Голосование |
230дол.сша |
купить |
|
100% |
[ 1 ] |
нет |
|
0% |
[ 0 ] |
|
Всего проголосовало : 1 |
|
Автор | Сообщение |
Евген73
|
Привет всем, принесли платы с котлов Ferroli DOMIproject C 24 для ремонта, на всех платах вылетала FSD210, можно проста подать 24 вольта будет хоть какие признаки подавать или над цеплять все обвязки на плату чтоб работала . |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
при восстановленном блоке питания признаки жизни подавать будет.
но без обвязки будет "в ошибке".
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 22:19
профиль, кстати, мог бы конкретизировать. в части "откуда". |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
|
Евген73
|
всё понял, больше глупых ошибок делать не буду, все тема закрыта всем спасибо |
|
shadow_jura
|
Не выключается котел Ariston CLAS 24FF
Здравствуйте.
У меня следующая проблема. Я пытался сделать меньше давление газа на горелке, и тем самым сделать котел экономичнее, но у меня ничего не получилось. После этого я вернул все как было, и котел перестал выключаться.
Он работает в таком режиме.... Включается, когда температура доходит до заданной, он продолжает гореть держа эту температуру. Раньше он работал по другому, когда температура доходила до заданной, он потухал, когда опускалась, опять загорался. Я промерял давление газа на горелке пр работе котла, у меня получилась такая картина, когда котел греет воду, давление составляет около 7 мбар, а когда температура доходит до заданной давление падает до 1-2 мбар.
Я так предполагаю, что такой режим выставлен где-то в настройках, но где никак не могу найти. Уже все перебрал. Хотя может причина и в чем-то другом. Помогите, пожалуйста разобраться. Может можно как-то скинуть настройки на заводские? Может проблема не в настройках? |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4889
|
Я понимаю такое - можно в телевизор залезть во внутрь..можно в радиоприемник.. можно в холодильник.. ну поломается - ну и хрен с ним..
Но какого хрена лезть в газовое оборудование!?
shadow_jura, тебе так хочется чтобы был очередной новый взрыв из-за твоих кривых рученок ..и чтоб были жертвы.. так ты, дорогой тогда террорист. Почему не прописано место обитания в профиле? Ты БОМЖ ?
Рекомендую отключить котел и вызвать сервисную службу по месту обитания, До прихода специалиста котел категорически запрещено включать!
Самодельщик, бля.. безголовый... |
|
shadow_jura
|
I.Cherry писал: | Я понимаю такое - можно в телевизор залезть во внутрь..можно в радиоприемник.. можно в холодильник.. ну поломается - ну и хрен с ним..
Но какого хрена лезть в газовое оборудование!?
shadow_jura, тебе так хочется чтобы был очередной новый взрыв из-за твоих кривых рученок ..и чтоб были жертвы.. так ты, дорогой тогда террорист. Почему не прописано место обитания в профиле? Ты БОМЖ ?
Рекомендую отключить котел и вызвать сервисную службу по месту обитания, До прихода специалиста котел категорически запрещено включать!
Самодельщик, бля.. безголовый... |
Послушай меня, I.Cherry.
Во-первых следи за базаром! И без повода не говори херни всякой!
Во-вторых где я живу не твое дело!
В-третьих Я регулировал только в рамках инструкции пользователя (см. страницу 58) которая шла с котлом
В-четвертых руки не с того места скорее у тебя растут, так как ты можешь только писать фигню всякую вместо того чтоб дать дельный совет. Знаю я таких сам нихрена не знает, но хочет казаться спецом. Вот и обсерает других.
В-пятых сервисную службу я вызывал, "мастер" приехал, и сказал - "Котел греет, что тебе еще надо?", взял деньги за вызов и уехал. Наверное такой же как и ты "мастер" был
В-шестых если бы даже у меня руки были не с того места, и после моего вмешательства котел начал травить газ с винта проверки максимальной мощности, то при давлении 7 миллибар весь газ моментально улетучивался бы в вентиляцию или вытяжку.
