юрий911
|
на котле была ошибка ео1 отвалился резистор 12,7 ком заменил,затем выскочила ошибка е99 заменил оптапару,котел запускается работает только до нагрева до заданной температуры ,затем уходит на малое пламя ,и как бы не развивает мощность,может работать сутки, гвс работает нормально ,другая плата работает тоже нормально |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21750
|
|
юрий911
|
xarl что я написал не так,что надо поправить
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 21:40
на разьеме х3 на контактах 1и2 напряжение 17 вольт,на 3и4 90 вольт я так понимаю что мало напряжения на модуляционной катушки |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21750
|
юрий911, |
|
Val64
|
юрий911 писал: | xarl что я написал не так,что надо поправить
|
Еще название котла написано с ошибкой. Это важно потом для поисковой системы : Baxi MAIN Four 24 |
|
юрий911
|
честно говоря я почему улетели данные,я же их забивал когда регистрировался ,значит был какой то сбой |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
Цитата: | на разьеме х3 на контактах 1и2 напряжение 17 вольт,на 3и4 90 вольт я так понимаю что мало напряжения на модуляционной катушки |
Плата какая ? Или клапана не так подключил, или у них неправильное сопротивление. |
|
юрий911
|
клапан я не трогал ,другая плата работает ,единственное что мог перепутать нумерацию на х3 ,на рабочей плате вместе 17 вольт 23вольт ,вместо 90 вольт 88вольт |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
Меряй сопротивление клапанов. При 17В на модулирующем, на отсекающем будет 40...45В.
И смотри роботу модулятора. |
|
юрий911
|
anatol22- повторяю другая плата работает нормально ,на ней напряжение 23 в и 88 вольт |
|