Автор | Сообщение |
Mixtver
|
Здравствуйте!
Уже месяца два розжиг для отопления работает так: включается, выдает серию разрядов (секунды четыре) газ загорается, разряды прекращаются, но через секунду снова начинается серия разрядов, хотя газ уже горит. Вторая лишняя серия длится секунд 8, потом кончается и всё нормально работает.
При поджиге по запросу ГВ всё отлично (видимо, потому, что там газ сразу на максимум подается).
Электроды чистые, контакты плотные. Электрод-индикатор находится в пламени нормально, примерно в 10 мм над горелкой.
Подскажите, пожалуйста: менять электродную группу или в чем-то другом может быть проблема? |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
Mixtver писал: |
Электроды чистые, в чем может быть проблема? |
Электрод ионизационный почистить нулёвкой, чтобы блестел. |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
Померять ток ионизации - это более обьективно, и наглядно. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
вполне возможно, что проблема и в плате |
|
Mixtver
|
anatol22 писал: | Померять ток ионизации - это более обьективно, и наглядно. | Спасибо, попробую. |
|
Mixtver
|
Leo140969 писал: |
Электрод ионизационный почистить нулёвкой, чтобы блестел. |
Почистил. Правда нулевкой оказалось трудоемко - заполировал дремелем.
Всё стало отлично! Неделю уже отработало.
Спасибо.
Тема закрыта) |
|