Голосование |
230дол.сша |
купить |
|
100% |
[ 1 ] |
нет |
|
0% |
[ 0 ] |
|
Всего проголосовало : 1 |
|
Автор | Сообщение |
sasasha
|
если смотреть по датчику температури то ситуацыя токова:стоит на 7 нагревает до 70 градусов и выключаеца а включаеца когда температура падает до 30 |
|
Perezagruz
|
Burnham, газ.клапан Honeywell VS820C - исправен или нет?
Всем привет!
Замучился с котлом, не включается главное пламя. Модель энергонезависимая, на клапан поступает питание от термопары.
Накопал всю документацию, судя по которой, принцип работы такой:
От термопары поступает 750 мВ на клапан. При падении до 141 мВ (через контрольную цепь) клапан открывает подачу газа. Всё вроде просто.
Проверил все электрич.параметры. От термопары идет 650 мВ (контакты не подключены), а при подключенном клапане 104 мВ, т.е. сам клапан "садит" напряжение (мерял, на этих контактах сопротивление около 11 Ом).
Это может быть из-за низкого давления газа в системе? Или неисправность в клапане? (в соответствии с документацией, мерял сопротивления на двух контрольных контактах - в норме).
Дело в том, что при включении контрольной цепи, напряжение падает в ноль, газ полностью перекрывается, тухнет пилотное пламя.
То есть что предполагаю: при низком давлении газа клапан "садит" напряжение с термопары..
Пожалуйста, если кто в курсе - помогите! |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Perezagruz,
Что-то не видно ни модели аппарата (ALPINE, PVG, REVOLUTION... или еще какой-то?), ни Вашего места обитания, однако..... |
|
читалкин
|
нет гвс Vela compact
Добрый вечер.Подскажите куда ткнуться! Котел Vela compact работает только в режиме отопления.Сначала уменьшалась температура гвс, потом начал тактовать, теперь не греет совсем.Теплообменник не забит, датчик протока работает-видно по скачку манометра, да и чистил я его.Напор воды хороший.Если открываешь кран во время работы на отопление, то газ перекрывается, турбина останавливается и все, никаких аварий не высвечивается.Иногда после долгого слива включится, немного воду нагреет и опять гаснет.Релюшки на плате проверял, может какой электролит высох? |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
|
Perezagruz
|
Название в теме ветки. Профиль дополнил. Только ответов нету.. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
читалкин, этого производителя не знаю, но обычно в похожих случаях датчик температуры ГВС проверить нужно и цепи которые идут к нему и к ручке температуры ГВС. |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
читалкин писал: | датчик протока работает-видно по скачку манометра, да и чистил я его. |
Это как понять? Задача датчика протока, разве "дернуть" манометр? Работу ДП определяют не по скачку манометра.
Да, и заголовок темы модераторы попросят исправить, и профиль заполнить. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
стопыч писал: | читалкин писал: | датчик протока работает-видно по скачку манометра, да и чистил я его. |
Это как понять? Задача датчика протока, разве "дернуть" манометр? Работу ДП определяют не по скачку манометра.
Да, и заголовок темы модераторы попросят исправить, и профиль заполнить. |
так и понять: котел реагирует на открытие горячей воды, значит датчик протока работает. (если битермик то выключает насос, если котел со вторичным теплообменником - то выключает насос, переключает трехходовик и включает насос заново.. обе ситуации можно отследить и так, как написал читалкин)
модераторов в этом посте лично я не вижу, и профиль заполнять они не обязуют.
Хотя полное название котла было бы хорошо указать. Например Vela compact CTN 24 - AF
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 08:14
только вот читалкин, кажись исчез куда-то ) |
|
Богдан Богданович
|
Инструкция к Vaillant Thermoblock atmoTEC VCW 204 XEU HL
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 17:32
Инструкция к Vaillant Thermoblock atmoTEC VCW 204 XEU HL или схему не работает клапан газа |
|
Biluta
|
котел Vaillant Atmomax Pro
Здравствуйте! Котлу 7 лет, работал исправно, зимой добавили еще 2 радиатора - перестали греться крайние батареи. В чем может быть причина. котел рассчитан на 240 метров, а у нас всего 180. И то теперь не все отапливает В чем причина? Муж подозревает, что неисправен насос. как можно это проверить? Заранее благодарна. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Biluta, для начала нужно прочитать правила и заполнить свой профиль. По факту обращайтесь к тому кто вам ставил новые радиаторы - пусть балансирует вам вашу систему... сами ставили, значит сами и балансируйте(что такое сбалансировать систему - это должен знать тот кто ставит радиаторы у него и спросите)... |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33824
|
Есть же специально созданная тема для поиска инструкций |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
|
Biluta
|
Спасибо КоВлИг за быстрый ответ . Отопление мы монтировали все сами - и котел подключали, и радиаторы.. Вопрос изучали в интернете. В течение 6 лет все работало без замечаний. За это время мы добавляли радиаторы по мере освоения новых помещений в доме. Пока прошлой зимой не подключили последнюю комнату (2 радиатора). Из-за этого перестали греться радиаторы в двух других комнатах, хотя вода проходит, воздух тоже спустили.
Почитала материалы по поводу балансировки системы. Похоже, Ваш диагноз точен. Не могу только никак разобраться как именно нужно налаживать систему |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
xarl писал: | Игнорирование Правил. | Солидарен 100 % . |
|
Андрей Иванов
|
Не работает котел Nova Florida - недостаточное давление....
Приветствую всех!!!
У меня такая проблема - не работает котел Nova Florida, мигает первый светодиод желтым цветом - недостаточное давление в контуре отопления. Подпитываю систему отопления, как написано в руководстве по эксплуатации, все равно продолжает мигать. Кроме этого манометр вышел из строя, уже не помню когда. Приходится подпитывать вслепую. Какое время примерно нужно, чтобы система подпиталась, если нет информации от манометра? Или там что-то серьезное??? Немного предыстории:
Эксплуатируем котел уже четвертый сезон, в прошлом сезоне, так и не выявив причину ошибки (блокировка из-за срабатывания дифреле перепада давления), поменял плату управления на новую - все работало. Все работало нормально.
Сам немного разбираюсь в технике, по этому давайте любые советы.... |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
без манометра не жизнь.. купи обычный манометр (хотя бы) и врежь в любом месте в систему отопления (дешевле будет чем родной искать)
если окажется что с давлением все хорошо - то либо датчик давления барахлит, либо опять плата |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
Андрей Иванов, еси неисправен манометр, то отключив от сети котел, повесь тестер на контакты датчика давления и подпитывай систему. Как датчик сработал, увидишь по тестеру, так и харош! Тем самым проверишь датчик. |
|