Добрый день! Котел Vaillant VCW NL 240XE не запускаеться. Диод на питание светится. а котел не запускается. Насос не издает никакого звука. При включении горячей воды слышно тихий щелчек автоматики, и когда выключаю воду снова тихий щелчек. Все предохранители проверил: 3 шт на блоке и один внизу.
Подскажите может кто-то сталкивался когда нибудь с подобной проблемой. Заранее всех благодарю.
P\s: Фото не мое.
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
boristjmj, "Фото не мое" - сам купить не можешь ... |
|
stepmaster
|
Пока насос будет НЕиздавать никакого звука НИЧЕГО не случится
Тобиш ничего работать не будет.Провертай ротор.Может закис |
|
boristjmj
|
Покрутил ротор, легко крутиться, без тресков и шумов.
Большое спасибо за совет stepmaster.
Подскажите люди добрые что еще нужно проверить?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 19:36
Вопрос: А если котел греет воду на летнем режиме, то насос также должен крутится? |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
Аварийная кнопка взведена?
какой "диод на питание" у тебя светится? |
|
boristjmj
|
Не поступається питание на насос, конденсатор рабочий.
Кнопка включения котла горит и все. Аварийная кнопка возле кнопки включения котла? Или есть еще скрытая кнопка аварийная? |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
boristjmj писал: | Аварийная кнопка возле кнопки включения котла? | да, если она отщелкнулась или неисправна,- насос не запустится,
есть еще скрытая кнопка. в глубине котла ,справа, на черной коробочке. |
|
boristjmj
|
Ярошевский Андрей огромное Вам спасибо.
Дело было в аварийной кнопке в глубине котла ,справа, на черной коробочке.
Нажал ее и котел сразу заработал.
Еще раз большое Вам, человеческое спасибо а также всем не равнодушным людям.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2016 10:18
Проблема решена!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/09/2016 10:19
Не знаю как отметить тему, что уже решено. |
|