Автор | Сообщение |
Surkin64
Завсегдатай
Сообщения: 368
|
Прошу совета у знающих людей.Стаб ведёт себя некорректно,а именно при входящем напряжении менее 210 вольт,работает отлично.Стоит напряжению подняться до 220,срабатывает защита и высвечивается Err.Плата управления чистая.Реле коммутации ещё не проверял,но мне кажется причина не в них.При меньшем напряжении они отрабатывают.Напряжения подавал через ЛАТР.фото не могу прикрепить,исчерпан лимит закачек. |
|
REKKA
Фанат форума
Сообщения: 3722
|
-Стоит напряжению подняться до 220,срабатывает защита и высвечивается Err.- это в контроллер заложено так что-бы, схема не выходила из строя
-Напряжения подавал через ЛАТР.- не надо этого делать |
|
Surkin64
Завсегдатай
Сообщения: 368
|
Если это заложено,то как быть если в сети напряжение будет 220,что бывает редко,но бывает.Отключать бегать.Да и раньше ведь работал стаб и при более высоком напряжении-238в.Придеться защиту загрубить,но это ни есть хорошо. |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7331
|
REKKA, обоснуйте пожалуйста обе части вашего поста: что такого заложено в контроллер, чтобы он писал err выше 220 в на входе и почему нельзя латром пользоваться?
Surkin64, а реле все же придется проверять. |
|
Surkin64
Завсегдатай
Сообщения: 368
|
Вот этим я сейчас и занимаюсь,проверяю реле.Только добраться до них сложновато. |
|
REKKA
Фанат форума
Сообщения: 3722
|
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | REKKA, обоснуйте пожалуйста обе части вашего поста: что такого заложено в контроллер, чтобы он писал err выше 220 в на входе и почему нельзя латром пользоваться?
. | В прошивки заложена защита от перепада напряжения , как только напряжения в сети скаканет больше или меньше положенного защита сработает и устройство отключиться И релюшки там не причем Какой там контроллер стоит ?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 12:45
Surkin64 писал: | .Да и раньше ведь работал стаб и при более высоком напряжении-238в.Придеться защиту загрубить,но это ни есть хорошо. | Если, раньше в сети было постоянно такое напряжения то он и работал исправно , а потом произошел резкий перепад вот и сработала защита |
|
Surkin64
Завсегдатай
Сообщения: 368
|
Контроллер затерт напрочь.И ещё,если сработала защита,то потом она же и должна вернуть стаб в исходное.Иначе зачем она.Если стаб расчитан на работу от 90 до 260вольт.А тут получается при пониженном работает,а при повышении даже на 5-10 вольт от 220,срабатывает защита.Нет тут что-то за хрень непонятная.При байпасе работает. |
|
REKKA
Фанат форума
Сообщения: 3722
|
Твой контроллер 18выв? И у твоего контроллера 9выв земля ,а 12выв+? |
|
Surkin64
Завсегдатай
Сообщения: 368
|
|
REKKA
Фанат форума
Сообщения: 3722
|
Цитата: | вот ссылка на плату управления | .Если бы, она еще, работала нормально Не могу посмотреть , захожу в какую-то, порнографию Трудно сказать, сколько выв у твоего контроллера и две ножки прозвонить ?! |
|
Surkin64
Завсегдатай
Сообщения: 368
|
20 pin,9 ножка минусПлюс не могу пока определить,что-то запутался.На платке по мимо контроллера стоит lm324dc 14pin. |
|
REKKA
Фанат форума
Сообщения: 3722
|
Surkin64 писал: | 20 pin,9 ножка минусПлюс не могу пока определить,что-то запутался.На платке по мимо контроллера стоит lm324dc 14pin. | Блин не тот. Я думал как у меня был HT46R47 Там помогло сбросить RESET Твой не знаю |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7331
|
REKKA, теперь про латр обоснуй. |
|
Surkin64
Завсегдатай
Сообщения: 368
|
Про Латр всё просто.Путём уменьшения или увеличения напряжения на входе стаба,пытался выяснить порог срабатывания защиты.На вход сети стаба подавал от 160 до 225,дальше не было смысла подавать,так как срабатывала защита. |
|
II3II
Передовик
Сообщения: 1028
|
Surkin64, скачайте в ин-те журнал Радиоматор №8 за 1993 год. Там схемы нет, но есть описание дефекта, как в вашем случае. А так же рассказано как устранить... именно этого стаб. СПН-9000 |
|
Surkin64
Завсегдатай
Сообщения: 368
|
Скачал,но что-то не нашел статьи,да и как она там может быть,если Ресанта тогда и не выпускалась.Может Вы ошиблись с номером и годом. |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7331
|
Surkin64, про латр вопрос не к тебе. Контакты реле проверил? Как себя ведет при повышении напруги за 220в? Отследи на слух есть ли срабатывание всех реле по очереди при повышении входного напряжения вольт от 100 до 240 и как себя при этом ведет выходное напряжение. Возможно один из транзисторов дергающих реле сдох, ну и электролит на плате управления проверь если еще не сделал этого. |
|
REKKA
Фанат форума
Сообщения: 3722
|
Surkin64, я бы занялся процессором Разрисовал бы его на бумагу , нашел бы на него даташит и добавил бы ему EEPROM 24C.......Шины SCL,SDA
у твоего процессора там свято есть .Иначе программная защита тебя замучает, и RESSET вывел |
|
II3II
Передовик
Сообщения: 1028
|
|
Surkin64
Завсегдатай
Сообщения: 368
|
И так отчет о ремонте.Замена BD139,все 5 штук,электролиты 2200в на 25в,был заменен на 3300 на 35,220мкф на 35 -330мкф 35в,220мкф/16в на 330/25в.Зачищенны контакты реле(JQX-80F-12DC 60A).Подал 238вольт-полет нормальный,но есть один нюанс.При выключении разряд емкостей происходит немного замедленней,видно по индикатору,подмаргивает секунд 5-6.Спасибо всем,кто откликнулся.Решено. |
|