ESpec - мир электроники для профессионалов


Ferroli DOMIproject F24 DBM01 ИБП 24В занижены до 15В.

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
I.Cherry 
Фанат форума
Сообщения: 4890
I.Cherry
 
Сообщение #21 от 01/03/2016 08:09 цитата  

zavgar68 писал:
... Подскажите как и в какую сторону копать.
Копать не нужно. Отдайте плату в ремонт специалисту.
zavgar68 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #22 от 01/03/2016 11:44 цитата  

I.Cherry, Спасибо за дельный совет.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #23 от 01/03/2016 12:07 цитата  

zavgar68 писал:
... Подключал плату на котле, как и без обвязки, так и с котлом, мигают все три светодиода...Так понимаю нужно звонить процессор. Подскажите как и в какую сторону копать.

Так понимаю что ты эту плату не одолеешь.
Не всё так просто на этой плате.
Контакт со специалистом в Донецке дать?
zavgar68 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #24 от 01/03/2016 19:00 цитата  

Буду обвязывать плату, буду учится, буду ремонтировать. Подскажите, посоветуете - буду благодарен, если нет, то не обижусь и не брошу.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #25 от 01/03/2016 19:45 цитата  

zavgar68, упрямый ты.....
vano282 
Участник
Сообщения: 291
 
Сообщение #26 от 01/03/2016 21:37 цитата  

zavgar68, И скоко раз мигают ?

ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 20:44

Замерь ток потребления по 24V .Подай от внешнего БП и посмотри. Если больше на много 20 милиампер то проц труп. Замена на новый . Могу предложить.
zavgar68 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #27 от 01/03/2016 23:16 цитата  

vano282, Ток изменяется от 20 до 30 мА, 24 В пока не подавал. Предложение о проце буду иметь ввиду.

ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 22:22

vano282,
zavgar68, И скоко раз мигают ?
Зелёный один раз, красный и оранжевый 5 и 7 ( кто сколько сейчас не вспомню ), но это всё без обвязки. На котле все моргали вместе один раз.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #28 от 02/03/2016 11:26 цитата  

zavgar68, Без обвязки плату ремонтить .. это сила))
Обвязывай плату на столе и ремонтируй.по другому ни как!!!.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #29 от 02/03/2016 13:52 цитата  

zavgar68, поставь на котел и УБЕДИСЬ ЧТО ВСЕ ПОДКЛЮЧИЛ!!!
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #30 от 02/03/2016 16:32 цитата  

zavgar68,
Уже прислал бы плату...
Уже одну плату (правда, от другого аппарата) из Краматорска я сегодня встретил на Новой Почте...
Без обвязки на столе твоя плата должна выйти в частое моргание желтого светодиода.
zavgar68 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #31 от 02/03/2016 17:33 цитата  

Lavrishin, Понял. Благодарю.
zavgar68 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #32 от 03/03/2016 00:41 цитата  

Lavrishin, ЖЁЛТЫЙ таки замигал! Благодарю за описание мигания без обвязки. Напряжение 24,9 В в порядке. Повешу на котёл отпишусь.
zavgar68 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #33 от 08/03/2016 01:13 цитата  

Поставил плату на котёл. Котёл работает. Благодарю всех, кто отозвался.

ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 00:18

РЕШЕНО.
lekis 
Бывалый
Сообщения: 31
 
Сообщение #34 от 02/04/2016 19:17 цитата  

zavgar68 писал:
Ferroli DOMIproject F24 DBM01 ИБП 24В занижены до 15В. ИБП вышел из строя. Заменил FSD210, затем электролиты и ТПИ. При включении без обвязки 24В посажены, меняется напряжение от 10В до 15В, если отбросить схему после выпрямительного диода и подвесить нагрузку 600 Ом, то получается 23В. Подскажите, какой нагрузкой проверять этот ИБП нужно, на какой ток он рассчитан. Что может быть неисправно на плате, что так садит 24В?


Тема актуальна, умирает. ИП простой. Решаемо.

ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 19:20

Прошу прощения за некорректный пост. Пропустил 2 страницу.
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #35 от 02/04/2016 20:01 цитата  

lekis, Санечек вопрос
С ре инкарнацией тебя гы-гы
lekis 
Бывалый
Сообщения: 31
 
Сообщение #36 от 03/04/2016 15:40 цитата  

gaz1, Андрей, спасибо, надеюсь, следующая реинкарнация не понадобится (не супер Марио, однако).

По теме. От 10В до 15В пульсирующее напряжение (неизвестно чем мерялось), возможно, ШИМ в режиме запуска от обрыва питания от ТПИ, или дефекта FSD210 (40-50 процентов брак, изначально, на стенде, окупаемо). Пригружаю коммутаторной лампочкой 24В 90мА. 170-250В горит равномерно - норма.
valendorn 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #37 от 09/04/2016 16:17 цитата  

создавать новую тему не хочу, прошу лишь подсказать как на котле Ferroli DOMIproject F24 D ABM01 снизить температуру ГВС через сервисное меню. Установлено на 40 градусов а греет под 60. Когда настраивал мастер вода бежала прям из трубы, настройки проводилось ещё на стадии ремонтов дома, а после установки смесителей стала бежать очень горячая вода
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #38 от 09/04/2016 16:19 цитата  

---------------------
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #39 от 09/04/2016 17:04 цитата  

упс!
valendorn 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #40 от 09/04/2016 20:51 цитата  

упс!

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе