ESpec - мир электроники для профессионалов


VIESSMANN VITODENS 200 , не срабатывает зажигалка

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #21 от 28/09/2018 20:09 цитата  

nakay, На этом этапе пора прекращать самодеятельность, а то станет еще хуже улыбка
в Одессе есть- КоВлИг http://monitor.espec.ws/users/110887.html
Farsh 
Завсегдатай
Сообщения: 507
 
Сообщение #22 от 28/09/2018 20:28 цитата  


если не хотите делать замеры и рисовать схему поменяйте эти два элемента, а если хотите померяйте что происходит на второй ноге оптрона во время попыток розжига, ну и давление в СО не маловато по фтото?
nakay 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #23 от 28/09/2018 23:21 цитата  

anatol22 писал:
nakay, На этом этапе пора прекращать самодеятельность, а то станет еще хуже улыбка
в Одессе есть- КоВлИг http://monitor.espec.ws/users/110887.html

Спасибо , буду иметь в виду )

ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 23:24

Farsh писал:

если не хотите делать замеры и рисовать схему поменяйте эти два элемента, а если хотите померяйте что происходит на второй ноге оптрона во время попыток розжига, ну и давление в СО не маловато по фтото?

Вот как раз и пытаюсь проверить этот оптрон , он не реагирует на светодиод , попробую его заменить , Спасибо !
nakay 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #24 от 25/10/2018 14:38 цитата  

Приехали оптроны из Китая , буду менять
[/url]
[url][/url]
nakay 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #25 от 25/10/2018 15:31 цитата  

Заменил , результата 0 (
Farsh 
Завсегдатай
Сообщения: 507
 
Сообщение #26 от 25/10/2018 19:56 цитата  

nakay писал:
проверял напряжение на вв катушку подается постоянное 126 Вольт [/b]
, а должно 220 перем, рисуйте схему, откуда должна поступать на катушку фаза, и кто должен подавать ноль, что происходит на управлении оптрона и оптосимистора.
nakay 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #27 от 26/10/2018 00:04 цитата  

Farsh писал:
nakay писал:
проверял напряжение на вв катушку подается постоянное 126 Вольт [/b]
, а должно 220 перем, рисуйте схему, откуда должна поступать на катушку фаза, и кто должен подавать ноль, что происходит на управлении оптрона и оптосимистора.

Да в том то и дело что схемы рисовать я не умею )) , по схеме платы делал , разбираюсь немного ...
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #28 от 26/10/2018 10:26 цитата  


"Да в том то и дело что схемы рисовать я не умею )) , по схеме платы делал , разбираюсь немного ..
"

Вызывай мастера.
nakay 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #29 от 27/10/2018 13:27 цитата  

xarl писал:

"Да в том то и дело что схемы рисовать я не умею )) , по схеме платы делал , разбираюсь немного ..
"

Вызывай мастера.

Жду когда КоВлИг появится на форуме , не могу его контакты найти ...

ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 13:48

Вот еще диагностические коды выписал
[url][/url]
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #30 от 27/10/2018 20:28 цитата  

nakay писал:
Жду когда КоВлИг появится на форуме , не могу его контакты найти ...

Посмотри личку...
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #31 от 27/10/2018 21:36 цитата  

nakay писал:

Жду когда КоВлИг появится на форуме , не могу его контакты найти ...




http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
nakay 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #32 от 28/11/2018 14:58 цитата  

Все , Проблема решена !Спасибо КоВлИг , отремонтировал за вменяемую цену классно!
Elaxmr 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #33 от 15/01/2019 19:21 цитата  

Добрый день. Не хочется плодить новую тему.
Котел тоже viessmann vitodens 200w. 2009 года. Достался мне бу сказали что есть какой-то косяк с контролером (не запускается котел). Я просто поставил включил и все заработало.
Работал нормально двое суток, но когда выходил на максимальную мощность теплообменник начинал закипать решил проверить, конденсатор насоса, выключил всё снял конденсатор из положенных 2,5мкф осталось 1,7. Пока ездил в котельной похолодало, собрал обратно, и все котел не запускался.
Включаешь котел: включается циркуляционный насос, включается вентилятор щелкают релюшки по очередности, потом вентилятор затихает и всё тишина, на запуск котел не выходит, нет никаких ошибок. Просто стоит и все тишина, нажимаешь рестарт, также вентилятор разгоняется и затихает и все тишина.
Далее снял все датчики, горелку, плату унес в квартиру (дом пока строится) собрал все на столе. Примерно после часа попыток запустить (вкл, выкл, рестарт и тд.), очередной раз нажимаю рестарт и как ни вчем не бывало котел стартует (после тестовой остановки вентилятор снова стартует, открывается газовый клапан и подается искра).
Ну я на радостях все беру в охапку и лечу монтирую всё обратно, но облом снова не запускается. Беру монтажный фен грею плату контроллера, вентилятор горелки через несколько нажатий рестарта котел запустился, подождал всё остыло снова не запускается. Снял контроллер заменил электролиты, без полезно. Теперь и при прогреве феном тишина. И что интересно, даже если вентилятор горелки отключить полностью то никакой ошибки контроллер не выдает.

Кто чем может помочь? Может есть люди которым можно отправить на ремонт?
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #34 от 16/01/2019 10:03 цитата  

Elaxmr, вызывай мастера...
Deyev 
Участник
Сообщения: 206
 
Сообщение #35 от 17/01/2019 23:11 цитата  

xarl, при всём уважении, но ведь вопрос так и звучит: "Может есть люди которым можно отправить на ремонт?"...
miron2005 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #36 от 02/12/2020 18:52 цитата  

Farsh писал:
по фото трудно определить чем они заведуют, оптроны выпаянные лучше проверять.


проверял выпаянные - не факт, что получится, при проверке рабочий, а замена помогла.

Топикстартер вопрос решил? как?