Автор | Сообщение |
Alex ns
|
Здравствуйте.
Сразу фото покажу, мастера точно узнают
Котел новый, монтаж производил застройщик, пуско-наладочные работы - газовики. При этих работах была проверена система отопления - работает на 5+. Далее сделали разводку водоснабжения самостоятельно - все подключено правильно, вода централизованная, напор отличный. Сделали первый пуск ГВС. Итог - котел переключается моментально на ГВС, напор достаточный для одного водопотребителя, при 2х - уже напор гораздо слабже. Но это не главное, главное, то, что котел при включении гвс сбрасывает температуру на табло c 70-80 до 16-20 градусов, далее поднимает ее в течении 1-2 минут до 35 и на этом все. Из краника течет почти холодная вода, ну чуть теплая (стабильная теплая, без перепадов температур), что естественно никак не годится для нормального использования. Оставляли кран горводы открытым на 30 мин - на протяжении всего этого времени температура воды была постоянно теплая, без изменений на ее хоть какое-то повышение.
Скажите, пожалуйста, что может быть не так в новом котле?
ps: рвения что-либо делать самостоятельно в этом столь опасном объекте нет, хочется понять в чем проблема, т.к. ранее с подобными системами не сталкивались
Повторюсь, вопросов к отоплению нет, работает как часы, греет отлично. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
неправильный подбор оборудования, вот что это может быть. Общий расход горячей воды сделайте 5-6л/мин это максимум и будет вам горячая вода. |
|
Alex ns
|
То есть хотите сказать, что просто котел не тянет, не справляется с поступаемым потоком воды, не успевает прогревать? Мы пробовали снизить поток, открывали краник не на всю - все равно не греет, лишь напор уменьшился..
Скажите пожалуйста, если это макс. чего можно добиться от котла, то можно ли к этому агрегату установить бойлер косвенного нагрева? ГВС от котла -> бойлер -> раздача |
|
calinvictor
|
Alex ns, Как в детском саду .Какое давление газа в статике,и динамике,что на выходе, по моему надо озвучить цифры,а потом , ставить приговор.
Может,что-то подключено на гор воду паралельно,или смеситель внутри пробит. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
Alex ns писал: | поднимает до 35 и на этом все | не похоже на смеситель. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Alex ns, 4 параметра которые надо озвучить. 1 настройка газа - каков максимум. 2 температура холодной воды на входе(меряете градусником просто набрав в чашку или под струёй воды) 3 температура горячей воды на выходе (так же как в пункте 2, только горячую воду меряете) 4 расход воды с крана горячей воды (меряете банкой 1л за минуту, или ведром, а потом банкой). Ответ простой V=860xQ/(t2-t1)
где V - расход горячей воды в л/час
Q - максимальная мощность котла в кВт (если максимум газа настроен правильно, будет такая как в паспорте, например 24кВт)
t2 - температура горячей воды на выходе
t1 - температура холодной воды на входе
А потом сами решите хватает или не хватает и почему. Удачи |
|
alecs 66
|
У меня была клиентка - бабуля, которая не знала, что в котле есть ручка регулировки температуры ГВС. А, если серьезно, то без вызова сервисанта не обойтись, желательно, чтобы у него была при себе новая плата. |
|
and ua
|
alecs 66, для начала дифманометра хватит
Alex ns, и в режиме "Лето" так греет? |
|
|