ESpec - мир электроники для профессионалов


CIAO N 28 c.s.i. Проблема с розжигом в зимний период

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #21 от 18/12/2012 23:09 цитата  

Krozbi, чтобы проверить воздушник, давление надо сбрасывать до нуля. И не надо сливать всю систему, достаточно перекрыть краны на подаче и обратке, если, конечно, они есть. В котле есть сливной штуцер. Когда вода вся выйдет, воздушник зашипит, и при заполнении тоже. А сколько котел лежал до начала эксплуатации? И фото лицевой панели котла в студию, а то их вариаций до черта. Газом прет скорее всего из трубы, где-то утечка. И камеру сгорания все-таки открой -- увидишь, какая искра бьёт, и открывается ли газ. Пока это не сделаешь, что-либо советовать дальше не имеет смысла.
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #22 от 18/12/2012 23:36 цитата  

xarl писал:
Ярошевский Андрей, и как это лечится?
есть специальные ингибиторы.
Krozbi 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #23 от 19/12/2012 00:12 цитата  

Это файл с видео попытки ручного перезапуска котла при включении горячей воды. Посмотрите. Может поможет.

ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 01:26

alecs 66 писал:
Krozbi, чтобы проверить воздушник, давление надо сбрасывать до нуля. И не надо сливать всю систему, достаточно перекрыть краны на подаче и обратке, если, конечно, они есть. В котле есть сливной штуцер. Когда вода вся выйдет, воздушник зашипит, и при заполнении тоже. А сколько котел лежал до начала эксплуатации? И фото лицевой панели котла в студию, а то их вариаций до черта. Газом прет скорее всего из трубы, где-то утечка. И камеру сгорания все-таки открой -- увидишь, какая искра бьёт, и открывается ли газ. Пока это не сделаешь, что-либо советовать дальше не имеет смысла.

Спасибо за совет. Посмотрите видео, там видно модель котла. Он не лежал. Это новостройка. висел до сдачи дома. Сколько-не знаю, может год или полгода. Трубу проверял, не пахнет. Может камера все таки не очень герметична. Камеру открыл, но с открытой камерой проблему так и не дождался. Искра есть. Зазор померил-ровно 3 мм. Пламя сначало маленькое, потом большое, потом опять маленькое.

  Горячяя вода.rar  3.98 МБ  Скачано: 238 раз(а)
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #24 от 19/12/2012 22:02 цитата  

И не дождешься. Тут либо косяк в выхлопной трубе (не хватает воздуха для горения), либо надо регулировать газовый клапан. Поставь крышку огневой камеры и посмотри в окошко, что происходит с пламенем. А котел старенький, он уже больше двух лет не выпускается. Хотя новые Ciao CSI по сравнению с ним полное г...о.
Krozbi 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #25 от 19/12/2012 22:59 цитата  

alecs 66 писал:
И не дождешься. Тут либо косяк в выхлопной трубе (не хватает воздуха для горения), либо надо регулировать газовый клапан. Поставь крышку огневой камеры и посмотри в окошко, что происходит с пламенем. А котел старенький, он уже больше двух лет не выпускается. Хотя новые Ciao CSI по сравнению с ним полное г...о.

Снял выхлопную трубу приложил лист бумаги-притянулся и висит. Из входной трубы воздух дует, аж в камере холодно. С закрытой крышкой (смотрел в окошко) пламя загорается позже секунды на три (в конце работы электрода розжига), а с открытой пламя появляется где то в середине работы. Что бы это значило?
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #26 от 20/12/2012 23:26 цитата  

Надо отрегулировать минимальное пламя на газовом клапане. Вообще-то это должен делать специалист, но на форуме методика описана многократно.
pavel.pro 
Бывалый
Сообщения: 93
 
Сообщение #27 от 22/12/2012 00:14 цитата  

Krozbi, На подобном котле встречал пробой искры на ребро корпуса горелки,а не на саму горелку,отогнул ребро и ок.Однако из твоего описания не понятно есть ли попытка запуска или котел входит в ошибку не пробуя запуститься?Также напряжение питания котла будет играть значение.
vladvoda 
Бывалый
Сообщения: 92
vladvoda
 
Сообщение #28 от 23/12/2012 15:18 цитата  

есть такая проблема при сильной тяге, смесь получается обеденная и не поджигается. лечится установкой диффузоров в газоход. диффузоры обычно входят в комплект котла, но установщики газового оборудования как правило их не ставят( лень или не знание ). можно попробовать частично закрыть приточку. в некоторых котлах над теплообменником есть прерыватель тяги который регулируется отгибанием.
Krozbi 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #29 от 23/12/2012 17:05 цитата  

Всем спасибо за участие, буду пытаться починить, а лучше поищу спеца.
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #30 от 24/12/2012 00:11 цитата  

Да при закрытой камере пламя на минимуме у него проваливается, просто подстроить надо! А в Беретте диффузор уже вставлен в выхлоп, и еще два прилагаются в комплекте (вариация для разной длины дымоотвода, у нас часто попадаются умники, кот. запихивают в трубу и эти два кольца тоже, а потом удивляются, почему котел не запускается.

есть такая проблема при сильной тяге, смесь получается обеденная будем знать, как получать обеденную смесь...

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу Пред.  1, 2
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP