Сообщение #1 от 14/02/2011 18:11 цитата  

Здравствуйте!
Котел Ferroli DOMIcompact F24 в режиме отопления работает отлично. В режиме ГВС при включении работает 2-3 минуты, мигает желтый диод. Согласно инструкции-датчик давления. Ошибка ресетом не сбрасывается. Но, периодически может проработать чуть дольше без аварии, выключаешь-снова та же проблема.
Все датчики проверял, напряжение в сети тоже нормально, есть подозрение на модуль.
Хозяин модуль не отдал, на улице -15, с отоплением расставатся не захотел. Может ,кто нибуть стыкался с похожей проблемой?

Прошу помощи
Заранее спасибо!
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #2 от 14/02/2011 18:56 цитата  

KolyaKurenko писал:
Здравствуйте!
Котел Ferroli DOMIcomfort 24F......Заранее спасибо!

Спасибом пьян не будешь, однако..... гы-гы гы-гы гы-гы
Ты хоть сам-то понял о чем написал, извините???????
Ferroli DOMIcomfort 24F - не бывает таких моделей, однако.......
Покажи нам всем для смеха фото морды лица этого аппарата.... Или точно назови модель платы управления......
Что-то ты путаешь, уважаемый, извините.......
Это - ужас, летящий на крыльях ночи... = ЧЕРНЫЙ ПРЫЩ (или плащ.....)......
Буквы читать учится не пробовал? ?????
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У МОДЕРАТОРОВ........
KolyaKurenko 
Новичок
Сообщения: 27
KolyaKurenko
 
Сообщение #3 от 14/02/2011 19:22 цитата  

Читать умею, на котел щас не смотрю. Как запомнил так и написал. Уточнил, извиняюсь, исправил!

Помогите-будете пьян и не за спасибо!
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #4 от 14/02/2011 19:27 цитата  

KolyaKurenko,
Подружись с мозгами , с глазами и с памятью. Потом потолкуем, извините.....

ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 19:35

KolyaKurenko,
Быстро у тебя включилось зрение после "ГЕМБЕЛЯ" браво! Даже наименование темы выправил и первое сообщение тоже выправил. МОЛОДЕЦ !!!!
Теперь можно и поговорить.....
Жалуйся......
KolyaKurenko 
Новичок
Сообщения: 27
KolyaKurenko
 
Сообщение #5 от 14/02/2011 20:24 цитата  

Чего тут жаловатся..
На месте причину установить так и не смог. А местонахождение котла в другом районе.
Датчик протока воды проверил. Датчик температуры на выходе ГВС рабочий. Глюки какие-то не систематические..
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #6 от 14/02/2011 20:42 цитата  

KolyaKurenko,
Регулировка прессостата турбины поможет до весны. Потом - просто замени эту цацку на новую. Все получится.....
Было бы не лишним точно знать о какой именно плате управления ведется разговор - BERTELLY&PARTNERS или HONEYWELL. У обеих плат обозначена модификация MF08FA. Посмотри внимательно.....
KolyaKurenko 
Новичок
Сообщения: 27
KolyaKurenko
 
Сообщение #7 от 14/02/2011 20:55 цитата  

плата точно HONEYWELL MF08FA.
Через несколько дней снова туда доберусь-напишу результат!
Спасибо Пьем пиво
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #8 от 14/02/2011 21:00 цитата  

KolyaKurenko,
Могу предложить добросовестных и компетентных спецов в Вашем регионе, если есть необходимость. На этих платах от HONEYWELL на рабочем столе проверяй формирование и опрос переменки 25 Гц.
Удачи !!!!
KolyaKurenko 
Новичок
Сообщения: 27
KolyaKurenko
 
Сообщение #9 от 14/02/2011 21:04 цитата  

Это что,формирование тактовых импульсов для процессора?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #10 от 14/02/2011 21:08 цитата  

Именно так. Причем, это характерно именно для плат от HONEYWELL. И заводятся эти импульсы конкретно на процессор. Обрати на это внимание обязательно.
Удачи !!!
KolyaKurenko 
Новичок
Сообщения: 27
KolyaKurenko
 
Сообщение #11 от 14/02/2011 21:17 цитата  

спасибо!
KolyaKurenko 
Новичок
Сообщения: 27
KolyaKurenko
 
Сообщение #12 от 16/02/2011 18:49 цитата  

Привет всем. Заменил датчик NTC на ЦО и котел ожил. Всем спасибо
Дима_Dima 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #13 от 01/09/2012 17:36 цитата  

Народ доброго дня или ночи) Прошу помощи помогите котел работал поменял трубку ведущию к батареи в зале от главной к батареии, упало давление до 0.8 надо чтоб было 1 и мигает жолтый диод что только не делал все равно мигает жолтый диод и не включается, нужна просто горячая вода. кто может обесните мне пожалуйста подробно что делать
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #14 от 01/09/2012 17:53 цитата  

Дима_Dima,
Здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html читать не пробовал???




Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #15 от 01/09/2012 23:40 цитата  

а неплохо-бы уважаемым модераторам, ну или админу, ввести при регистрации некий тест на ликбез. ну достают просто своей писанИной мастера-грамотеи.
и невдомек им, что братьЯ из нимеччины читают сей форум, а гугля-переводчик- им дули тычет неодобрение

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP