ESpec - мир электроники для профессионалов


котел Chaffoteaux Alixia 24FF определить ошибку. (Решено)

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #1 от 10/12/2021 20:06 цитата  

котел Chaffoteaux Alixia 24FF, принесли платы. Плата с одним трансорматором. В районе разъема датчиков и модуляионного клапана плата была в сильных окислах, некоторые резисторы (33к, 33к, 4к7, 0,) не звонились. Заменил. Дороги, там-же, некоторые были поотгоревши. Восстановил. Разъем датчиков пришлось выпаять, под ним почистил.
При включении, на столе, включается, далее притягивается реле трехходового и начинает моргать 50+60+желтыйRESET. В мануале нет такого кода. Что за код?

ДОБАВЛЕНО 10/12/2021 21:27

Мож мотому что резисторы вместо датчиков различаются на 8 кОм? (один 10к, другой 18к).
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #2 от 10/12/2021 20:54 цитата  

Замечено, что не включается вент. И даж щелчка релюхи вента не слышно.
Да, резисторы имитирующие датчики, 10к и 18к, местами менял, ничего не изменилось.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #3 от 10/12/2021 21:36 цитата  

ULNки я сменил сразу новыми.

ДОБАВЛЕНО 10/12/2021 22:40

Катушка реле звонится. От реле - на +24в цепь есть. Второй вывод катушки реле вента до УЛНки тож звонится. Ща отмерю что на входе УЛН, по ключу вента, делается.

ДОБАВЛЕНО 10/12/2021 22:49

Мож я какое условие плате не создал, для норм работы? Датчики и замыкалки согл схеме повесил. Датчик перегрева симитировал замыкалкой. Ну, далее должен повалиться в ошибку по прессостату, но нет даж щелчка реле вента!
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #4 от 11/12/2021 05:11 цитата  

На входе УЛН, по управлению релюхой вента ничего не происходит. Рою глыбше... На вопросы смотрю ширше... Покуда там, бороздят... улыбка
А мож 50+60+желтыйRESET, ээто и есть ошибка по прессу? Диверсант какой-то мануал сочинял, мол все ошибки напишу, а вот эту не напишу. Казел!..
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #5 от 11/12/2021 06:24 цитата  

Цепь включения вента: IC02(Pin17), IC20(ULN2003)(Pin6, Pin7), С Пин11(ULN) сразу идет на реле вента. Вот и вся цепь. Pin17(IC02) не пробит, не в обрыве. Что на GND, что на +5в, мультик не кажет КЗ или обрыв. Но на этом Pin17(IC02) мультик кажет 0,00в до вваливания в ошибку 50+60+желтыйRESET. И вообще не появляется напряжение на Pin17 никогда. На отсутствие термодатчиков ругается адекватными ошибками. А что это за ошибка? Моргают вместе 50+60+желтыйRESET.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #6 от 11/12/2021 06:55 цитата  

Мож таки прошивки во внешних памятях исковеркало, когда модуль заливали и пока отгорали дорожки возле разъема датчиков?
Большой проц: 5V1; 5V0. Малый проц: SFKB2FX 3V3_CB79, SAFEFIX 3V0. Мож есть прошивки у кого, поделитесь? Могу свои прочесть, но модуль то не работает как надо, и прошивы мои под подозрением.

ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 08:02

Ежли софты в процах подбило, то тогда дело хуже, но всежа попробовать перешить 24С76...

ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 08:11

Извиняюсь, машинально ошибся - 93С76.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #7 от 11/12/2021 07:34 цитата  

Вот моя слитая как 16бит. Похоже там от прошивы одно п осталось...

ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 08:50

Нашел в хламе плату от Аристон, такая же, но бумажек нет и DIP-переключатели не впаяны на ней(хотя место под них есть), и на одно реле больше.

ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 09:04

Зашил микру прошивой от этой платы Аристон. Всё так-же и осталось.




  93C76netVKLUCHENIAventa.rar  186 Байт  Скачано: 103 раз(а)
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #8 от 11/12/2021 08:13 цитата  

И еще одну плату от Аристон нашел. Включая Голый модуль от Аристон, включается реле вента. Индикация от ALIXIA к этому модулю не подходит.
Прошивка "ключа" там точно как на картинке выше. Не могут же одинаковые с виду прошивки в трех модулях быть битыми. бяка

ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 09:16

Мож другую память прочесть? Мож в ней че не так...

ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 09:31

Вот со второй памяти слил.

ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 09:34

Хоть бы сравнил кто нибудь мои прошивы с заведомо исправными. А то шо-то тихо второй день, как на морском дне...

  93C76netVKLUCHENIAventa_bolshoy_proc.rar  421 Байт  Скачано: 100 раз(а)
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #9 от 11/12/2021 09:23 цитата  

Ежели, во включенном положении, нажать и удерживать сек 5 кнопку RESET, то реле турбины таки включается. Это говорит о том что цепь включения турбины исправна. И пин проца, управляющи турбиной, тож исправен.
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #10 от 11/12/2021 09:28 цитата  

Шлю от БС24.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #11 от 11/12/2021 09:41 цитата  

Leo140969, куда отправил?

ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 10:44

Нашел, спасибо! Ща попробую.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #12 от 11/12/2021 10:24 цитата  

Разъем CN04, Pin7, Pin9 замкнул между собой (Датчик давления). В моем мануале не было его. И в эту ошибку (50+60+желтый мигающий RESET) перестал валиться. Стоит, светит светодиодом включения и далее ни гу-гу. Перешил IC09 прошивой от Leo140969. Ничего не поменялось. Светится светодиод включения. и всё.

ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 11:34

При нажатии и удержании кн RESET - включается реле трехходового, насос и вент. Такое впечатление что работает через комнатный термостат, который украли. Ща отслежу эту цепь.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #13 от 11/12/2021 11:19 цитата  

Соеденил цепь комн термостата. Никаких изменений .




anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #14 от 11/12/2021 13:00 цитата  

Попробуй замкнуть не (2-3), а (5-6).
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #15 от 11/12/2021 13:32 цитата  

anatol22, огромное спасибо!!! 5-6 сработало. Вот схему нарисовали, так нарисовали... С Родными прошивками в памятях все запускается! И вент и насос. Завтра на котел поцеплю. Пока тему не закрываю.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #16 от 12/12/2021 17:34 цитата  

Побыл на котле. Да, провода от комнатного разъема (термостата) идут на 5-6! На котле запустилось не всё. Не открывает ГК. И нет искры. Забрал домой плату. У клиента оказывается два котла впараллель. Так шо не замерзнет.
Нашел 3BW sot23 Q05, отгнивший коллектор. Сменил. При вкл вента и имитации прессостата, напряжение на разъем ГК появляется! А вот с искрами неясно пока что должно выходить через оптопару МОС3022? Мультик на переменке кажет 5в. Шо там должно быть?? Лампочку 15Вт могу подцепить туда? В даташите так и не
понял, сколько ток через симистор МОС3022. Пиковое значение 1А написано. А не пиковое? Блочка розжига от него нету подвесить.

ДОБАВЛЕНО 12/12/2021 18:38

В блочке розжига там что внутри? Мост для ГК и высоковольтный транс? Мож мне просто транс подвесить туда от скажем DBM-01?
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #17 от 12/12/2021 19:39 цитата  

Лампочку 15Вт могу подцепить - можно
Мож мне просто транс подвесить туда от скажем DBM-01 - нет.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #18 от 12/12/2021 19:50 цитата  

Нашел светодиодную лампочку-глазок. Повесил вместо трансформатора розжига. Не светится моя контролька, когда на ГК подано напряжение. мож я не так подключаю лампочку для контроля "искры"?




стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #19 от 12/12/2021 20:23 цитата  

От Pin16 (IC18 ULN) не доходит до Pin2 оптосимистора! И там отгнило. Заливали плату нещадно! Ща восстановлю соединение...
Восстановил. Зажглась моя контролька из светодиодной лампочки! Зажигаются лампа ГК и лампа искры одновременно. Терь надо пламя симитировать.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #20 от 12/12/2021 22:01 цитата  

anatol22, Leo140969, спасибо за помощь! Таки победил его, после такого залития и гниения платы. Пламя имитировал диодом с резистором.
Видит! Тухнет контролька искры, а контролька ГК остается гореть. Ура! Мир, Дружба, Жвачка улыбка