ESpec - мир электроники для профессионалов


помогите алгоритмом

  Список форумов » Мастерская Самоделкина
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
anapogo 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #1 от 01/09/2011 10:18 цитата  

Здравствуйте уважаемые
Никак не могу придумать алгоритм
необходимо ограничить потребляемую в доме мощность 5ю киловатами

Есть управляемые контроллером потребители
обогреватели
1. 1 квт
2. 2 квт
3. 2 квт
бойлер 2 квт
и неуправляемые потребители
чайник 2 квт
духовка 2 квт

каждый потребитель имеет терморегулятор и может отключится в любой момент
и соответствкнно должен включится другой потребитель или потребители
соответствующей мощности

бойлер включается только 23:00-6:00
чайник имеет максимальный приоритет
духовка чуть меньше
обогреватели - самый низкий
соответственно при включении чайника или духовки
должен отключится один (или 2) из обогревателей

5 квт будут контролироватся датчиком тока
и при превышении нужно решить что выключить а что включить
обогреватели должны получить одинакововое количество энергии за тот
промежуток времени что отведен обогревателям и бойлеру
программа будет писаться для микроконтроллера
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4792
sofrina
 
Сообщение #2 от 01/09/2011 11:43 цитата  

anapogo, Ну ты даешь,от ветряка запитался что ли, ну а если по теме,то как вариант можешь применить схему по которой потребители с большим приоритетом включены постояно в сеть, при их отключении скоммутировать питание на потребителей с меньшим приоритетом (которые напрямую в сеть не включены)
anapogo 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #3 от 01/09/2011 11:58 цитата  

sofrina писал:
anapogo, Ну ты даешь,от ветряка запитался что ли, ну а если по теме,то как вариант можешь применить схему по которой потребители с большим приоритетом включены постояно в сеть, при их отключении скоммутировать питание на потребителей с меньшим приоритетом (которые напрямую в сеть не включены)
не от ветряка
боюсь за проводку
вся проблема как обеспечить получение равного количества энергии всеми обогревателями
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4792
sofrina
 
Сообщение #4 от 01/09/2011 12:34 цитата  

anapogo,обогреватели, придется питать пропорционально мощности, по времени
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29217
RomanRB
 
Сообщение #5 от 01/09/2011 16:13 цитата  

А купить готовый девайс. Реле тока приоритетное.
anapogo 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #6 от 01/09/2011 16:42 цитата  

RomanRB писал:
А купить готовый девайс. Реле тока приоритетное.
Если чесно первый раз слышу о таком
можно ссылку?
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29217
RomanRB
 
Сообщение #7 от 01/09/2011 17:01 цитата  

http://www.3nnov.ru/category_14.html
anapogo 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #8 от 01/09/2011 18:21 цитата  

RomanRB писал:
http://www.3nnov.ru/category_14.html

"...Потребители разбиваются на две группы..."
у меня групп поболее будет
BAZUEV56 
Ретро-мастер
Сообщения: 4667
BAZUEV56
 
Сообщение #9 от 01/09/2011 18:36 цитата  

А не проще проводку заменить, чем такой огород городить?
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4792
sofrina
 
Сообщение #10 от 01/09/2011 18:48 цитата  

BAZUEV56, сейчас еще до телеуправления дойдет, через Wi-Fi или блютуз
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29217
RomanRB
 
Сообщение #11 от 01/09/2011 18:52 цитата  

anapogo, А зачем тебе коммутировать все группы? Коммутируй только обогреватели.

ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 19:59

Да и 5 кило-это не много. 23 ампера. И вообще у тебя какое сечение проводов на вводе и на розеточной сети? И сколько групп, и что сидит на каждой? Желательно расписать.
Сейчас мы тебе проект с ТУ новый смастырим на прокладку эл. проводки. смех
anapogo 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #12 от 01/09/2011 21:24 цитата  

RomanRB писал:
anapogo, А зачем тебе коммутировать все группы? Коммутируй только обогреватели.

ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 19:59

Да и 5 кило-это не много. 23 ампера. И вообще у тебя какое сечение проводов на вводе и на розеточной сети? И сколько групп, и что сидит на каждой? Желательно расписать.
Сейчас мы тебе проект с ТУ новый смастырим на прокладку эл. проводки. смех
так и будет комутироваться будут обогреватели

а проводку менять не планирую
улыбка
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4792
sofrina
 
Сообщение #13 от 02/09/2011 21:24 цитата  

anapogo, проводка не имеряется киловатами, здесь важнее ток ,сечение и изоляция провода (в зависимости от способа прокладки), если нет ограничений на потребляемую мощность,а дело только в проводе,то провод дешевле поменять, чем делать автоматизированую систему управления потребителей
viktor_ramb 
Сам себе начальник
Сообщения: 23823
viktor_ramb
 
Сообщение #14 от 02/09/2011 22:55 цитата  

sofrina,
Цитата:
дело только в проводе,то провод дешевле поменять, чем делать автоматизированую систему управления потребителей

Может ТС проводку поменять не может из-за объективных причин, более важных чем деньги, да и поменять 100 и более метров кабеля на более дорогой достаточно накладно при нынешних ценах на цветнину, тем более, что ограничение нужно только на отопительный сезон. Прибор учёта может тоже накладывает ограничение, а поменять его соответствующая организация не может. Думаю ТС перед созданием темы изучил все аспекты проблемы и решил именно так преодолеть проблемную ситуацию.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29217
RomanRB
 
Сообщение #15 от 03/09/2011 04:23 цитата  

sofrina писал:
anapogo, проводка не имеряется киловатами, здесь важнее ток ,


браво! смех умора

А какая разница в чём мерить? Можно в слонах, мартышках или попугаях. В попугаях больше получается.

http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4792
sofrina
 
Сообщение #16 от 03/09/2011 05:52 цитата  

RomanRB, практически имеет смысл, один и тот же провод уложенный в сетях 220 в и 110 в получится что первом случае провод в два раза мощнее по мощности
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29217
RomanRB
 
Сообщение #17 от 03/09/2011 06:34 цитата  

sofrina, Так значит и по току? смех P=UI
При расчётах нужно учитывать класс напряжения. 220; 0,4; 6;10 и т.д.
anapogo 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #18 от 03/09/2011 20:53 цитата  

RomanRB писал:
sofrina, Так значит и по току? смех P=UI
При расчётах нужно учитывать класс напряжения. 220; 0,4; 6;10 и т.д.


Ну мы ведь не в Америке живем
и 220 считаем как постоянную РОЗЕТКИ
значит Ток определяет Мощность
pabel 
Фанат форума
Сообщения: 5471
 
Сообщение #19 от 03/09/2011 21:20 цитата  

anapogo,
Так твоему контроллеру нужно всегда знать что включено ,а чего нет.А то весь день будешь вместо пирожков Чай пить. голливудская улыбка
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29217
RomanRB
 
Сообщение #20 от 04/09/2011 04:28 цитата  

anapogo писал:
значит Ток определяет Мощность


А мощность ток не определяет при постоянном напряжении? Ты в первом посте вводные данные в киловаттах указал. Так указывал бы в амперах. смех Ещё раз: Без разницы в чем мерить. Главное что бы правильно было.

По теме: Что тебе мешает коммутировать только ту нагрузку, которая имеет самый маленький приоритет? А остальные оставить так как есть.
На вводе ставишь приборчик, как только ток превышает 35А отключается один или два обогревателя. Вот только я не услышал про это:
Цитата:
И вообще у тебя какое сечение проводов на вводе и на розеточной сети? И сколько групп, и что сидит на каждой?

Может твоя проводка не рассчитана на такое количество потребителей. И все потуги с установкой контроллера бесполезны?