ESpec - мир электроники для профессионалов


Котел Vaillant VCW NL 240XE не запускаеться

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
boristjmj 
Бывалый
Сообщения: 33
 
Сообщение #1 от 19/09/2016 18:49 цитата  

Добрый день! Котел Vaillant VCW NL 240XE не запускаеться. Диод на питание светится. а котел не запускается. Насос не издает никакого звука. При включении горячей воды слышно тихий щелчек автоматики, и когда выключаю воду снова тихий щелчек. Все предохранители проверил: 3 шт на блоке и один внизу.
Подскажите может кто-то сталкивался когда нибудь с подобной проблемой. Заранее всех благодарю. недовольство, огорчение

P\s: Фото не мое.




xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21736
xarl
 
Сообщение #2 от 19/09/2016 18:59 цитата  

boristjmj, "Фото не мое" - сам купить не можешь ...
stepmaster 
Бывалый
Сообщения: 95
 
Сообщение #3 от 19/09/2016 21:11 цитата  

Пока насос будет НЕиздавать никакого звука НИЧЕГО не случится
Тобиш ничего работать не будет.Провертай ротор.Может закис
boristjmj 
Бывалый
Сообщения: 33
 
Сообщение #4 от 20/09/2016 00:36 цитата  

Покрутил ротор, легко крутиться, без тресков и шумов.
Большое спасибо за совет stepmaster.
Подскажите люди добрые что еще нужно проверить?

ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 19:36

Вопрос: А если котел греет воду на летнем режиме, то насос также должен крутится?
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #5 от 20/09/2016 02:49 цитата  

Должен.
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #6 от 20/09/2016 20:46 цитата  

Аварийная кнопка взведена?
какой "диод на питание" у тебя светится?
boristjmj 
Бывалый
Сообщения: 33
 
Сообщение #7 от 21/09/2016 09:06 цитата  

Не поступається питание на насос, конденсатор рабочий.

Кнопка включения котла горит и все. Аварийная кнопка возле кнопки включения котла? Или есть еще скрытая кнопка аварийная?
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #8 от 21/09/2016 10:56 цитата  

boristjmj писал:
Аварийная кнопка возле кнопки включения котла?
да, если она отщелкнулась или неисправна,- насос не запустится,
есть еще скрытая кнопка. в глубине котла ,справа, на черной коробочке.
boristjmj 
Бывалый
Сообщения: 33
 
Сообщение #9 от 21/09/2016 15:17 цитата  

Ярошевский Андрей огромное Вам спасибо.

Дело было в аварийной кнопке в глубине котла ,справа, на черной коробочке.
Нажал ее и котел сразу заработал.
Еще раз большое Вам, человеческое спасибо а также всем не равнодушным людям.

ДОБАВЛЕНО 21/09/2016 10:18

Проблема решена!!!!!!!!!!!!!!

ДОБАВЛЕНО 21/09/2016 10:19

Не знаю как отметить тему, что уже решено.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP