ESpec - мир электроники для профессионалов


Solly H18F ошибка HS

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
test86272 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #1 от 13/11/2022 18:33 цитата  

Здравствуйте Уважаемые Форумчане, котел Solly H18F выбивает ошибку HS что при отоплении что при горячей воде. Плату смотрел + рабочую такую же подкидывал - тоже самое. Процесс такой, когда например включили котла, выбрали горячая вода и сразу через пару секунд выбивает HS, воду греет, но звук какой та ещё создает вроде бах бах бах постоянный. Фильтр чистил, датчики справой стороны котла менял местами - результат тот же.
dimab 
Бывалый
Сообщения: 41
 
Сообщение #2 от 13/11/2022 23:03 цитата  

Здравствуйте. Обслуживали котел давно? Похоже на забитый теплообменник. Сопротивление датчиков померить не мешало-бы. Подсказка: все три датчики там одного номинала.
test86272 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #3 от 14/11/2022 00:29 цитата  

Датчики мерял - все 3 по 36 кОм, забыл написать. Промыть его как то можна, если это он?
dimab 
Бывалый
Сообщения: 41
 
Сообщение #4 от 14/11/2022 08:32 цитата  

Датчики меряли горячими? Сопротивление холодного 10кОм или 50кОм (их два вида,внешне одинаковы). Стуки в теплообменнике - засор. Мыть теплообменник лучше всего с помощью бустера раствором для промывки(есть разные , можно раствором соляной кислоты).
test86272 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #5 от 14/11/2022 23:19 цитата  

Датчики меряли с выключенным котлом, но походу они ещё горячие были - в завтра перемеряю. Звук такой как первый раз он зажигается и так по кругу, но котёл работает, но звук для клиента страшный.
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #6 от 16/11/2022 17:02 цитата  

Какая плата стоит ?
test86272 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #7 от 17/11/2022 02:00 цитата  

Плата

  solly.rar  596.08 КБ  Скачано: 88 раз(а)
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #8 от 17/11/2022 11:06 цитата  

test86272, Проверь цепи от CN203 (3;4) до входа процессора. Аккумулятор часто течет, и разьедает дорожки.
test86272 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #9 от 22/11/2022 01:25 цитата  

Извиняюсь что так долго не писал, дал знакомый плату только от 2-го Solly зеленого текстолита - всё работает, выходит что та с платой. Но никак не пойму того, что плату эту я сам подкидывал на рабочий котел - работает, а ту рабочую брал в этот - та же ошибка.
test86272 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #10 от 13/12/2022 02:40 цитата  

Оказалось проблема всё таки в маленькой плате там где проц. Пропаял всю плату, поднимал акб, под ним всё пересмотрел - ничего. Что же там такое может быть.....
test86272 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #11 от 15/12/2022 03:16 цитата  

Нашёл плату донор с таким же процом только другой ревизии, но тоже от Solly, хочу перекинуть.....Если дело в проце - должен заработать? Просто плата чуть не такая по разъёмам.....Прошивка незнаю та ли.

  .rar  446.11 КБ  Скачано: 69 раз(а)
test86272 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #12 от 15/12/2022 23:06 цитата  

В итоге была проблема в проце. Тема закрыта. Всем кто давал советы - спасибо!!!