ESpec - мир электроники для профессионалов


Ariston UNO 24 MI EE, "слабые признаки жизни"

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Юрий_Нд 
Участник
Сообщения: 139
 
Сообщение #1 от 05/10/2017 22:34 цитата  

Доброго вечера друзья-коллеги.
Прошу прощения за долгое отсутствие - "учеба". "Курсовики", контрольные.

"По делу".
Котел "Ariston UNO 24 MI EE", Включается только крайняя правая лампочка и мигает постоянно, "щелкает релюшка" и включается циркуляционный насос - всё.
Проверил:
1. Вторичную обмотку трансформатора искрообразования - 200 Ом. Что-то маловато. Но "по-любому", это не может быть причиной отказа.
2. Датчик пламени - чистил, проверял, отсоединял - "те же яйца". Вывод - не может быть причиной отказа.
3. Датчики горячей и обратки 11,2 и 11,5 кОм, датчик тяги закорочен. Вывод - не могут быть причиной отказа.
4. На клапан газа напряжение не подается ("сам дурак", знаю, надо было проверить обмотку). Вывод - надо проверить обмотку.
5. Все разъемы отсоединял, подсоединял - "те же яйца". Вывод - не может быть причиной отказа плохой контакт "клемника".
6. Модулятор вообще не проверял. Думаю, нет смысла проверять.
7. При включении воды, что-то щелкает, напряжение на газовый клапан так не подается.
-----------------------------------------------------------
Общий вывод, скорее всего "мозги", вот только седьмой пункт "покоя не дает".
Буду очень благодарен за любой, "дельный" совет.

С уважением ___________ Юрий
П.с., есть "киношка" со звуком, не знаю как подключить...
Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #2 от 06/10/2017 17:58 цитата  

Модель котла правильно укажи.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #3 от 06/10/2017 18:35 цитата  

Юрий_Нд, Правила соблюдаем http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Юрий_Нд 
Участник
Сообщения: 139
 
Сообщение #4 от 06/10/2017 20:00 цитата  

"На всякого мудреца довольно простоты".
Прошу прощения за досадную оплошность. Действительно, не указал модель UNO 24.
Спасибо.
Taska 
Бывалый
Сообщения: 31
 
Сообщение #5 от 06/10/2017 20:49 цитата  

99% проблема в датчиках НТС, точно могу сказать при осмотре платы.
Юрий_Нд 
Участник
Сообщения: 139
 
Сообщение #6 от 06/10/2017 20:57 цитата  

Taska писал:
99% проблема в датчиках НТС, точно могу сказать при осмотре платы.

Так все-таки, датчики или плата?

И "разве"
Юрий_Нд писал:

3. Датчики горячей и обратки 11,2 и 11,5 кОм,

... недостаточно, чтобы "откинуть все вопросы" к датчикам. И сказать, что может быть: "Какая угодно неисправность, только не датчики."
Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #7 от 06/10/2017 21:10 цитата  

Подкинь плату в рабочий котел, или обвязывай на столе, чтобы исключить периферию.
Юрий_Нд 
Участник
Сообщения: 139
 
Сообщение #8 от 06/10/2017 21:23 цитата  

Electronik22 писал:
Подкинь плату в рабочий котел

Для меня, к сожалению, это нереально.
Может быть, начать с рекомендаций в соседней теме. Я "имею в виду" заземление и диэлектрические вставки?
Думаю, что для "наших реалий" это такой же "стандарт" как и стабилизированное питание?
Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #9 от 06/10/2017 21:51 цитата  

Ну можно еще подкинуть заведомо рабочую плату в твой котел, это реально?
stepmaster 
Бывалый
Сообщения: 95
 
Сообщение #10 от 06/10/2017 22:08 цитата  

Юрий_Нд, Проблема в плате100 /
Ремонтируется
Юрий_Нд 
Участник
Сообщения: 139
 
Сообщение #11 от 06/10/2017 22:08 цитата  

Electronik22 писал:
Ну можно еще подкинуть заведомо рабочую плату в твой котел, это реально?

Да конечно это более реально. Я уже узнавал. Это будет стоить для меня 6 уе плюс сотка залога.
Но всё-таки, хочу начать со "вставки" и заземления. Очень надеюсь, что это поможет.
Ну а потом, если не поможет, мне всё-таки больше нравится "обвязка на столе".

ДОБАВЛЕНО 06/10/2017 23:13

stepmaster писал:
Юрий_Нд, Проблема в плате100 /
Ремонтируется

В "наших краях, это" 20-32 уе. Нормально?
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #12 от 06/10/2017 22:35 цитата  

Юрий_Нд писал:
Включается только крайняя правая лампочка

Плату это конечно не починит, но все же: а где это у UNO есть "крайняя правая лампочка"?
Юрий_Нд 
Участник
Сообщения: 139
 
Сообщение #13 от 06/10/2017 23:00 цитата  

gaz1 писал:
... где это у UNO есть "крайняя правая лампочка"?...

"... как-то так ..."

gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #14 от 07/10/2017 08:58 цитата  

Тю, так это индикатор сети, он перестанет моргать только если котел "увидит" пламя.
Я не совсем понял из первого поста: напряжение не приходит из платы на трансформатор розжига или из трансформатора на газовый клапан?
Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #15 от 07/10/2017 10:47 цитата  

Может ложное пламя показывает?
Юрий_Нд 
Участник
Сообщения: 139
 
Сообщение #16 от 07/10/2017 10:49 цитата  

Electronik22 писал:
Может ложное пламя показывает?

Я не нашел никакой информации по этим миганиям.

gaz1 писал:
напряжение не приходит из платы на трансформатор розжига или из трансформатора на газовый клапан?

Спасибо за очень правильный вопрос, gaz1.
Напряжение измерял на разъеме клемм платы.
Не подскажете, что "делает" напряжение для газового клапана в трансформаторе розжига?
Проходит транзитом?
Taska 
Бывалый
Сообщения: 31
 
Сообщение #17 от 08/10/2017 20:58 цитата  

Да дачики меняй, они должны показывать одинаковое сопротивление, иначе не пройдет тест по датчикам нтс, я уверен что если считать прошивку то в журнале ошибок будет не пройден тест нтс.
Юрий_Нд 
Участник
Сообщения: 139
 
Сообщение #18 от 09/10/2017 19:18 цитата  

Taska писал:
... дачики ... должны показывать одинаковое сопротивление ...

Юрий_Нд писал:
... Датчики горячей и обратки 11,2 и 11,5 кОм ...


А "куда" еще "одинаковее"?
--------------------------------------
Простите, вспомнил:"... ходи конем, конем ходи, век воли не видать ..."
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #19 от 09/10/2017 20:55 цитата  

Юрий_Нд, тебе люди дело говорят , а ты тут на коне с шашкой :"Всех порублю , один останусь...?
Что тебе мешает провести эксперимент? Ну возьми два резистора , подключи вместо NTC датчиков подачи и обратки и (НА ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТА) включи котел . Мало того , резисторы поставь или совершенно одинаковые , или в обратке резистор должен быть большим сопротивлением. Иначе по логике UNки он не включится никогда.
И ежели ты перепутал показания датчиков между собой , то так все и должно происходить ... Ну хотя бы попробуй датчики местами поменять.
Если котелок запустится - проблема в одном из датчиков . Вывод - менять оба или вычислять неисправный... Удачи
Юрий_Нд 
Участник
Сообщения: 139
 
Сообщение #20 от 10/10/2017 09:31 цитата  

Знакомый с монитора, спасибо, простите за упрямство.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP