Автор | Сообщение |
alecs 66
|
Krozbi, чтобы проверить воздушник, давление надо сбрасывать до нуля. И не надо сливать всю систему, достаточно перекрыть краны на подаче и обратке, если, конечно, они есть. В котле есть сливной штуцер. Когда вода вся выйдет, воздушник зашипит, и при заполнении тоже. А сколько котел лежал до начала эксплуатации? И фото лицевой панели котла в студию, а то их вариаций до черта. Газом прет скорее всего из трубы, где-то утечка. И камеру сгорания все-таки открой -- увидишь, какая искра бьёт, и открывается ли газ. Пока это не сделаешь, что-либо советовать дальше не имеет смысла. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
xarl писал: | Ярошевский Андрей, и как это лечится? | есть специальные ингибиторы. |
|
Krozbi
|
Это файл с видео попытки ручного перезапуска котла при включении горячей воды. Посмотрите. Может поможет.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 01:26
alecs 66 писал: | Krozbi, чтобы проверить воздушник, давление надо сбрасывать до нуля. И не надо сливать всю систему, достаточно перекрыть краны на подаче и обратке, если, конечно, они есть. В котле есть сливной штуцер. Когда вода вся выйдет, воздушник зашипит, и при заполнении тоже. А сколько котел лежал до начала эксплуатации? И фото лицевой панели котла в студию, а то их вариаций до черта. Газом прет скорее всего из трубы, где-то утечка. И камеру сгорания все-таки открой -- увидишь, какая искра бьёт, и открывается ли газ. Пока это не сделаешь, что-либо советовать дальше не имеет смысла. |
Спасибо за совет. Посмотрите видео, там видно модель котла. Он не лежал. Это новостройка. висел до сдачи дома. Сколько-не знаю, может год или полгода. Трубу проверял, не пахнет. Может камера все таки не очень герметична. Камеру открыл, но с открытой камерой проблему так и не дождался. Искра есть. Зазор померил-ровно 3 мм. Пламя сначало маленькое, потом большое, потом опять маленькое.
Горячяя вода.rar 3.98 МБ Скачано: 253 раз(а)
|
|
alecs 66
|
И не дождешься. Тут либо косяк в выхлопной трубе (не хватает воздуха для горения), либо надо регулировать газовый клапан. Поставь крышку огневой камеры и посмотри в окошко, что происходит с пламенем. А котел старенький, он уже больше двух лет не выпускается. Хотя новые Ciao CSI по сравнению с ним полное г...о. |
|
Krozbi
|
alecs 66 писал: | И не дождешься. Тут либо косяк в выхлопной трубе (не хватает воздуха для горения), либо надо регулировать газовый клапан. Поставь крышку огневой камеры и посмотри в окошко, что происходит с пламенем. А котел старенький, он уже больше двух лет не выпускается. Хотя новые Ciao CSI по сравнению с ним полное г...о. |
Снял выхлопную трубу приложил лист бумаги-притянулся и висит. Из входной трубы воздух дует, аж в камере холодно. С закрытой крышкой (смотрел в окошко) пламя загорается позже секунды на три (в конце работы электрода розжига), а с открытой пламя появляется где то в середине работы. Что бы это значило? |
|
alecs 66
|
Надо отрегулировать минимальное пламя на газовом клапане. Вообще-то это должен делать специалист, но на форуме методика описана многократно. |
|
pavel.pro
|
Krozbi, На подобном котле встречал пробой искры на ребро корпуса горелки,а не на саму горелку,отогнул ребро и ок.Однако из твоего описания не понятно есть ли попытка запуска или котел входит в ошибку не пробуя запуститься?Также напряжение питания котла будет играть значение. |
|
vladvoda
|
есть такая проблема при сильной тяге, смесь получается обеденная и не поджигается. лечится установкой диффузоров в газоход. диффузоры обычно входят в комплект котла, но установщики газового оборудования как правило их не ставят( лень или не знание ). можно попробовать частично закрыть приточку. в некоторых котлах над теплообменником есть прерыватель тяги который регулируется отгибанием. |
|
Krozbi
|
Всем спасибо за участие, буду пытаться починить, а лучше поищу спеца. |
|
alecs 66
|
Да при закрытой камере пламя на минимуме у него проваливается, просто подстроить надо! А в Беретте диффузор уже вставлен в выхлоп, и еще два прилагаются в комплекте (вариация для разной длины дымоотвода, у нас часто попадаются умники, кот. запихивают в трубу и эти два кольца тоже, а потом удивляются, почему котел не запускается.
есть такая проблема при сильной тяге, смесь получается обеденная будем знать, как получать обеденную смесь... |
|