В морозы ниже 20 , лёд закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красный .Через день лез на крышу ломать лёд.Труба двойная -(труба в трубе)горячий выход сверху ,свежий воздух заходит ниже.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 22:37
Вот решение.Поставил пластиковую тарелку высотой 10 см.,если больше то мешает выходу, и горячий воздух шол вниз -топил лёд.На тарелку сверху груз от ветра.Через год тарелка сломалась,поставил белую эмалированую тарелку такого же размера. Больше на крышу не ходил. Верхняячасть трубы ровная. |
|
Sergio Pistoletto
|
Нпонятно... Труба двойная - это имеется ввиду коаксиал? И непонятно вертикальная или горизонтальная? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
Sergio Pistoletto писал: | непонятно вертикальная или горизонтальная? |
на горизонтальную, тарелку с грузом не поставишь... |
|
amirmonakh
|
Горизонтальных не видел. Ну тут уже советовали--Антиобледенитель, не сказали чо представляет и сколько стоит. Подозреваю сколько. Можно трубу утеплить --обмотать чем нибудь,но чем? чтоб воду не брал. |
|
Sergio Pistoletto
|
Ставте раздельные вертикальные трубы с конденсатосборником на отводящей трубе. Или второй вариант - горизонтальный коаксиал с наклоном от котла. |
|
ANDYZL
|
откройте крышку сверху котла для притока теплого воздуха с помещения |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
ANDYZL,
Уважаемый, обрати внимание на даты сообщений......
Автор темы уже давно курит бамбук в теплом помещении...... |
|