Автор | Сообщение |
Maks83
|
Привет всем знатокам и любителям! Хочу отремонтировать автотрансформатор. На первый взгляд у него надо поменять провод, который оголился. Миливольтметр на сопротивление показывает 8 Ом. Я озадачен, если его подключить к 220 В, то он должен замкнуть.
Почитал в интернете, там конструкции автотрансформаторов простые, теперь не знаю подключать его к сети или нет. Может кто-нибудь подскажет по ним?
На схеме есть обозначение какой то штучки "ПР", а когда разобрал ничего не нашел провода входящие сразу идут на ЛАТР.
|
|
Maks83
|
Неужто никто не ремонтировал эти девайсы?
и даже не сталкивался? |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33876
|
Maks83, это не бытовой прибор. Тему переношу в другой раздел |
|
BAZUEV56
Ретро-мастер
Сообщения: 4667
|
Maks83, Цитата: | какой то штучки "ПР" | Это предохранитель, у тебя похоже уже напрямую припаяно. |
|
Maks83
|
Да, точно, предохранитель не подсоединен. |
|
KRAB
Распугиватель клиентов
Сообщения: 21704
|
Мелиор писал: | это не бытовой прибор. Тему переношу в другой раздел | - в прием ЛОМА или Помойка? |
|
saninc
|
Maks83, а про ИНДУКТИВНОЕ сопротивление обмотки в школе учил? или собрался его от постоянки запитать? |
|
Maks83
|
saninc писал: | Maks83, а про ИНДУКТИВНОЕ сопротивление обмотки в школе учил? или собрался его от постоянки запитать? |
Значит если я его подключу к 220 В, у меня он будет работать? Честно говоря про индуктивное сопротивление я ничего не помню, но догадываюсь что что-то должно быть. |
|
BAZUEV56
Ретро-мастер
Сообщения: 4667
|
Постав предохранитель на место, и попробуй включи через лампу накаливания 150- 200 Вт. При исправном автотрансформателе лампа будет чуть-чуть светиться. |
|
Maks83
|
BAZUEV56 писал: | Постав предохранитель на место, и попробуй включи через лампу накаливания 150- 200 Вт. При исправном автотрансформателе лампа будет чуть-чуть светиться. |
Собрал схему, автотрансформатор загудел, подсоединил лампу накаливания 100 Вт. Не светит, на выходе нет 220 В. Обязательно 150-200 Вт лампочку надо? |
|
BAZUEV56
Ретро-мастер
Сообщения: 4667
|
Цитата: | Обязательно 150-200 Вт лампочку надо? | Нет. Прибором меряй V на входе -выходе. |
|
Maks83
|
Мерял на выходе нет 220 В. На входе есть потому он и гудит. |
|
BAZUEV56
Ретро-мастер
Сообщения: 4667
|
по схеме меряй, где потерялось? На переключателях? |
|
BAZUEV56
Ретро-мастер
Сообщения: 4667
|
Maks83 Цитата: | Один вопрос по нему остался, на какую мощность этот аппарат рассчитан, и где его следует применять? | Мощность указана в названии 450 Вт.Цитата: | Автотрансформаторы используются для повышения или понижения напряжения. Существуют автотрансформаторы, которые благодаря возможности плавного регулирования напряжения используются в лабораториях (ЛАТР). Используются не только в лабораториях при тестировании оборудования и его наладке, но и во многих бытовых устройствах. Также эти автотрансформаторы используются для поддержания номинального напряжения при разных нагрузках в ручном режиме. В отличие от обычных автотрансформаторов, лабораторные ЛАТР имеют подвижный контакт в обмотке. Это позволяет менять количество витков, которые включены во вторичную цепь – выходное напряжение от 0 до максимума, который поддерживает сам ЛАТР. Такие автотрансформаторы имеют, как и другие, один недостаток. Они не могут обеспечить электрическую развязку высоко- и низковольтной сторон. При этом есть возможность исключить этот недостаток - использовать безопасный источник переменного тока с возможностью его регулирования. Существует несколько запретов при использовании трансформаторов. Рассмотрим некоторые из них. Нельзя продолжать использовать автотрансформатор или устройства при подозрении проблем с ними, таких как: возгорание изоляции (появление дыма или запаха), повреждение в соединителях, появление вибраций или шума, наличие трещин корпуса. При использовании автотрансформаторов, работа которых контролируется, их ни в коем случае нельзя оставлять их без присмотра. Запрещается к автотрансформатору, вне зависимости находится ли он отдельно или в каком-либо устройстве, подключать электродвигатели, потребляемый ток которых больше 70% предельного тока нагрузки самого автотрансформатора. Также нельзя подключать выходные клеммы данного трансформатора к электропитанию. Противопоказано помещать какие-либо предметы или приборы на автотрансформаторах, накрывать их, закрывать вентиляционные отверстия, а также использовать в открытом виде, тем более в помещениях с химически активной средой, которая разрушает металлы и изоляцию. При необходимости производить какие-либо работы со вскрытым автотрансформатором, устройство использующее трансформатор или сам трансформатор, в любом случае обязательно отключают от сети.
Автотрансформаторы широко используют в отопительных приборах, кондиционерах, в машиностроении, технологических процессах, для сигнализационных систем и т.п. Это применение объяснимо, когда есть необходимость в управлении несколькими электромагнитными нагрузками, напряжение в сети отличается от требуемого значения и т.п. |
|
|
Maks83
|
ок, спасибо |
|