ESpec - мир электроники для профессионалов


Вопрос.Как переделать ИБП под аварийное освещение?

  Список форумов » Мастерская Самоделкина
На страницу Пред.  1, 2
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
ami711 
Бывалый
Сообщения: 78
ami711
 
Сообщение #21 от 07/09/2012 19:20 цитата  

Спасибо.Попробуем классно!
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4792
sofrina
 
Сообщение #22 от 07/09/2012 20:51 цитата  

была такая задумка, собрать функционально законченнный блок, работающий только на один светильник, имеющий в составе аккумулятор, инвертор для питания светодиодов,зарядник с автовыключением по заряжанию аккумов, датчик пропадания напряжения и сами светодиоды, распположеные дополнительно на светильнике или на блоке с ресурсом питания аккумулятором минимум на 12 часов, по габаритам вроде небольшой должен был получится, и разместить в каждой комнате- только пока не реализовал
ami711 
Бывалый
Сообщения: 78
ami711
 
Сообщение #23 от 07/09/2012 22:09 цитата  

Сегодня не буду не чего делать как пробну отпишусь.
ami711 
Бывалый
Сообщения: 78
ami711
 
Сообщение #24 от 08/09/2012 11:07 цитата  

Lenchik писал:
На схеме выше той части нет. В ИБП есть огромный трансформатор. Стоит отдельно от платы. Два или три конца от него идут к мосфетам на радиаторах, а еще два идет к той самой релюшке которая преключаеется при переходе на аккумулятор. Вот к тем концам что идут к релюшке и нужно подключить лампочку.

Это если у вас отдельное резервное освещение. Можно существующее освещение отдельно от розеток вывести и включить через ИБП в штатном режиме. Лампочки естественно заменить на энергосберегающие.

У меня там три провода.Я пробовал подключить ко всем трём не запускается неодобрение
Lenchik 
Фанат форума
Сообщения: 7937
Lenchik
 
Сообщение #25 от 08/09/2012 11:25 цитата  

Должно быть пять проводов. Три толстых и два потоньше. Вот к тонким и надо подключить.
ami711 
Бывалый
Сообщения: 78
ami711
 
Сообщение #26 от 08/09/2012 11:30 цитата  

Lenchik писал:
Должно быть пять проводов. Три толстых и два потоньше. Вот к тонким и надо подключить.

Не знаю.У меня три с одной,три с другой.И все толстые сумашествие
Может это поможет.В инете нарыл.

  APC_BackUPS_250,400,600.pdf  93.72 КБ  Скачано: 328 раз(а)
Lenchik 
Фанат форума
Сообщения: 7937
Lenchik
 
Сообщение #27 от 09/09/2012 09:55 цитата  

Есть входной сетевой разъем, есть выходные розетки и есть выводы трансформатора. Их коммутирует обычная релюшка. Переключает выходные розетки либо к прямо в сеть, либо к трансформатору.

ИБП должен быть рабочим. Когда отключаешь от сети он пищит, релюшка переключает выходные розетки к трансформатору инвертора и инвертор запускается. Если нагрузку приделать прямо к трансформатору инвертора, то при наличии напряжения в сети на нагрузке не будет напряжения.
ami711 
Бывалый
Сообщения: 78
ami711
 
Сообщение #28 от 10/09/2012 13:18 цитата  

Lenchik, Да всё получилась классно! .Но я хотел чуть по другому.Что бы ИБП был не подключён к сети.Но при включении нагрузки сразу срабатывал инвертор.А при появлении сети,просто подзарядить АКБ.
Mikkey 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 3655
Mikkey
 
Сообщение #29 от 10/09/2012 13:30 цитата  

Очепятался, R56
Lenchik 
Фанат форума
Сообщения: 7937
Lenchik
 
Сообщение #30 от 10/09/2012 14:10 цитата  

ami711 писал:
Lenchik, Да всё получилась классно! .


Я уж думал током убило при экспериментах недовольство, огорчение

Ничего страшного не случится если бесперебойник будет постоянно подключен к сети. Это гарантирует что аккумулятор будет постоянно заряжен. Перезарядится он не может. Там все предусмотрено. Если бесперебойник держать включенным, то аварийная лампа загорится и днем. Можно бесперебойник выключить с передней панели, заряжаться он все равно будет.
ami711 
Бывалый
Сообщения: 78
ami711
 
Сообщение #31 от 10/09/2012 14:42 цитата  

Lenchik писал:
Я уж думал током убило при экспериментах недовольство, огорчение .

Да не не убило смех
"Lenchik" классно! браво!

ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 14:55

Mikkey, С R56 не чего не получаться.Такое ощущение как будто,релюху что то удерживает в определённом режиме.
Я его отпаял.Включил ИБП один раз включился "так лениво" и всё.На прямую тоже раза два включился.И пипец.Такое ощущение,что где то кандёр стоит заряженный,и удерживает релюху.
валера222222222 
Завсегдатай
Сообщения: 534
валера222222222
 
Сообщение #32 от 11/09/2012 22:40 цитата  

Mikkey, Lenchik, мужики куда вы в дебри полезли,а?..проще надо, проще!...ami711, мля,....делаешь просто собираешь простой блок питания на 12 вольт либо на 24 вольта - какая релюха свободная найдётся с 2 мя парами замкнутых и разомкнутых контактов - с простого БП подаёшь питалово на релюху паралельно катушке вешаешь лит на 2200х25 вольт - так называемая временная задержка при выключении сети и на включение ИБП - общие точки контактов вешаешь на вх ИБП - нармально замкнутые контакты вешаешь на розетку 220 вольт, а нормально разомкнутые контакты вешаешь на нагрузку или лампы аварийного освещения - кароче на то что тебе нужно...и усё! P.S.- простой БП вешаешь на сеть 220 вольт ,при присутствие напряжения сети ИБП заряжается, а при отсутствии напруги в сети - ИБП тянет аварийку! подмигивание
ami711 
Бывалый
Сообщения: 78
ami711
 
Сообщение #33 от 12/09/2012 16:03 цитата  

валера222222222, Идея хорошая.Можно и так.Но опять же всякий левак пихать в ИБП.
По схеме посмотрел.Можно и проще.Я повторюсь.Вывести выключатель на переднею панель,и прицепится к релюхе.Сеть пропала,запустил выключателем инвертор. улыбка
А так идея Lenchik, меня в полне устроила."Только вот лишнею розетку,ИБП занимает.Ну да и хрен с этим" улыбка
Mikkey 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 3655
Mikkey
 
Сообщение #34 от 12/09/2012 18:03 цитата  

валера222222222, нагородить гору чего - эт можно, только зачем??
Цеплять еще один транс и реле, т.е. еще один постоянный потребитель, если это всё может делать сам упс, повесив реле параллельно имеющемуся и им разрывать цепь?
А достаточно подключиться как Lenchik предложил еще проще?

Автору нужно запустить упс в автономе - тема об этом, а не как сделать там, что бы лампы только без сети светили.

ami711, резик не выпаивать надо было а или на землю или на +5 повесить.
Схема же есть, как происходит определение сети я изложил, примерно, изучайте.
Возможно, по схеме, ниже компараторов еще логика стоит и она на импульсы от сети реагирует, типа триггера.

Вообще, по холрошему, здесь примитивная схема инвертора, без микропроцессора, обычный генератор, присмотритесь к IC7 и найдите каким образом её пустить принудительно.

ДОБАВЛЕНО 12 Сентябрь 2012, 18:14

И еще, попробуйте 1ю ногу IC3 в землю посадить.
И так и не ответили, +5 и +12 есть когда к сети не подключен?
Сергей92 
Завсегдатай
Сообщения: 886
Сергей92
 
Сообщение #35 от 14/09/2012 23:10 цитата  

Уважаемый ami711, я думаю, что для аварийного освещения будет не рентабельно использовать преобразователь. Достаточно посчитать. Теоретически: Например, ЭСЛ потребляет 15 Ватт, значит ток в цепи 220В составляет 0,07А, а потребление (чистое) в 12В цепи составляет 1,25А. Практически: На х/х ибп потребляет от 1А до 2,5А, Возьмём в среднем 1,75А, тогда ток в сумме составит 3А. Аккумулятор обычно стоит 7Ah, тогда получается, что одна лампочка на 15Вт проработает примерно 2 часа 15 мин при новом аккумуляторе, что кстати тоже не факт. А что касается авто включения лампы я добавлял ещё одно реле и подключал его как написано выше к релюхе переключения на аккум. Удачи.
валера222222222 
Завсегдатай
Сообщения: 534
валера222222222
 
Сообщение #36 от 15/09/2012 00:44 цитата  

Сергей92, ну тогда ИБП нах не нужен!, тупо акк+БП+светодиоды - дёшево и сердито!, а главное - проще! подмигивание
ami711 
Бывалый
Сообщения: 78
ami711
 
Сообщение #37 от 19/09/2012 08:53 цитата  

Всем спасибо.
Для меня тема решена.Сделал как посоветовал Lenchik, Меня это устраивает классно!