В офисной АТС вылетела плата на внутренние телефоны.Нашел оборванный электронный предохранитель.По его цепям короткого нет.на корпусе стоит одна буква G. Кто нибудь подскажет, сколько эта G обозначает ампер? Другие такие же предохранители ( их еще 3 шт.) звонятся по нолям и сопроивление цепей вокруг примерно такие же как и на худом.Скорее всего вылетел от перегрева, в серверной очень жарко,кондишен увезли в ремонт.
Скорее всего вылетел от перегрева, в серверной очень жарко,кондишен увезли в ремонт.
Есть термопредохранители на 125град.,или перегрев был очень сильный или он сгорел всё же от тока.
По каким цепям стоит хоть?
Поставить самый минимальный-на 0,25а,если по 220в.
В обычном стеклянном или керамическом корпусе.
Атс - Panasonic KX-TDA100, плата MSLC16 ,обозначение предохранителя на плате - IP5, стоит по 5 вольтам.На самом предохранителе только одна буква G.Кто может подсказать сколько это в амперах или где найти схему? Помогите!!!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы