Автор | Сообщение |
Fil721
|
Доброго времени суток! котел турбо. при включении горит авария .в расшириной индикации -ошибка нет сигнала пламени после времени безопасности .
датчики исправны . насос не включается . до этого на горячей воде работал . но не всегда .на отопление не работал . |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Fil721, Vitopend 100 Было несколько моделей. |
|
Fil721
|
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
ну так надо смотреть цепи опроса наличия пламени... А для начала померять поненциал на корпусе кота. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
Fil721
искра есть?
пламя есть?
Trosha писал: | А для начала померять поненциал на корпусе кота. |
совет не к этой модели |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
fogoffwar,
на корпусе кота.
Это вы про эту модель |
|
oleg_uz
|
Fil721 писал: | датчики исправны . насос не включается . до этого на горячей воде работал . но не всегда .на отопление не работал . |
Это как "по горячей воде работал - но не всегда"
Когда захотнлось, тогда и работал, или когда был включен в 220?
И еще датчики исправны, но насос не включается - может здесь и необходимо начать - где-то блокировка. |
|
Fil721
|
по воде иногда мог не включится . а по отоплению...включили и он не заработал . а где может быть блокировка ? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Fil721,
Я бы сначала проверил наличие перемычки комнатного термостата. |
|
Fil721
|
Fil721 писал: | Сегодня подключил плату на столе . ..довел до искры . значить дело не в плате . на котле блокируется с той же ошибкой . заметил что при включении несколько секунд щелкает клапан трехходовой и все . | подключение платы вот такое . котел получается Vitopend 100 WH0
|
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Fil721 писал: | .....подключение платы вот такое . котел получается Vitopend 100 WH0 | Разберись сначала о какой именно модели котла спрашиваешь, извините.....
В предыдущих твоих сообщениях речь шла о модели WH1B.
Или я ошибся?????? |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
Fil721 писал: | Доброго времени суток! котел турбо. при включении горит авария .в расшириной индикации -ошибка нет сигнала пламени после времени безопасности .
датчики исправны . насос не включается . до этого на горячей воде работал . но не всегда .на отопление не работал . |
про горячую воду не понял ничего..
в остальном: если датчик тяги замкнут при включении котла - котел WH1B не пытается включить розжиг (равно как и вентилятор и кажись насос)... как реагирует WH0 не знаю..
Просьба подробнее описать поведение котла: загораются ли лампочки, появляется ли 220 В на насосе и на вентиляторе ну и т.д... |
|
Fil721
|
Lavrishin писал: | Fil721 писал: | .....подключение платы вот такое . котел получается Vitopend 100 WH0 | Разберись сначала о какой именно модели котла спрашиваешь, извините.....
В предыдущих твоих сообщениях речь шла о модели WH1B.
Или я ошибся?????? | вот инструкция котла . платы похожи различие в компоновки деталей и немного в разьемах
mont_VITOPEND_100_WH0_RU.pdf 2.17 МБ Скачано: 11934 раз(а)
|
|
Fil721
|
Вчера вечером запустил котел . отработал ночь и опять встал на аварию .с нее выходить не хочет . как бы заблокировался .до этого делал имитацию ошибки нет сигнала пламени после времени безопасности.просто перекрывал газ .после перезагрузки он включался . сейчас такая же ошибка но он с аварии не выходить . |
|
Fil721
|
Все разобрался с котлом . оказалось две причины . датчик пламени хандрил и котел входил в стопор . а ввывести не могли с аварии неисправность резистора регулировки .спасибо за это habitatу |
|