Автор | Сообщение |
KENT
Завсегдатай
Сообщения: 331
|
|
Klop
Завсегдатай
Сообщения: 379
|
Ой, только без утруперов , пож. Там стоит контроллер. |
|
KENT
Завсегдатай
Сообщения: 331
|
|
KENT
Завсегдатай
Сообщения: 331
|
Spec писал: | Когда то давно поднимал такую тему что бы вместе сделать прибор для диагностики соленоидного клапана. На данное время имеется такой прибор сделанный на компараторе LM358. Он следит за импульсами. которые поступают на клапан и показывает запоминает последнее состояние клапана и может управлять клапаном....Насколько нужен такой прибор? |
Прибор не нужен.
Я уже делал аналогичный - чепуха без обратной связи.
В кондиционерах и чиллерах есть EEV - c шаговым двигателем.
Если обмотка съемная, в виде шляпы, то прибор не нужен.
Дотаточно трубки с двумя неодимовыми магнитами для вращения иглы.
Магниты лучше, т.к. они создают больше магнитное поле, чем штатный драйвер.
Типичный дефект - клин иглы, т.к. на резьбе мусор.
Магнит перетирает мусор, проблема решается.
Крайние положения ощущаются усилием, рукой.
Диагностика - перекинуть два конца на обмотке, при подаче питания теперь клапан открывается на 100%.
Электроника - драйвер, выходит из строя редко. |
|
|