ESpec - мир электроники для профессионалов


Ремонт источника бесперебойного питания forte ups500-hc

  Список форумов » Другая аппаратура

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
tiger6226 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #1 от 14/11/2021 22:17 цитата  

Приветствую. Бесперебойник forte ups500-hc не включался, заменил полёвки инвертора irf3205 , все вроде бы заработало 220в на выходе стабильно 14в на батарею стабильно, но кулер работает импульсами с периодом примерно в 1 секунду и подаётся н него 15-17в. При выключении кнопкой, 220 отключается ,кулер работает также, напряжение на батарею растет.Обвязку силовых ключей проверил, электролиты в норме. Помогите разобраться пожалуйста.
Fanttom 
Передовик
Сообщения: 1441
Fanttom
 
Сообщение #2 от 15/11/2021 00:22 цитата  

Ищи схему.
tiger6226 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #3 от 15/11/2021 08:49 цитата  

Схему не нашел. Отключил кулер, схема выдает 18в стабильно, кулер на 24в, подал на него 5в с другого бп , работает нормально ,при повышении напряжения снова работает рывками..
Snas 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #4 от 15/11/2021 19:25 цитата  

Ну так кулер поменять.
tiger6226 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #5 от 15/11/2021 20:55 цитата  

Подходящего кулера нет , ищу. Но почему, при выключении кнопкой, растет напряжение на выходе на АКБ, это вопрос.Может ли это быть связано с прошивкой контроллера pic16f73.
Fanttom 
Передовик
Сообщения: 1441
Fanttom
 
Сообщение #6 от 16/11/2021 20:49 цитата  

tiger6226 писал:
подал на него 5в с другого бп , работает нормально ,при повышении напряжения снова работает рывками..
Если отключил кулер и запитал его отдельным бп,а при повышении напруги,начинает работать рывками,то каким макаром процессор на него влияет?Я кулеры не разбирал,но думаю там либо шимка какая то,либо какой нибудь стабилизатор напряжения,или датчик Холла(а регулировка осуществляется с проца).Кулер разбирается? хммм...
tiger6226 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #7 от 17/11/2021 10:13 цитата  

Кулер не разбирал, его однозначно под замену, в интернете не нашел на 24в. 0,2А , в субботу поеду на радиобазар. Не понятно почему растет напряжение на выводах на батарею, при выключении кнопкой.
tiger6226 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #8 от 20/11/2021 20:47 цитата  

Спасибо тем, кто откликнулся,тему можно закрыть. Кулер заменил, все работает, хозяин согласился включать и выключать при помощи вилки.
REKKA 
Фанат форума
Сообщения: 3722
REKKA
 
Сообщение #9 от 20/11/2021 21:25 цитата  

Это не ремонт , а зарамовыливания ГЛАЗ клиенту
Fanttom 
Передовик
Сообщения: 1441
Fanttom
 
Сообщение #10 от 21/11/2021 13:25 цитата  

tiger6226 писал:
Кулер не разбирал, его однозначно под замену, в интернете не нашел на 24в. 0,2А , в субботу поеду на радиобазар. Не понятно почему растет напряжение на выводах на батарею, при выключении кнопкой.

Ну надо было отремонтировать сам БП.Раз начал атх клинить,то и материнку убьет со временем.