Автор | Сообщение |
P_S
|
Доброе время суток.
Я приобрел котел Eolo Star 24 E, отрегулировал температуру ГВС на уровне 35 градусов, давление в сети потребления воды 2-3 кг/см2..
У меня при пользовании ГВС, при открытых полностью спускных устройствах температура воды медленно увеличивается до 45-55 градусов, т.е. установленная температура ГВС не удерживается в рамках запрограммированной. Это неисправность котла или естественный режим работы?
С уважением Петр. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
P_S писал: | ...Это неисправность котла или естественный режим работы?... | Это - не неисправность. Это - Ваша жадность......
Дело в том, что при установке и настройке этого аппарата следует правильным образом изменить программный параметр приготовления ГВС и правильно отрегулировать газовый клапан. |
|
P_S
|
Спасибо за разъяснение.
Я вообще то не жадный, при установке котла (это было в прошлом году в июне месяце), я поставил его на сервисное обслуживание и специалисту который мне его устанавливал (в порядке благодарности) отстегнул на хорошую водку, на мой вопрос о температуре воды в ГВС он объяснил, что добиться нужной температуры можно путем смешения воды горячей и холодной на спусковом устройстве. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
P_S,
Пропиши в своем профиле место обитания - постараемся помочь. Бомжам здесь не подают, извините..... |
|