Автор | Сообщение |
flash1
|
Не смог найти принципиалку. Кто имел дело с ремонтом этого UPS а, подскажите, пульсирующий ток заряда а/б это особенность этой модели или неисправность, дело в том что на нем были заменены электролиты (неисправные) и одна из оптопар (в цепи контроля заряда), заряд появился (ранее он то появлялся то исчезал вообще) но осталась неясность, такой тип работы зарядника норма или неисправность.
Буду признателен за помощь. |
|
voodo
|
А какая разница для аккумулятора? В автомобилях пульсирующая зарядка. Да и в UPS это нормальная работа, так как конденсаторы выпрямителя имеют меньшую емкость запаса энергии, чем аккумуляторы. |
|
flash1
|
Да нет просто с таким типом зарядника на УПСе я первый раз столкнулся хотя уже много их видов ремонтировал, как я понял из его схемотехники - пред каскад двухтактный на двух полевиках, оконечный на таком же одном полевике - стабилизатор, вот и думаю пульсирующая форма заряда это его норма или глюк ... |
|
voodo
|
Для зарядки 3-х аккумуляторов по 7 Ач каждый в UPS на 1000VA используют входной каскад на одном полевике, а на выходе однополупериодный выпрямитель. И этого хватало. В UPS только подзарядка. Севшие аккумуляторы заряжают отдельно внешним зарядным устройством. |
|
flash1
|
Нет я не об этом , а/б не севшая (внешним зарядником а/б я тоже при необходимости подзаряжаю), просто до ремонта из за практически не работавшего зарядника со стабилизатором (двухтактник плюс стабилизатор это все что в нем есть для заряда а/б и питания собственной электроники) этот УПС работал фактически на собственной батарее (собственная электорника УПСа) пока не срабатывала защита от критического разряда а/б (при этом УПС и нагрузка естественно обесточивались), после ремонта это прекратилось, но вот форма тока этого зарядника со стабилизатором (пульсирующая) несколько смущает (примерно один раз в секунду зарядный ток изменяется чуть ли не от нуля до нормы заряда 12Ah,12V а/б), я такого раньше не встречал поэтому и спрашиваю именно на этом УПСе это норма или глюк ... |
|
voodo
|
"...один раз в секунду зарядный ток изменяется чуть ли не от нуля до нормы заряда ..."
Что-то ненормальное.....Но так как UPS работает, то особо переживать нечего. Не ремонтировал такую модель. |
|
flash1
|
Жалко что с таким УПСом Вы не знакомы, а так он действительно пока работает , правда вот не знаю если это глюк то долго ли он так протянет ... |
|
sam30
|
есть несколько УПС фирмы OMEGA, старенькие но ещё работают.
форма зарядного тока у них вот такая:
ДОБАВЛЕНО 21/10/2007 10:53
рисовал в паинте
нижний предел V насколько разряжена батарея, верхний в зависимости от разряженности батареи доходит до 23V.
я этими УПСами засаженные вплоть до 1 вольта батарейки поднимаю. в них судя по всему зарядка аля десульфация...
|
|
flash1
|
Вот вот форма чем то напоминает эту, может это действительно его нормальная форма (у моего УПСа), поэтому и схема зарядника на нем может такая странная... |
|
flash1
|
Мдя, теперь еще и другая проблема на моем Tripplite вылезла, он еще оказывается самопроизвольно может отключить нагрузку от питающей сети , ни с того ни с сего проработав подряд четыре часа взял да и вырубил монитор (благо только он на нем сидел), все индикаторы на нем отображают норму а на выходе с УПСа ноль , реле какое то что ли глючит ... |
|
voodo
|
А by-pass работает? Если есть возможность, проверте настройки с помощью компьютера. |
|
flash1
|
А с помощью какого ПО это можно сделать ??? |
|
voodo
|
Нашел ссылку:
http://www.ups-info.ru/?link=160550&articleid=161426
Статья называется:"PC MAGAZINE: Защита питания на любой вкус"
там написано:
"Несмотря на немалую цену устройства, в комплекте поставки мы не нашли диска с ПО - его необходимо скачивать с сайта производителя. PowerAlert 12.3.11 (объем 10 Мбайт) в свою очередь не обнаружил подходящей Java-машины (еще 16 Мбайт). Программа отображает текущее состояние устройства и позволяет задать параметры выключения системы в случае исчезновения напряжения в сети. Интерфейс не русифицирован." |
|
OlegLOA
Завсегдатай
Сообщения: 577
|
С этим конкретно УПСом не знаком, но то что отключает нагрузку от сети - действительно очень похоже на "глючащую" релюшку.
А по поводу зарядного тока - может, это он таким образом проверяет, в каком состоянии батарея? Правда, раз в секунду - что-то уж слишком часто... Разве что если это какой-то "быстрый" заряд, можно попробовать проверить - с такой же частотой он его включает-выключает и на полностью заряженной и на полностью заряженной батарее? |
|
sam30
|
OlegLOA, без разницы, постояно каждую секунду, хоть на полном хоть на разяженном |
|
flash1
|
Спасибо за консультацию, пока еще не разобрался с ним (как назло стало туго со свободным временем может в выходные получится им заняться) правда вот не знаю еще где такие реле откопать, хотел взять новые (там их два, разные типы) и ничего похожего пока не нашел ...
P.S. Почитал ту статью, дорогой оказывается зараза , а я его приобрел б/у вместе с а/б (а/б полностью исправна, новая) за примерно 25$ ... |
|