Спецы, подскажите, куда копать.
История такая: есть котел Viessmann Vitopend 100 WH0A.
Подключен к природному газу с забором воздуха из помещения установки.
Работал 4 года без проблем, разве что забился телообменник в какой-то момент. Последнее время постоянно встает в блокировку. При этом запускается нормально. После запуска котел греет до 80 градусов, отключает нагрев, температура падает до нижнего значения, происходит попытка нового запуска горелки (при этом где-то секунду происходит поджиг горелки, искра нормальная), но газ не поступает, и котел блокируется (два мигания красным - судя по сервисной документации нет сигнала факела по истечении выдержки перед переходом).
Померял тестером напряжение на клапане газа, том, что стоит на регуляторе (35 на схеме). При штатном запуске на нем 220В, в момент выключения - включения, когда есть искра, напряжение на клапане кратковременно пытается расти с 0 до 6 вольт и все, снова 0, то есть получается, что плата управления не дает нужного напряжения на открытие газа (при этом запускает поджиг).
Я бы думал на реле, но при ручном пуске оно работает нормально, так как напряжение на клапан идет 220В и котел запускается без проблем.
Что может быть и как чинить? Менять всю плату управления как-то слегка накладно, она стоит чуть не как чугунный мост ;-)
|
|