ESpec - мир электроники для профессионалов


Buderus Logomax /плата Honeywell CS0169-LS/ - нет розжига

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Arnholtz 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #1 от 04/02/2019 13:37 цитата  

Добрый вечер
Есть плата от котла Buderus Logomax /плата Honeywell CS0169-LS/ с такой проблемой - нет розжига /искры/
Пробовал поменять тиристор в цепи розжига /BT169/ - еффект ноль.
На этих платах сигнал розжига вроде подается на тиристор - там в цепи вроде нет реле.
Таких было несколько плат - две сделел - там проблемы были в цепи питания и ионизации
А с етой платой сижу и думаю - что я упускаю, или какую цепь я упускаю
Трансформатор розжига исправный - проверял на других платах.
Может кто сталикивался с такой проблемой или этими платами.
Как я уже говорил ранее в других темах - я в ремонте плат котлов новичок
Еще раз заранее прошу прошения если проблема указанна неполно.

BUDERUS_1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  220.95 КБ
 Просмотрено:  178 раз(а)

BUDERUS_1.jpg


Farsh 
Завсегдатай
Сообщения: 507
 
Сообщение #2 от 07/02/2019 23:47 цитата  

На УЭ тиристора сигнал с оптрона поступает?