Начало быстро падать давление в системе . Подкачиваю раз в сутки. Визуально утечек нет. Есть часть системы под полом, но соседи молчат. Долбить пол пока не хочется. Может ли быть такая проблема из-за трехвходового моторного клапана? В смысле перепуска воды из отопительной системы в систему подачи горячей воды. Один раз он подтекал. Ремонтировался мастером по вызову. Сейчас течи нет. И ещё: можно ли при такой проблеме оставить работающим котел без присмотра на 3-4 дня? |
|
calinvictor
|
Yuriy5061, Вызовите мастера ,он проверит работу расширительного бочка,может и нет никаких утечек,а дело в легких котла. |
|
Yuriy5061
|
calinvictor спасибо за совет, проверю. Но вода то уходит из системы. Смешно, но у соседа этажом выше такая же проблема. Теперь ждем развязки этой проблемы вдвойне... |
|
Геннадий66
|
Yuriy5061, тебе уже посоветовали, вызывайте с соседом мастера чтоб сделал обслугу, к двоим в один адрес быстрей придет. |
|
TALKOS
|
зачастую проблема в самих стыках труб но бывают и исключения в виде трехходового клапана или чегото подобного |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
TALKOS, |
|
oleg1818
|
Может ли быть такая проблема из-за трехвходового моторного клапана? В смысле перепуска воды из отопительной системы в систему подачи горячей воды.
99,9% проблема из за него |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
oleg1818, вот не нужно чушь пороть... В трехходовом клапане нет контура ГВС, поэтому ничего он перепускать не может. |
|
Deyev
|
oleg1818, инструкция по эксплуатации любого настенного котла с трёхходовым клапаном поможет разрешить все ваши сомнения... |
|
Vi-kont
|
Если часто подпитывают и даже на холодном котле падает давление - ищите течь. Как обстоят дела с водоснабжением? Воду не выключают. В случае разрыва вторичного теплообменника давление должно подыматься до давления в водопроводе (до сработки подрывного клапана) и падать до нуля при отключении воды. Но расширительный бак проверить надо . Бред про трехходовой писать не надо - учите матчасть. |
|
Farsh
Завсегдатай
Сообщения: 507
|
было такое что вода в камере из под клипс или из самого теплообменника течет понемногу и сразу испаряется, было во вторичном межконурная течь и течет в одну сторону когда воду отключают, а когда вода в водопроводе есть, давление не растет, было что гипсокартоном зашили стены и в трубу саморез закрутили - три года не тек, а потом поржавел и потек, а вообще надо перекрыть краны - отсечь систему отоп |
|
MaximTula
|
Проверка бака, вторичного теплообменника, первичного теплообменника. При закрыв контур отопления от котла легче понять где утечка в отделении или в котле. Перерыв холодную воду перед котлом и открыв кран холодной воды поверить вторичный теплообменник. Первичный визуально |
|
Yuriy5061
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
Yuriy5061,[url].......................................[/url] ставить надо. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
Yuriy5061 писал: | Решилось подкачкой воздуха в расширительном бачке. |
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 17:52
Yuriy5061 писал: | calinvictor спасибо за совет, проверю. Но вода то уходит из системы... |
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 17:53
Yuriy5061 писал: | Визуально утечек нет. Есть часть системы под полом, но соседи молчат |
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 17:54
пиzдИшь ты чего-то,Yuriy5061 |
|
Yuriy5061
|
Ярошевский Андрей к моему стыду 21,01,2017 не поверил дельному совету форумчанина "calinvictor" о расширительном бачке. Я вообще-то не специалист по котлам и грешил на трёхвходовой клапан, тем более его я уже ремонтировал. Вот и почти год мучился с подкачкой. А можно было всего лишь проверить давление. Теперь вот посыпаю голову пеплом и раскаиваюсь! Ибо нужно прислушиваться к советам бывалых!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 18:09
И еще я не указал при описании проблемы, что течь то была из клапана после нагрева котла. Думал это в порядке вещей, ведь не из трубы. Ну короче во всём виноват. А вот народ может научиться на моих ошибках и все писать без утайки... Кстати щас пойду к соседу на верхний этаж у него такое же было! |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Yuriy5061, надо уметь не только писать на форумах , но и читать. Твою проблему озвучили еще 23/01/2017 . Чего так долго ждал? |
|
Yuriy5061
|
Знакомый с монитора писал: | Yuriy5061, надо уметь не только писать на форумах , но и читать. Твою проблему озвучили еще 23/01/2017 . Чего так долго ждал? |
Знал бы где упаду - соломки бы подстелил!
Писал же - соображаловка подвела. Пока не увилел ролик с подробным пояснением этой причины из-за понижениея давления в расширительном бачке! Пишу об этом честно! Пусть такие же незнайки учатся на моих ошибках! |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Yuriy5061, настраивай свою соображалку , в следующий раз она тебе будет нужна ... Удачи... |
|
Yuriy5061
|
Кстати по советам. Это для опытных гуру по котлам. Можно давать советы и поподробней. Допустим по расширительному бачку типа: "возьми автомобильный манометр и проверь давление воздуха в расширительном бачке. Бачок обычно находится или сзади котла или с правой стороны. Штуцер накачки воздуха доступен в верхней части котла.При необходимости подкачай давление автомобильным насосом до 0,8-1 бар."
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 06:15
Предварительно стравив давление в системе с помощью краника сброса давления. Затем давление в системе доведи до нормы. |
|