Котёл Ferroli DOMIcompact F24 (Домикомпакт),
плата управления MF 08FA (70165.2) Bertelli & Partners
По сервисной инструкции последовательная структура Режим ГВС:
1. Режим ожидания.
2. Поступает запрос от реле протока.
3. Режим розжига (приблизительно 3 секунды)
4. Мощность котла моментально регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС
Так вот, если даже уже температура воды 60градусов (недавно грел) а на регуляторе установлено задание на 40градусов,
после розжига (приблизительно 3 секунды),
выдаёт максимальный огонь с плавным спадом до требуемого номинала в течение 15 секунд
в результате течёт некоторое время кипяток (приблизительно 2 минуты).
Такая ситуация с момента приобретения пару лет назад.
Получается так:
1. Режим ожидания.
2. Поступает запрос от реле протока.
3.1. Режим розжига (приблизительно 3 секунды)
3.2. Режим подачи максимального пламени (приблизительно 10 секунд)
3.3. Плавное снижение пламени (приблизительно 5 секунд)
4. Мощность котла регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС
Если открыть кран горячей воды на полный напор, то перегрева нет,
но обычно используется минимальный проток или средний и
тогда приходится пару минут ждать, чтоб не обжечь руки.
Если устанавливаю параметр Р7 (Макс. рабочая температура режим ГВС)
в 1 (В зависимости от уставки пользователя),
то Получается так:
1. Режим ожидания.
2. Поступает запрос от реле протока.
3.1. Режим розжига (приблизительно 3 секунды)
3.2. Режим подачи максимального пламени (приблизительно 10 секунд)
3.3. Плавное снижение пламени (приблизительно 5 секунд)
3.4. Выключение пламени (по перегреву воды выше уст в Р6).
3.5. Ожидание охлаждения воды до установленной температуры (вытяжной вентилятор продолжает работать) (приблизительно 2 минуты)
3.6. Режим розжига (приблизительно 3 секунды)
4. Сразу Мощность котла регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС.
В результате течёт большее время кипяток (приблизительно 3 минуты).
И так каждый раз при открытии крана горячей воды.
Вопрос: Как заставить сразу при открытии воды не включать полную мощность после розжига, а
сразу переходить на контроль регулирования с учетом заданной пользователем температуры ГВС.
В режиме отопления всё нормально:
3.1. Режим розжига (приблизительно 3 секунды)
3.2. Режим подачи минимального пламени (приблизительно 15 секунд)
3.3. Мощность увеличивается согласно заданной кривой набора температуры.
4. Мощность котла регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС.
Хотя на другом таком - же котле плата Honeywell успевает отрегулировать, и такого крутого кипятка не течёт.
Там плата Honeywell, режимы снять не мог. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
заполни пpофиль. Стаpтовая мощность - настpаиваемый паpаметp, а вот как... заполни пpофиль. |
|
boaboa
|
КоВлИг,
Какой из них выключает подачу максимального пламени после розжига?
Меню параметров Service (Сервис) платы MF08FА
02- Р1- Выбор типа газа
04- Р3- Задержка циркуляционного насоса отопления
05- Р5- Кривая температуры отопления
06- Тест- Макс. мощность отопления Настраивается в режиме Тестирование
07- Р2- Время ожидания отопления
08- Р6- уставка Макс. температуры ГВС (пользователь)
09-Тест- Мощность при розжиге Настраивается в режиме Тестирование
10- Р4- уставка Макс. температуры отопления (пользователь)
11- Р7- Режим Макс. температуры выключения ГВС
12- Р8- Частота напряжения в сети
Если в профиле мало написал, то спрашивайте, отвечу. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
тебе надо сделать так что бы:
1 котёл не тух (отpегулиpовать максимальную темпеpатуpу гвс)
2 что бы пpи pозжиге котёл не выдовал поpцию кипятка( отpегулиpовать стаpовую мощность, сделать почти минимум, но с учётом что котёл туpбо)
3 пpовеpить какое максимальное количество воды у тебя идёт с кpана (если это значение почти минимум для котла(4-5л/мин) то монипуляции бесполезны, пpовеpять банкой 1л в течении 1 минуты)
P.S.Инстpукция есть. Удачи. |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
boaboa, Советую вам обратится с вашими проблеммами в Италию в главный офис компании Ferroli |
|
rrrr
|
Электробойлер на выходе,зашить в один корпус с котлом,написать" boaboa end Ferroli ".Достигните наивысший комфорт по ГВС.Игра не профессионала с настройками может привести к хорошему заработку профессионала,перепрошивка платы для сброса всех ваших манипуляций с ручками и заменой газового редуктора от чрезмерного усердия. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
rrrr, Дядя Рома =
boaboa писал: | ...Какой из них выключает подачу максимального пламени после розжига?...... | Ты хоть сам-то понял для чего это надо, извините????? Давно не видел как отстреливается дымоход во время розжига?????
Не связывайся с тем в чем не разбираешься, уважаемый - наделаешь проблем таких, что потом не отмолишься.....
Тема открыта "...перегрев ГВС при включении", и ты же сам в дебри полез.
Что в конце концов тебе сегодня интересно, извините?????? |
|
boaboa
|
Проток воды:
Минимальный при котором включается котёл - 1.5 л/мин. (1л 39сек)
Обычный используемый из крана горячей воды - 4 л/мин. (1л 15сек)
Максимальный из крана горячей воды - 6 л/мин. (1л 9сек)
Максимальный из крана холодной воды - 15 л/мин. (1л 4сек)
Регулятор температуры ГВС установлен на температуру подачи горячей воды 40°C
Установил параметр Р7 (Макс. рабочая температура режим ГВС)
в 0 (Отключение по фиксированному значению),
непонятно правда что имеется в виду под по фиксированному значению
какое это оно значение и кто его фиксировал и на какой величине.
Уменьшил максимальное давление газа до минимально возможного для стабильного розжига.
Изменился:
3.2. Режим подачи максимального пламени (приблизительно 15 секунд)
дальнейшие манипуляции показали, что котёл желает при открытии крана горячей воды сначала нагреть воду до приблизительно 60 градусов, а затем начинать регулирование.
В процессе изменений максимального давления удалось увидеть
3.2. Режим подачи максимального пламени (приблизительно 3 секунды)
если вода уже была перегрета при предыдущем включении выше 60 градусов, то
при открытии крана горячей воды
после розжига
сразу переходит в режим модулирования, снижая пламя.
Интересно следующее:
Если устанавливаю параметр Р7 (Макс. рабочая температура режим ГВС)
в 1 (В зависимости от уставки пользователя),
а параметр Р6 (уставка Макс. температуры отключения в системе ГВС (пользователь))
устанавливаю в 0 (55°C),
то котёл гонит температуру вверх, но доходя до установленного в Р6 ограничения в 55°C отключается, получается:
3.4. Выключение пламени (по перегреву воды выше уст в Р6).
3.5. Ожидание охлаждения воды до установленной температуры (вытяжной вентилятор продолжает работать) (приблизительно 2 минуты)
3.6. Режим розжига (приблизительно 3 секунды)
4. Сразу Мощность котла регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС.
Зачем он тупой гонит температуру выше, чем установленная для выключения, и затем выключается по превышению.
Вот такая дополнительная информация,
интеллектуалы логики практики помогайте расшифровать кроссворд.
Что ещё предпринять? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
boaboa,
Нечего тут выдумывать. Все давно придумано. Параметр Р7 надо установить = 1 и правильно отрегулировать газовый клапан. В режиме ГВС после 2-го или 3-го розжига горелки вода будет готовиться очень даже ровно на протоке около 3 литров в минуту. Проверено не однажды. |
|
boaboa
|
Lavrishin,
Котёл целый день работал в режиме Параметр Р7 = 1
После открытия крана горячей воды происходит два розжига,
первый с перегревом,
второй с мгновенным выходом на режим регулирования сразу после розжига, температуру держит хорошо.
Этот алгоритм я описал в первом сообщнении.
Но вот эти два включения смущают, зачем, как их исключить, и к тому-же во время первого есть перегрев.
Лишние включения увеличивают в два раза износ.
Ваши аргументы и факты какие ? |
|
boaboa
|
В ходе последующих изменений выяснил что после открытия крана горячей воды котёл перегревает не именно до 60°C, а при установке
на 40°C до 60°C,
на 45°C до 65°C,
на 50°C до 70°C,
т.е. он перегревает на 20 градусов выше установленного.
По-видимому это сделано в старых прошивках
предполагая использование металлических труб с естественной высокой теплоёмкостью
для прогрева трубы.
Возможно есть всё же в прошивке метод переключить какой-то параметр указав ему именно использование пластиковых труб.
Или может схематически на плате реализована эта особенность,
переключение свойств ПИД включением другой обвязки.
Кто серьёзно изучал схему посмотрите, может обнаружите. |
|
лёняя
|
Кто может подсказать, возможно ли увеличить(и чем) время работы циркуляционного насоса системы отопления после срабатываения терморегулятора комнатной температуры на газовом котле Ferroli Domicompact F24 |
|
rasa
|
boaboa а не проще подкинуть рабочую прошиву на эту плату а там видно будет ведь настройки то заводские. |
|
boaboa
|
лёняя,
Можно !
Этот параметр есть в сервисном меню, читайте третье сообщение сверху.
rasa,
Убедился, что эта ситуация стандартная для стандартных доступных прошивок этих плат от счастливых обладателей аналогичных моделей. |
|
vik747
|
Всем здравствуйте
У меня такая проблема, котел Ferroli FERELLAzip F24 инструкция по нему и плата идентичная к Ferroli Domicompact F24 (MF08FA), так вот он перестал работать, включаеш его - запускается насос - проходит секунд 20 и начинает часто мигать зеленая лампочка и ни вентилятор ни горелка не включается , в чем может быть проблема ? может у когото такое уже было?
какая может быть поломка, заранее спасибо за ответ. |
|
oleg_uz
|
Заполни профиль, и создай свою тему!!!!
или ищи мастеров! |
|
vik747
|
Ок создам, если бы я знал где искать этих мастеров, я и спрашивал может у кого то было подобное чтобы знать с чего копать. |
|
onlineplus
|
это очень полезная информация! |
|
c2006-67
|
Добрый день! Подскажите как решить проблему с котлом Ferroli DOMIproject C 24. При включении функции ГВС, котёл работает нормально. Но стоит закрыть кран горячей воды и слышится шум в теплообменнике . Дальше возрастает давление до 2 и котёл выключается. На панели мигают два светодиода сверху вниз жёлтый и красный. Вывести котёл из этого состояния можно только перезапустив его. Работа в системе отопления происходит нормально. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
|