ESpec - мир электроники для профессионалов


UPS APC1400

  Список форумов » Настольные компьютеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Ser-lew 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #1 от 16/07/2004 15:59 цитата  

При включении питания сначала показывает уровеньн заряда батарей (где то половина), а при попыткеи тестирования АК. загораются 6 центральных светодиодов - по описанию означает обратитесь в ремонт.
Кто знает, что реально это означает?
Если у кого схемы или ссылки на АРС бесперебойники?
Удивительно, что на сайте почти нет тем по ремонту АРС - может это только у меня они ломаются?
Felix 
Участник
Сообщения: 220
Felix
 
Сообщение #2 от 16/07/2004 16:07 цитата  

Ser-lew, если батареи древние - меняй не глядя. Потом попробуй этим http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm
Mikkey 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 3655
Mikkey
 
Сообщение #3 от 16/07/2004 17:12 цитата  

А ещё этим посмотри причину отказа, там птичка появится.
Gleam3 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #4 от 08/08/2004 23:44 цитата  

Ты не один, нас -- двое, у меня тоже погорел APC. Версия Back-UPS 500, и я нигде не могу найти к нему схему, а пока искал наскачивал кучу всяких схем до АРС, пришли мне на емаил точнее марку (Smart,Back,...), может у меня к твоему упсу схема на венте уже валяется.
Каприкорнус 
Бывалый
Сообщения: 92
 
Сообщение #5 от 09/08/2004 17:45 цитата  

Gleam3, А на Blazer 500 схемки нет ?
Хотя в преобразователе один RFP50n06 в полном коротыше уже нашел.
Имею типовуху на бесперебойник, не думаю что они особо входной выходной частью отличаются.
Gleam3 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #6 от 09/08/2004 22:05 цитата  

Нет, к сожелению, такой не имеется у меня толь колько модели АРС похожые на мою..
Andrey74 
Бывалый
Сообщения: 62
 
Сообщение #7 от 10/08/2004 19:43 цитата  

Gleam3, посмотри, нет ли у тебя схемки к Powercom KIN-525A ?
Сгорел, а схемку найти не могу. Если поможешь буду очень благодарен.
none 
Завсегдатай
Сообщения: 344
 
Сообщение #8 от 11/08/2004 12:11 цитата  

2Andrey74, а точно поможет схема? Если дадите честное слово сообщить о найденной неисправности подшучивать, дразнить , вышлю, только надо указать ревизию платы(UPT-....) ,если данная имеется у меня, конечно же.
Gleam3 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #9 от 12/08/2004 16:43 цитата  

Andrey74, пока еще нет, но надеюсь что в ближайшее время будет.
Andrey74 
Бывалый
Сообщения: 62
 
Сообщение #10 от 12/08/2004 19:22 цитата  

none, а что, в ремонте этих UPS'ов существуют какие-то "подводные камни". Тогда лучше подскажи, какие.
none 
Завсегдатай
Сообщения: 344
 
Сообщение #11 от 13/08/2004 09:56 цитата  

лучше скачайте статью и сами почитайте-полезнее будет
http://elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=ret&i_num=2002_07&i_art=06
Гость 
 
Сообщение #12 от 21/10/2004 22:26 цитата  

[Gleam3,Хотелось бы на Back-UPS 300 схему,пожалуйста улыбка
Andrew 
Участник
Сообщения: 102
Andrew
 
Сообщение #13 от 21/10/2004 23:20 цитата  

А те схемы, что в обменнике лежат ничем не помогут?
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=8
paha 
Участник
Сообщения: 177
 
Сообщение #14 от 28/10/2004 03:43 цитата  

Andrey74 писал:
Gleam3, посмотри, нет ли у тебя схемки к Powercom KIN-525A ?
Сгорел, а схемку найти не могу. Если поможешь буду очень благодарен.


Посмотри внимательно трансформатор.
kovt 
Новичок
Сообщения: 29
 
Сообщение #15 от 28/10/2004 06:38 цитата  

Смотри на реле RY5, возможно обгорели контакты

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Настольные компьютеры



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP