Всем добра.
Honeywell 45.007.351-003 Rev A,
6926-136
7354-025
7355-025.
горит желтый светодиод, из беглой диагностики были заменены несколько электролитов, проверено питание 78f9116 тоже в норме, на оптроннах пачки данных с интервалом 3 секунды примерно также на eeprom, грешу на прошивку.
не могли бы вы поделиться прошивкой или хотя-бы проверить мою?
Плату прошил, на столе запустилась и на котле соответственно тоже. Еще раз благодарю за помощь anatol22
Слет прошивки как я понял был вызван перепадом напряжения, и плюс подсохшими конденсаторами от старости.