Автор | Сообщение |
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
dielektrik05,
По всем признакам ты и не поймёшь ничего, извините...
Не жмоться и приглашай специалиста, если ничего сам понять не можешь... |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
dielektrik05, так что ты делал для настройки MAX? (последовательность всех действий) |
|
Deyev
|
bob4 писал: | http://gazkotel.com/d/211757/d/klapan-sigma-840-843-845-(rukovodstvo).pdf | - здесь регулировки газового клапана
dielektrik05 писал: | Electrolux_manual_GCB_Basic.pdf | - здесь пошагово описана процедура перевода котла на сжиженный газ.
Простите, что ещё нужно-то?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 00:18
dielektrik05 писал: | Хотели сумничать постом? | - это ли не оскорбление? А ещё адекватной помощи ждёте... |
|
dielektrik05
|
gaz1 писал: | dielektrik05, так что ты делал для настройки MAX? (последовательность всех действий) |
SW8 - OFF, силиконовую трубку отсоединил, подключил к выходному штуцеру клапана манометр, запустил котел на температуре 80 oС и привел данные к значениям в таблице для МАХ путем регулировки винта на 10 мм.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 00:54
Lavrishin писал: | dielektrik05,
По всем признакам ты и не поймёшь ничего, извините...
Не жмоться и приглашай специалиста, если ничего сам понять не можешь... |
По каким признакам не пойму?)) Все делал последовательно, строго по инструкции. Я (как и вы) не могу найти ответ на один из вопросов - почему при отсоединении провода модулятора, давление, выставленное на МАХ, не падает, как это происходит в видеороликах. Но почему то только я непонятливый.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 01:03
Deyev писал: | bob4 писал: | Electrolux_manual_GCB_Basic.pdf | - здесь пошагово описана процедура перевода котла на сжиженный газ.
Простите, что ещё нужно-то?
|
Это все я понимаю, процедуру настройки и регулировки проводил как указано в инструкциях. Я ведь изначально ставил следующий вопрос: dielektrik05 писал: | Для настройки параметров котла на работу в максимальной и минимальной мощности произвожу ее регулировку. В момент, когда настраиваю минимальную мощность котла (сопловое давление), я отсоединяю с катушки модулятора один провод, но давление на выходе не меняется при этом. А должно падать как минимум на 1,5 раза Это нормально? Замеряю сопротивление катушки модуляции - 87 ОМ. Напряжение в момент запуска котла в отоплении - плавает от 2 до 9 В. В чем может быть проблема? | [/quote] |
|
Deyev
|
dielektrik05, а отсоединить манометр, сбросить на ноль и подсоединить снова не судьба? |
|
dielektrik05
|
Я пользуюсь дифференциальным манометром HT-1890. Настройку производил, к вашему удивлению, не один раз, отсоединяя при этом манометр. |
|
Deyev
|
dielektrik05, размер пламени при этом меняется? |
|
dielektrik05
|
Если вы про настройку минимальной мощности то нет, визуально пламя не меняется, да и по прибору тоже давление без изменений |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
dielektrik05,
Включи плату на рабочем столе и проверь работу цепи управления модуляцией. |
|
dielektrik05
|
Ух ты, тут уже целый испытательный стенд должен быть со всеми подключенными датчиками. Я замерял подаваемое напряжение на модулятор, оно колебалось от 3 до 9 В (вместо 17 В). И сопротивление катушки модулятора - 87 Ом (вместо 80) |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
dielektrik05 писал: | Ух ты, тут уже целый испытательный стенд должен быть со всеми подключенными датчиками... |
Работы по коммутации = 7 минут.
Не можешь выполнить работу и скоммутировать плату на рабочем столе - пригласи специалиста...
Принципиальную схему этой платы не дам, извините, хоть извертись ты на пупе...
Уже понимаю что Вы обычный дилетант, который намерен заработать после успешной регистрации на Форуме... |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
dielektrik05 писал: | Я замерял подаваемое напряжение на модулятор, оно колебалось от 3 до 9 В (вместо 17 В). И сопротивление катушки модулятора - 87 Ом (вместо 80) | причем стол и то сколько времени нужно на обвес платы.
управление мод катушкой ЕСТЬ-значит проблема в самом мод клапане,
менять клапан-заклинил шток порционного клапана в открытом состоянии. или докрутился уже!!! |
|
calinvictor
|
dielektrik05 писал: | Снимаю силиконовую трубку от клапана на камеру сгорания. Переключатель на плате управления SW8 в положение OFF. Присоединяю манометр к верхнему штуцеру. Указываю на котле в СО температуру 80 градусов и запускаю его. После сразу отсоединяю провод от модулятора и ставлю значение в 1,5 mbar (данные из таблицы инструкции котла). Но при таком давлении у меня котел работает на подогрев около 2-х минут. Поэтому я увеличил давление до 2,5 mbar и подогрев длится около 1 минуты. Расход газа при этом составил 0,61 м3 в час. Возможно и то, что теплообменник забит..., но это только летом разбирать... |
Я что-то не догоняю,если нет минималки ,то как ты мог ставить 1,5mbar.,а потом поставить 2,5mbar,а потом опять нет минималки.
К СПЕЦАМ или на учебу.
Одно новое понял ,что модуляцию можно замерять не только по давлению,и силе тока,но и по напряжению??? |
|
Electronik22
|
anatol22 писал: | dielektrik05, проблема в тебе. Клапан настраивается и электрически, и механически.  | Самый ёмкий пост. Дискуссию после этого надо было прекратить, ибо ТС не обозначил проблему. |
|
calinvictor
|
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
он курочит весь котел, не разобравшись с давлением на входе. а прозвучало было что котел переведен на сжиженный газ))))
1 какое давление после редуктора? - если оно высоко очень то пружина в порционнике фиг удержит .
2 докрутился и сорвал шток или докрутил минимум до максимума...
3 просто не хватает мотка шелковых ниток))) |
|
Геннадий66
|
думаю тут советы будут во вред, человечку нужно время разложить по полочкам то, что ему уже насоветовали... . |
|
Electronik22
|
djclyde писал: |
1 какое давление после редуктора? - если оно высоко очень то пружина в порционнике фиг удержит |
А есть ли редуктор? Вот в чем вопрос! |
|
Deyev
|
calinvictor писал: | Я что-то не догоняю,если нет минималки ,то как ты мог ставить 1,5mbar.,а потом поставить 2,5mbar,а потом опять нет минималки. |
Вот и я ж про то же... Если клапан был настроен на минималку, то при соединении-отсоединении катушки модуляции настройки никуда не деваются, значит что-то он делает не так.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 23:25
и тут я тоже самое говорил)))
ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 23:28
Electronik22 писал: | А есть ли редуктор? Вот в чем вопрос! |
Думается мне, что при отсутствии редуктора совсем был бы уже "БА-БАХ!" Не разожжётся он без редуктора-то...
ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 23:31
dielektrik05, вы нас "за нос водите". Думаю, пора вам видео выкладывать с вашими манипуляциями... |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
Electronik22 писал: | djclyde писал: |
1 какое давление после редуктора? - если оно высоко очень то пружина в порционнике фиг удержит |
А есть ли редуктор? Вот в чем вопрос! |
и я о том же))) |
|