Автор | Сообщение |
amirov5764
|
Здравствуйте уважаемые коллеги,ищу помощи в ремонте кондиционера Haier 1u48ls1eab(s) наружный блок,изначально была ошибка е6(плавающая)было решено снять наружный модуль и попробовать слить прошивку и залить,после этого ошибка ее,кто сталкивался с такой проблемой?память 24с04 наклейка на ней 7dd,ошибка описанная ранее гласит о неисправности памяти наружного блока.Всем откликнувшимсЯ спасибо! |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
amirov5764, |
|
amirov5764
|
|
amirov5764
|
|
krugliak
Завсегдатай
Сообщения: 305
|
Вот ведь какая веселуха ошибка Е6 гласила о срабатывании реле низкого давления(то есть о не достаточной заправке). За то после прошивальщика ошибка стала ЕЕ, а это ошибка кода, или неисправность ЭСППЗУ наружного блока. Удачи в прошивках. |
|
amirov5764
|
Как это исправить, подскажите если не трудно)
ДОБАВЛЕНО 30/06/2023 13:17
Если я выложу дамп,мне сможет кто нибудь помочь? |
|
krugliak
Завсегдатай
Сообщения: 305
|
А что говорит сам прошивальщик, превративший рабочий модуль в кирпич? Если перед прошивкой он сохранился, то всё вернуть назад не проблема, а если нет,то все денежные вопросы к нему(цена вашего модуля Haier 0151800129A, от 7500 до 15000 тыс. руб. кстати не дорого за поиграться с прошивками). Чего он туда залил то, может прошивку от стиральной машинки. |
|
amirov5764
|
Прошивальщик говорит что чип и буфер одинаковые |
|
krugliak
Завсегдатай
Сообщения: 305
|
Тогда спросите у него, а почему модуль не работает, пусть вернет всё в начальное состояние с ошибкой Е6, а вы дозаправите кондер и на этом закончите ремонт. С типовой неисправностью и так влететь. |
|
amirov5764
|
Он шьёт обратно,и ничего не меняется |
|
krugliak
Завсегдатай
Сообщения: 305
|
Тогда ему остаётся только набрать в любом поисковике, например яндексе, Haier 0151800129A и добавить купить(благо этот модуль не дефицит, кругом есть) чего тянуть резину, если запорол модуль, это же очевидно, если шьёт обратно, а ничего не меняется. |
|