ESpec - мир электроники для профессионалов


VISSMANN Vitogas 050, схема.

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
LeoT 
Бывалый
Сообщения: 35
LeoT
 
Сообщение #1 от 29/10/2015 11:03 цитата  

Друзья! Принёс товарищ плату в ремонт,нет поджига,при при осмотре проявились 2 крайние правые релюшки(оранж и чёрная) с запахом,прозвонил обмотки, оборваны.Импульса на упр электрод тиристора нет.Если можно выручите с схемой.Благодарю!

плата VISSMANN Vitogas 050


anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 405
anatol22
 
Сообщение #2 от 29/10/2015 16:20 цитата  

Схема электрическая принципиальная? Срисуй - поделишься.
Или схема подключения платы?
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #3 от 31/10/2015 15:45 цитата  

Ничего себе-обмотки оборваны.Первый раз такое в топочниках...
I.Cherry 
Фанат форума
Сообщения: 4872
I.Cherry
 
Сообщение #4 от 31/10/2015 19:39 цитата  

SKS писал:
Ничего себе-обмотки оборваны.Первый раз такое в топочниках...
хз.. может перегоревшие.. если напруга пошла больше чем надо.
Хотя - сам себе не верю. улыбка
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #5 от 31/10/2015 21:41 цитата  

релле турбины и ГК
управляющий импульс для тиристора появиться только тогда когда сработает прес
а напруга на нем появиться тогда когда и на ГК
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #6 от 03/11/2015 03:00 цитата  

LeoT, Воен спец , а выпаивал аккуратно ? Бо бывают проблеммы после выпайки релюшек ,не звонятся и не клацают, а до этого клацали !
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #7 от 09/11/2015 00:11 цитата  

djclyde, ты прикалываешься или как?Котёл Vitogas 050-100-ну где там турбина?
Вот схема подключения.А топочник непростой-два Пика однако...

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP