Добрый. Газовый котел HEAT MASTER При включении горелка горит на полную мощьность,регулировки температуры не поддается. В итоге перегрев, на диссплее высвечивается ошибка Bh - выключается. Сброс настроек на заводские, как описано в паспорте,не помогают. Подмена эл.модуля с рабочего котла, решила проблему,котел заработал, все регулируется.В не исправном модуле, "дедушкиным способом"методом сравнения с рабочим модулем все компоненты звонятся одинаково,подгорелостей нет,пайка в норме. Эталонная частота генерации на кварцевых резонаторах присутствует. Фото эл. модуля смотрите в Базе данных модулей. |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 405
|
Настоящий китаец. Плата - копия SOLLY H26F, и ее аналогов. |
|
paronnikov1
Передовик
Сообщения: 1349
|
Доброе утро. Все ребята, котел работает,греемся,все довольны. Причина неисправности была в "БИОСЕ" ( обнулил биос) тоесть снял аккомулятор на пол часа, сбросил на заводские настройки - проблема решилась. Всем спасибо.