Так что сначала думай, а потом пиши. А не на оборот! |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
shadow_jura, если неправильно выставить давление газа на горелке, то возможны хлопки при розжиге. В некоторых ситуациях такие хлопки способны разрушить котел и убить фрагментами котла того, кто будет находиться поблизости.
Опять же если будут проблемы с тягой - то всё будет гораздо хуже.
Описанный тобой алгоритм работы котла "после настройки" - правильный и способствует бОльшему комфорту.
Однако 1мбар на горелке - слишком мало и может привести к преждевременному выходу из строя горелки.
А мастер козел. В отношении тебя присоединюсь к мнению I.Cherry |
|
shadow_jura
|
fogoffwar писал: | shadow_jura, если неправильно выставить давление газа на горелке, то возможны хлопки при розжиге. В некоторых ситуациях такие хлопки способны разрушить котел и убить фрагментами котла того, кто будет находиться поблизости.
Опять же если будут проблемы с тягой - то всё будет гораздо хуже.
Описанный тобой алгоритм работы котла "после настройки" - правильный и способствует бОльшему комфорту.
Однако 1мбар на горелке - слишком мало и может привести к преждевременному выходу из строя горелки.
А мастер козел. В отношении тебя присоединюсь к мнению I.Cherry |
Я же написал, что поставил все как было. И давление в том числе
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 12:42
Никаких хлопков нет |
|
al23071977
|
котел ariston genus ff
установили котел ariston genus ff проработал нормально дней 20, потом перед розжигом горелки появились щелчки, затем хруст какой-то позвонил в сервис ( котел на гарантии ) сказали котел работает, когда сунется тогда приедем и сделаем, только непонятно чего ждать, зима только началась подскажите что это может быть и чего ждать в ближайшем будущем |
|
2FST4U
|
котел Beretta CAIO 24, слабо греет контур отопления!!!!
котлу 10 лет, до этой зимы работал безперебойно, а сейчас контур отопления очень плохо греет. немогу понять в чем причина?!?!?! |
|
alecs 66
|
Забит теплообменник, как следствие, плохая циркуляция. Сервис нада, однако! |
|
2FST4U
|
своими силами чистку устроить можна? есть каки нибудь спец средства? |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
ищи темЫ на форуме насчет промывки теплообменника |
|
2FST4U
|
Нашел средство для чистки DESCALEX, в Киеве его нет! Help!!!! .. Пока ненаступили лютые морозы, помогите достать средство для чистки теплообменника. Заранее благодарен. |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
2FST4U, Чтобы не кричать спасите помогите-позвони в сервис или мастеру!И не обязательно это может быть теплообменник-есть еще с десяток причин твоей беды! |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
2FST4U, лучше к мастеру... первый раз промывать теплообменник самостоятельно - это недели на две мороки (если интересует результат, конечно). А в идеале еще бы и бустер тыщи за 3 грн прикупить бы (без протока нормально не вымоется ничего).
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 14:01
да и некоторые знания из химии помогут не умереть теплообменнику после промывки |
|
serhiy954
|
Котел Zoom Master 24BF подозревается в неисправности
Прошу помочь разобраться. Котел Котел Zoom Master 24BF работает 5-й год. Из неисправностей было устранено в прошлом году две - очищена забитая трубка которая ведет к манометру и пресостат. Боюсь что пресостат который работает сейчас не есть качественным. На что жалуюсь - это на то что мне кажется что раньше во время работы котел достигая минимальной температуры вырубался полностью включительно с циркуляционным насосом. Сейчас насос работает постоянно. Сверху на насосе есть переключатель режимов и для него предусмотрено три положения. Он стоял в третьем так работал постоянно и громко я перевел на единицу стал тише но все равно есть сомнение что работает верно. Что посоветуете? Как протестить аппарат? |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
|