Автор | Сообщение |
graf romanov
|
Привет всем. Проблема такая У клиента стоит два котла на одном постоянно работает розжиг. Клиент сам подкидывал плату с другого всё работает. Они неисправную плату привезли мне. С такими платами ещё не встречался. Подскажите где на плате место отвечающее за контроль пламени. Тоесть где конкретно рыть.
IMGA1757.JPG 110.01 КБ Скачано: 3001 раз(а)
|
|
alexon
Завсегдатай
Сообщения: 736
|
похоже в правом верхнем углу платы контакт для подключения электрода ионизации,а вообще вот тут много интересного для тебя ,воспользуйся поиском |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Газ котёл Junkers euroline zw23-1 ke23 не отключается розжиг
________________________________________________
Это плата ни когда не применялась в котле Junkers euroline zw23-1 ke23 |
|
graf romanov
|
спасибо всем буду искать!!!! |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
graf romanov, либо ты котелок перепутал, либо плата не та... єта от котла zw23 ke(или ae) |
|
graf romanov
|
Если что исправлюсь клиент модель давал |
|
graf romanov
|
Подскажите пожалуйста lm339D часто летит или дело не в ней |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
летит иногда я для профилактики поменял бы это компаратор. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
graf romanov, не часто. померь питание на лмку, и мне кажется что не в ней дело, смотри цепь розжига. |
|
habitat
|
graf romanov, отключите цепь управления тиристором, если розжиг останется, дефектный тиристор,а если нет, смотрите цепь определения пламени. |
|
graf romanov
|
буду смотреть по результатам отпишусь |
|