ESpec - мир электроники для профессионалов


Beretta CIAO 24 проблема с розжигом

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
fil-yurij 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #1 от 25/10/2008 12:27 цитата  

При включении котла на отопление время розжига (искрообразования) примерно 5 сек. Далее (иногда уже и при втором включении розжига) время розжига сокращается, и его не хватает для воспламенения газа, на котле загорется аварийная лампа, как при включении отопления, так и на горячую воду. При перезагрузки через короткий промежуток времени искрообразование длиться около 2 сек., газовый клапан не успевает открыться - опять авария.
Насверлил отверстий в корпусе платы для охлаждения, время искрообразования увеличилось, но на самый минимум (воспламенений на последней искре). В таком режиме пережил зиму 2007-2008.
Сейчас при достижении температуры воздуха в доме более 22 градусов время искрообразования опять не хватает для розжига. При снятии верхней крышки корпуса платы, кое как работает. Из деталей нагреты трансформатор и транзистор (на мой взглад нагрев в норме).
Помогите найти причину.
Маркировка большой платы: SICET107
94V-0 29-03
Маркировка маленькой платы: CODE 10022174
37448000 BR0509
ACF01 N 1.5.7.5 E
CE - 0085AU0274
Bereetta CIAO 24 C.A.I.N (г.Рязань, куплена в 2004 году)
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #2 от 25/10/2008 20:13 цитата  

Для лутшего контакта укажи город обитания .

Bereetta CIAO 24 ????. Или выложи фото платы. со стороны деталей.(моделей было несколько)
fil-yurij 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #3 от 27/10/2008 09:05 цитата  

Маркировка большой платы: SICET107
94V-0 29-03
Маркировка маленькой платы: CODE 10022174
37448000 BR0509
ACF01 N 1.5.7.5 E
CE - 0085AU0274

Bereetta CIAO 24 C.A.I.N (г.Рязань, куплена в 2004 году)
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #4 от 28/10/2008 01:13 цитата  

На плате розжига должен быть конденсатор 1 мкф ~400v динистор (подходит Наш на 150 V) тиристор BT169G..ищи проблему в маленькой плате .проверяй все
ЗЫ .Под рукой платы нет пишу по памяти.
fil-yurij 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #5 от 28/10/2008 11:04 цитата  

Спасибо
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #6 от 29/10/2008 08:22 цитата  

fil-yurij,
Не мучься с поиском динистора. На плате ACF01 его нет и быть не должно. Дальнейшие подробности ремонта ACF01 только после того как буду видеть в профиле с кем ведется разговор.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #7 от 29/10/2008 23:44 цитата  

Lavrishin, Память подвела. голливудская улыбка
servik 
Передовик
Сообщения: 2631
servik
 
Сообщение #8 от 02/11/2008 04:00 цитата  

подшучивать, дразнить
неуч 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #9 от 25/11/2008 23:10 цитата  

ремонтирую блок розжига газово котла Bереttа 24,поменял симистор,исскры нет. Начал мерить,интересно .На кондере 47мкф,16вольт напряжения 0. Отковырял крн7805,
вздох.Питание 36в приходит ,на выходе шиш.Завтра поменяю .,посмотрим.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #10 от 27/11/2008 19:58 цитата  

неуч,
Это в какой именно модели котла применен симистор? Мне в этих аппаратах встречались пока только тиристоры в цепях розжига.
неуч 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #11 от 29/11/2008 18:52 цитата  

Правильно заметил тиристор ВТ169 и крн LM78L05,а конденсатор 220мкф 16 вольт.Поменял крн ,стабилитронBZX85c12( был в обрыве).Бесполезно ,микросхема сажает.
Название РIC 16F688. Плата Е243951 А0743 Маdе ItalyC0694BR1113 Паспорт котла не допросился. Фото платы скоро нарисую.
неуч 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #12 от 04/12/2008 14:02 цитата  

Купили плату розжига, поменял, заработало.
неуч 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #13 от 14/12/2008 18:59 цитата  

Интересно,а прошивки на контроллеры у кого нибудь имеются?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #14 от 14/12/2008 23:08 цитата  

неуч,
Цитата:
Купили плату розжига, поменял, заработало.

МОЛОДЕЦ !!! Так можно победить любой котел. Прошивки конечно есть. Только не ясно, что именно тебя интересует и где ты увидел программное обеспечение на плате розжига и контроля пламени.
Когда начнешь себя уважать и представляться в профиле не дежурным БОМЖЕМ, тогда поговорим.
неуч 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #15 от 21/12/2008 21:51 цитата  

Прошивка- это на микросхему,програмное обеспеспечение- это на сам котел.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #16 от 21/12/2008 22:29 цитата  

Я бы применил плату розжига ACF01. На плате управления - применен контроллер. Посмотри на плату внимательно.
fil-yurij 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #17 от 15/01/2009 20:42 цитата  

Подскажите, где можно купить плату розжига Bereetta CIAO 24 C.A.I.N
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #18 от 16/01/2009 01:26 цитата  

fil-yurij,
Если плата розжига ACF01(как на снимке), то я бы постарался ее восстановить.
Dmitry.Bond 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #19 от 18/08/2009 13:54 цитата  

fil-yurij писал:
Подскажите, где можно купить плату розжига Bereetta CIAO 24 C.A.I.N


Плата ACF01. Работает только при регулярном постукивании. Работает раз 5-10, потом все. Не разжигает. Как вылечить?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #20 от 18/08/2009 14:15 цитата  

Dmitry.Bond писал:
...Плата ACF01. Работает только при регулярном постукивании. Работает раз 5-10, потом все. Не разжигает. Как вылечить?
Напишешь мне в почту - подскажу. На Форуме говорить не стану - тут слишком много засекреченной бомжепородной публики.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе