Сообщение #1 от 09/05/2017 12:27 цитата  

Не силен в этих трансформаторах, может кто поможет.
Стоить, в цепи заряда электропогрузчика TCM FA30B-Acroba Japan

Я, так понимаю он трехфазный, но сбивает шильдик напряжение 200/205V. На какое он напряжение?


Батарейкин 
Участник
Сообщения: 130
Батарейкин
 
Сообщение #2 от 18/05/2017 14:59 цитата  

Трехфазный. Первичная обмотка скорее всего на 200В линейного напряжения, фазное 115 по японскому стандарту.
Вторичное в зависимости от АКБ погрузчика.Так как гугль дает напряжение АКБ для погрузчика типа TCM FA30B = 72 Вольта, то вторичка должна быть на 51В линейного.
Окончательные расчеты произведите сами, подав пониженное напряжение(например 12В от транса) на 1 фазу.
nikolay-kr 
Участник
Сообщения: 131
nikolay-kr
 
Сообщение #3 от 18/05/2017 15:11 цитата  

Сбило с толку 200V, по поводу 115V изначально пришло на ум. Благодарю, за разъяснения.