Автор | Сообщение |
dumitri
|
Помогите пожалуйста найти информацию об этом котле,т.е. технические характеристики,схемы подключения.Котёл купил с рук,в Германии,но без документов.Его серийный номер :7520681901100105,тип WH22 (typ C12 x,C32x) . Мощность:10,5-24,0 KW. Искал по интернету,но безрезультатно.
|
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
схемы подключения в самом котле обычно нарисованы.
а что не получается подсоединить?
(инструкция вещь незаменимая, но и без неё можно разобраться, если квалификация позволяет).
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 23:15
насчет инструкции хорошо было бы потеребить представительство виссманн в Вашем регионе - в будущем придется заказывать через них запчасти, так что стоит с ними познакомиться. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
dumitri,
Очень похоже, что этот аппарат аналогичен аппарату VITOPEND 100 WHE. В том числе и по порядку настройки. Посмотри картинку..... Если сам с котлами дела не имел, то правильнее всего постучаться в сервис. Наличие инструкции не всегда помогает..... Ведь чем-то этот аппарат немцев не устраивал..... И перенастройку газового клапана и горелки видимо придется выполнить. |
|
dumitri
|
Огромное спасибо" Lavrishin",действительно котлы идентичны,прочитаю повнимателънее характеристики.В общем Ваша подсказка для меня много значит. Да и сайт на удивление РАБОЧИЙ! |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
dumitri писал: | .... спасибо... | Спасибом пьян не будешь, однако.....
Удачи !!!!! |
|