключения, и затем выключается по превышению.

Вот такая дополнительная информация,
интеллектуалы логики практики помогайте расшифровать кроссворд.
Что ещё предпринять?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #9 от 19/09/2010 22:53 цитата  

boaboa,
Нечего тут выдумывать. Все давно придумано. Параметр Р7 надо установить = 1 и правильно отрегулировать газовый клапан. В режиме ГВС после 2-го или 3-го розжига горелки вода будет готовиться очень даже ровно на протоке около 3 литров в минуту. Проверено не однажды.
boaboa 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #10 от 19/09/2010 23:28 цитата  

Lavrishin,
Котёл целый день работал в режиме Параметр Р7 = 1
После открытия крана горячей воды происходит два розжига,
первый с перегревом,
второй с мгновенным выходом на режим регулирования сразу после розжига, температуру держит хорошо.
Этот алгоритм я описал в первом сообщнении.

Но вот эти два включения смущают, зачем, как их исключить, и к тому-же во время первого есть перегрев.
Лишние включения увеличивают в два раза износ.

Ваши аргументы и факты какие ?
boaboa 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #11 от 23/09/2010 13:48 цитата  

В ходе последующих изменений выяснил что после открытия крана горячей воды котёл перегревает не именно до 60°C, а при установке
на 40°C до 60°C,
на 45°C до 65°C,
на 50°C до 70°C,
т.е. он перегревает на 20 градусов выше установленного.

По-видимому это сделано в старых прошивках
предполагая использование металлических труб с естественной высокой теплоёмкостью
для прогрева трубы.

Возможно есть всё же в прошивке метод переключить какой-то параметр указав ему именно использование пластиковых труб.
Или может схематически на плате реализована эта особенность,
переключение свойств ПИД включением другой обвязки.
Кто серьёзно изучал схему посмотрите, может обнаружите.
лёняя 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #12 от 17/12/2010 19:47 цитата  

Кто может подсказать, возможно ли увеличить(и чем) время работы циркуляционного насоса системы отопления после срабатываения терморегулятора комнатной температуры на газовом котле Ferroli Domicompact F24
rasa 
Участник
Сообщения: 251
rasa
 
Сообщение #13 от 17/12/2010 22:39 цитата  

boaboa а не проще подкинуть рабочую прошиву на эту плату а там видно будет ведь настройки то заводские.
boaboa 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #14 от 19/12/2010 00:02 цитата  

лёняя,
Можно !
Этот параметр есть в сервисном меню, читайте третье сообщение сверху.

rasa,
Убедился, что эта ситуация стандартная для стандартных доступных прошивок этих плат от счастливых обладателей аналогичных моделей.
vik747 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #15 от 19/12/2010 22:17 цитата  

Всем здравствуйте
У меня такая проблема, котел Ferroli FERELLAzip F24 инструкция по нему и плата идентичная к Ferroli Domicompact F24 (MF08FA), так вот он перестал работать, включаеш его - запускается насос - проходит секунд 20 и начинает часто мигать зеленая лампочка и ни вентилятор ни горелка не включается , в чем может быть проблема ? может у когото такое уже было?
какая может быть поломка, заранее спасибо за ответ.
oleg_uz 
Новичок
Сообщения: 12
 
Сообщение #16 от 19/12/2010 23:53 цитата  

Заполни профиль, и создай свою тему!!!!
или ищи мастеров!
vik747 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #17 от 20/12/2010 09:49 цитата  

Ок создам, если бы я знал где искать этих мастеров, я и спрашивал может у кого то было подобное чтобы знать с чего копать.
onlineplus 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #18 от 25/01/2011 03:16 цитата  

это очень полезная информация!
c2006-67 
Заглянувший
Сообщения: 1
c2006-67
 
Сообщение #19 от 27/05/2011 12:09 цитата  

Добрый день! Подскажите как решить проблему с котлом Ferroli DOMIproject C 24. При включении функции ГВС, котёл работает нормально. Но стоит закрыть кран горячей воды и слышится шум в теплообменнике . Дальше возрастает давление до 2 и котёл выключается. На панели мигают два светодиода сверху вниз жёлтый и красный. Вывести котёл из этого состояния можно только перезапустив его. Работа в системе отопления происходит нормально.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #20 от 27/05/2011 13:09 цитата  

c2006-67, Создавай свою тему
Прочти правила
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html

Эта тема о котле
Ferroli DOMIcompact_F24
А у тебя вопрос о котле
Ferroli DOMIproject C 24
Разницу увидел?