avazhev, Замеры делались на котле. Газоанализатор проверялся на "столе" там ничего мудреного датчик изменяющий сопротивление и операционник в режиме компаратора. В том то и дело что котел ведёт себя как будто всё у него ОК ни ошибок ни остановок но без розжига.

ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 23:27

Lavrishin, Где мне жить и чем заниматься не тебе решать, не в теме- отойди в сторонку
npi07 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #962 от 05/07/2016 10:57 цитата  

Viessmann Vitopend 100, WH1D

Загорелась ошибка F5. котел Viessman Vitopend 100 WH1D
Не запускается вентилятор при включении котла.

Решил проблему сам, без людей с пальцами веером, сам то я Механик, а это о многом говорит!

1. Первым делом проверил сам вентилятор - подаем напрямую на его клеммы 220 в (предварительно отсоединив разъем от платы) - работает - Ок
2. Далее при работе вентилятора проверяем работу клем пресостата - Ok.
3. Проверяем наличие напряжения 220в на разъеме питание вентилятора - отсутствует.
4. Подаем напряжение 12 в на реле вентилятора и проверяем контакты - отсутствуют (нет контактов реле , выгорели)
5. Выпаиваем реле Omron - идем в магазин радиодетали
6. Запаял новое реле - запуск . всьо Ок.

Ремонт обошелся ценой реле (зависит от жадности продавца радиодеталей)

Далее думаю модернизировать плату заменой реле на тиристорное управление или через оптопары дабы исключить ненадежные реле из платы.

Вот как то так предлагаю подавать решения проблем.

  Omron.pdf  510.7 КБ  Скачано: 672 раз(а)
  Plata.pdf  479.75 КБ  Скачано: 643 раз(а)
  Presostat.pdf  491.78 КБ  Скачано: 483 раз(а)
avazhev 
Бывалый
Сообщения: 71
avazhev
 
Сообщение #963 от 05/07/2016 11:06 цитата  

npi07, В автомобиль и газовый котёл внесение изменений в конструкцию недопустимо!
npi07 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #964 от 05/07/2016 11:21 цитата  

avazhev писал:
npi07, В автомобиль и газовый котёл внесение изменений в конструкцию недопустимо!


Вы давайте, аргументируйте, свои умозаключения.

Про автомобили - не Механику расказывать.
не допускается изменений в тормозной рулевой и некоторых других системах, а не весь автомобиль

Про котлы, согласен в части утечек газа, а в части управления нет.
Скажите что изменится при замене электромеханического реле которое по сути своей ненадежно да еще и выдает искры при размыкании контактов на оптопару или тиристор?
avazhev 
Бывалый
Сообщения: 71
avazhev
 
Сообщение #965 от 05/07/2016 12:04 цитата  

npi07, Об этом часто говорилось на форуме и с этим я согласен. Не вижу смысла пускаться в полемику.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21740
xarl
 
Сообщение #966 от 05/07/2016 12:21 цитата  

npi07, Профиль....
NSMSKOPIN 
Участник
Сообщения: 107
NSMSKOPIN
 
Сообщение #967 от 05/07/2016 12:36 цитата  

[quote="npi07"]Загорелась ошибка F5. котел Viessman Vitopend 100 WH1D
Не запускается вентилятор при включении котла.

4. Подаем напряжение 12 в на реле вентилятора и проверяем контакты - отсутствуют (нет контактов реле , выгорели)
5. Выпаиваем реле Omron - идем в магазин радиодетали

Выпаиваем реле Omron.Подаем напряжение 12 в на реле вентилятора и проверяем контакты - отсутствуют (нет контактов реле , выгорели), так будет надёжней! Цепи управления реле целей будут.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #968 от 05/07/2016 13:04 цитата  

NSMSKOPIN писал:
...4. Подаем напряжение 12 в на реле вентилятора и проверяем контакты - отсутствуют (нет контактов реле , выгорели)....

Ты сам-то хоть сообразил что там релюхи на 24 V ? гы-гы гы-гы Супер
NSMSKOPIN 
Участник
Сообщения: 107
NSMSKOPIN
 
Сообщение #969 от 05/07/2016 14:24 цитата  

Неважно какое реле,и на какое оно напряжение, я о последовательности действий,нежелательно на плату подавать стороннее напряжение, чтобы проверить реле, это чревато для цепей управления. Выпаял и подавай, а для достоверности качества контактов-нагрузку навесить.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #970 от 29/07/2016 11:16 цитата  

Опознать котел

сори - убрал - не в тему)))))
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #971 от 29/07/2016 13:03 цитата  

djclyde писал:
...
мой минипро - тоже не хочет ее писать и даже кнопка стирания неактивна а новую пишет

Ни Pony, ни MiniPro эту микросхему не стирают.
Перезапись возможна. Мой MiniPro перезаписывает...
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #972 от 29/07/2016 13:35 цитата  

Знакомый с монитора писал:
...
С каких это пор 24LC01B не перезаписываемая? datasheet говорит об обратном...

Дядя Юлий. 24LC01B = перезаписываемая.
Просмотри темы про аппараты Weller Mars и его аналоги...
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #973 от 29/07/2016 14:13 цитата  

Lavrishin, да все там пишется , ежели микросхема живая , в моем случае она оказалась дохлой.
Это основная причина неисправности котла , после замены все запустилось.
Итог:
Неисправна 24LC01B
Из за нее ошибка Е09

В котле применен датчик циркуляции теплоносителя а не датчик давления (учитывать при подключении на столе)

Коды ошибок.
Схема подключения.

ДОБАВЛЕНО 29/07/2016 15:25

Чета дупля не могу отбить ... Как правильно отметить тему решенной?




  .jpg  60.7 КБ  Скачано: 216 раз(а)
Ankar02 
Бывалый
Сообщения: 94
Ankar02
 
Сообщение #974 от 05/08/2016 11:46 цитата  

Газовый котел NevaLux 8224 с платой Baltgaz Neva Pcb Rev7

Две платы котла Baltgaz Neva Lux 8224 с платой управления Pcb Rev7 При включении питания светится весь индикатор со всеми символами. При этом управления нет ни какого. Ни в настройки не войти не помогает ни сброс ничего. Напряжение на процессор 5.0 есть Есть и 30. Две платы с одинаковой неисправносью.... Может кто схемой поделится или дельным советом. Фото платы выкладывал в база котлов, есть схема подключения.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21740
xarl
 
Сообщение #975 от 05/08/2016 12:02 цитата  

Ankar02, котла Baltgaz Neva Lux 8224........................
Неисправность в теме....
Ankar02 
Бывалый
Сообщения: 94
Ankar02
 
Сообщение #976 от 05/08/2016 12:05 цитата  

А можно конкретнее? Что значит в теме.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21740
xarl
 
Сообщение #977 от 05/08/2016 12:10 цитата  

Ankar02, котла Baltgaz Neva Lux 8224........................ неисправность в теме.
Ankar02 
Бывалый
Сообщения: 94
Ankar02
 
Сообщение #978 от 05/08/2016 12:17 цитата  

Я думал специалисты меня поймут, Ну плата управления (универсальная) Заменяет MIAD500, Miad300. Если две платы ведут себя одинаково, то возможно стандартная неисправнось.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21740
xarl
 
Сообщение #979 от 05/08/2016 12:22 цитата  

Ankar02, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
vltab 
Новичок
Сообщения: 17
 
Сообщение #980 от 06/08/2016 07:29 цитата  

котел NOVA FLORIDA VELA COMPACT CTFS 24

Розжигается пламя видит но не выключается розжиг
на столе если без имитации пламени уходит в аварию и розжиг отключается с имитацией пламени постоянно идет розжих

Перейти: 